Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2011 Фото: 8
Лядь, какой-же тут кривой, ублюдский движок форумный. За столько лет нельзя было сделать, что было не говно.
Результаты двухнедельного тестирования Hotstream и ALRO radiator protection. #77 #77 Хотстрим имеет довольно сильный неприятный запах, алро запаха почти не имеет.
Подопытные объекты: #77 В хотстрим пойдет только никелированный фитинг, ибо результат должен быть предсказуем. В алро пойдет дополнительно всякий хлам.
Замес по инструкции с дистилятом и далее в закрытый контейнер в теплое место. В течение первой недели никаких видимых изменений растворов не было. Далее алро помутнел, так же появилась черная взвесь, эта взвесь на прокладке крышки пищевого контенера. #77 Предположительно какая-то плесень. Возможно, этот раствор содержит какие-то органические компоненты, которые создают благоприятную среду для жизни всякой дряни. А возможно, плесень туда просто упала с крышки. Контейнер был мытый, но какие-нибудь жирные следы возможны. Кол-во черной дряни с первой по вторую неделю в растворе не увеличилось. #77
#77 Фитинги. Фитинг после алро остался в неизменном виде, окромя белых соплей. Хотстрим дал белесую пленку. Пленка достаточно легко удаляется механически.
#77 Сильверплаг. Серебряное покрытие на одной стороне уже было частично повреждено. Основание латунь, сердцевина, видимо, медь. Облезла.
#77 Всякое барахло. Пластина медная, как видно, стала чище. На латунной муфте пятна коррозии стали светлее.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 251
Azraelle Вывод какой? Может, еще эксперимент с Алро с чистыми частями? Только фиты, например. Т.к. помутнение наверное - это грязь с барахла, и она вылезла в раствор, производитель заявляет же очищающие свойства. Я б попробовал в системе, но слизь насторожила.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2011 Фото: 8
CHiCHo Окей, засуну отдельно фитинг туда.
CHiCHo писал(а):
Вывод какой?
Хз. Я думаю залить на неделю в контур для промывки, потом заменить на хотстрим на постоянку. Слизь не имеет адгезии практически, удаляется легко, но точно забьет каналы в водоблоке.
Кстати, есть какой-то проверенный дистилят (автомобильный или ещё какой) ? Ну в смысле, что теоритически любой бутылёк из магазина , где написано "дистиллированная вода" , годится для водяных систем охлаждения... Но все мы знаем , что на вкус и цвет фантики разные. Как в любой нише, должны быть марки , выделяющиеся постоянным качеством. Конечно речь про "народные" вещи, а не суперочищенныймегапричищенныйсамыйлучший дистилят от брендовдляпереплаты.
_________________ отзывы обо мне тут - https://forums.overclockers.ru/search.php?t=62648&keywords=creshna
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2011 Фото: 8
ALRO 10 дней новый фитинг в дистилляте. Никаких изменений. #77 #77 Вообще, для непромывочной присадки довольно странное поведение, если заливать в старый контур, то есть риск образования соплей и прочей дряни. На этикетке никаких дополнительной информации касательно этого не было.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2013 Откуда: Волгоград
Решил я тут проверить канистру с Thermagent Eko -30, в которой остался про запас теплоноситель, не поместившаяся в контуре (собственно большая часть канистры). Проверил затяжку крышки и обнаружил, что она не плотно затянута, а при попытке затянуть плотней прокручивается. Оказывается, лопнула крышка, т.е. верх у крышки начал открываться от стенок (как часто бывает у подобных пластиковых крышек). Непонятно, произошло это непосредственно сейчас, или раньше, из-за плотной затяжки крышки, и сколько она простояла в таком состоянии (оставлена на хранение она была осенью прошлого года). Вопрос к знатокам, могло ли с жижей случится что то критическое? Как проверить и что можно предпринять? Выбрасывать практически полную канистру было бы жалко.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Ни чего с содержимым не произошло непотребного --- подмотать фум на резьбу иль пакет фасовочный на горловину и пробку закрутить дабы сократить возможное испарение водицы из раствора...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2013 Откуда: Волгоград
atlonn писал(а):
Ни чего с содержимым не произошло непотребного --- подмотать фум на резьбу иль пакет фасовочный на горловину и пробку закрутить дабы сократить возможное испарение водицы из раствора...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
CmepkalocbSPB писал(а):
А поток не сильно режет такое количество. Он же вроде вязкий?
Точно это тебе скажет только тот, у кого есть датчик протока. А так, лишь бы что то сказать - да, режет и плюс к тому же ухудшает эффективность охлаждения И чем больше примесей в дистилляте - тем хуже. Дальше экспериментируй сам.
Где сейчас можно купить безцветную жидкость для СЖО? В продаже во всех магазинах только цветная, хоть с али заказывай концентраты всяких букски и барров.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения