Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 96
заявленный ресурс оригинальной Д5 варио 50 000 часов, но может ходить куда больше если помпа не бракованая и настоящая, ну и при нормальных условиях работы (без перепада напряжения, без перегрева свыше 50 градусов, с нормальной чистой жижей, на 3+ скорости и с не предельным ГДС контура так и вовсе сколько угодно) а вот отклонения от оптимального режима, брак, PWM, верный путь на свалку.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2005 Откуда: Петербург Фото: 0
Добавил на БРСках запасную помпу в разрыв между морой и остальным контуром потестить - скинул 4 градуса. Определенно, маст хэв для сложных конфигураций.
_________________ www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2005 Откуда: Петербург Фото: 0
NeverT писал(а):
после ватеров, перед радом или как?
Мора на БРС, один БРС разъединил и помпу на запасной паре БРСок от куланса QD3 в разрыв поставил. Конструкция временная, но теперь убедился, что не зря рез на два посадочных места взял. Но делать нормально буду уже в конце осени, раньше никак, помпы с аквабасом дорого стоят. Пока сделал вывод, что по радам у меня оверкилл, а вот потока не хватает.
_________________ www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
SERO91988 писал(а):
хреновая реализация, 2/3 дохлых Д5 PWM иэто при том что PWM помпы массого делать стали не так и давно
Я в биосе материнки настроил чтобы при температуре жидкости до 30 °C скорость была 3100 об/мин, при 31 °C - 3800 об/мин, 32 °C - 4500 об/мин, 33 °C - 4800 об/мин. Вот на видео видно как обороты помпы растут с ростом температуры:
видео фурмарк
температура воздуха в комнате 26,5 °C. ---------- Уже 3 года как помпа пашет без проблем 24 часа в сутки
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
RustamS писал(а):
Вот на видео видно как обороты помпы растут с ростом температуры:
Ну и толк то какой от этой крутни оборотами помпы? Ты сам то хоть понял, что тебе это ничего не дает? Вопрос риторический, так что отвечать не надо - и так понятно, что ты ничего так и не понял....
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
NeverT писал(а):
то есть одна помпа перед ватерами, вторая после ватеров перед радом?
Еще раз спроси . И да, более настойчивей требуй еще больше ответов на поставленный вопрос .
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2005 Откуда: Петербург Фото: 0
NeverT писал(а):
то есть одна помпа перед ватерами, вторая после ватеров перед радом?
Вообще-то это однохренственно. Единственное но: первый пуск делал при выключенной помпе, чтобы она заполнилась жидкостью. А потом уже пофигу, она гарантированно в жидкости. В планах апнуть на рез с двумя посадочными местами под помпу и сделать все нормально. Рез Koolance RP-452X2 уже куплен. Правда, смущает, что ориентация помп в НЕрекомендуемом Laing положении...
RustamS CrownA пытается тебе намекнуть, что крутить обороты помпы имеет смысл только в случае, если в водоблоке теплоноситель гарантированно прогревается, а вот в радиаторах из-за их чрезмерной площади, остывает в начальных секциях и следующие работают вхолостую. А если теплоноситель будет бежать по контуру быстрее, то секции "включатся" но ценой некоторого падения приема тепла. Но это критично, если водоблок один. Если их много (мать тоже в броне, SLI и что-то еще), то тоже не страшно - тепло где-то да наберет, плюс нужен больше напор продавить столько препятствий потоку. Но большие радиаторы ценны еще и тем, что снимать тепло с них можно более малооборотистыми вентиляторами и получить тишину.
_________________ www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
Leonator писал(а):
Вообще-то это однохренственно.
я смотрел видео оверхарда про помпы, и то что в разных местах разных местах, разницы нет. тогда почему у вас -4гр? может первая ваша дохлая? я себе добавил вторую помпу через двойной топ, -1гр только
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2005 Откуда: Петербург Фото: 0
NeverT Ну давайте посмотрим, что тащит 1 помпа D5 (которые вообще-то напором не отличаются, это к DDC). Supremacy на проц, фулл на мать, фулл на GeForce 980, 5 секций радиатора в корпусе, три метра шлангов к море на вынос, и сама Mo-Ra 3, которая имеет ГДС как у водоблока... А буст я вижу наглядно в окне мониторинга, было 70-72 в нагрузке, стало 66-68, счас вечер, прохладно, мора на балконе сосет холодный воздух и я вижу 60-62 градуса, чего не видел уже давно, когда разогнал проц сильнее...
_________________ www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
NeverT писал(а):
я себе добавил вторую помпу через двойной топ, -1гр только
Значит у тебя и так был вполне достаточный проток и вторая помпа с твоими то всего двумя водоблоками совершенно не нужна (ну если только для надежности). То есть ты на собственном опыте убедился в том, что с какого то момента увеличение скорости протока ничего не дает. Причем как увеличение оборотами помпы, так и увеличение добавлением помп. А так как температура жижки в таком режиме в любой точке контура одинакова, то хоть ты их десяток поставь во всех местах контура, температура не убавится ни на градус...
NeverT писал(а):
тогда почему у вас -4гр?
А потому, что у него с одной помпой, скорость протока не достаточна, точно так же, как и у меня с шестью водоблоками и двумя быстросъемами. Теперь понятно, или и дальше будешь спрашивать, в какое бы еще место помпу засунуть?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Leonator писал(а):
Правда, смущает, что ориентация помп в НЕрекомендуемом Laing положении...
Laing предохранились от Балбесов не указав положение "вниз раб.колесом"... Koolance и не только --- не Балбесы... Пользую такой-же резервуар много лет - нет вопросов... Тут чего важно понимать --- Без ЖиЖи не нужно оставлять бейрез и усё будет корошо...
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2009 Откуда: minsk Фото: 54
Народ, может кто знает, подойдет ли такой ротор для D5 Vario ? Сказано, что данный ротор для Laing SM-303, но судя по фоткам он такой же как и D5, но могу конечно ошибаться.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения