А вопрос по помпе: нельзя на обычной https://www.ekwb.com/shop/ek-d5-vario-m ... ario-motor удаленно через софт обороты менять? Была мысль вручную выкрутить например 5 скорость, а вот питание молекс подключить просто к 3пину например и в контроллер. Или я не прав и идея *авно ?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
d3ma Угу... Потенциометр на попке агрегата в крайне-правое положение(5) и добро напругой рулить с контроллера/реобаса(мощного конечно) оборотами раб.колеса насосного агрегата... Именно такой принцип работы организован у агрегатов Controller/Modular Liquid Cooling System/ Liquid-to-Liquid Cooling System/PC Computer Cooling компании Koolance... Как наглядный пример >>> http://koolance.com/ctr-cd1224-pump-and ... th-display #77
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
d3ma писал(а):
например и в контроллер
В основном так и делают. Есть и более экзотические способы - если руки из нужного места растут, то выпаивается из платы помпы подстроечник и выводится в любое удобное место для регулирования переменный резистор. Если еще более продвинут в электронике и схемотехнике, то вместо резистора ставится его электронный аналог и тогда помпа управляется полностью софтом (к примеру так сделано в аквовских помпах с аквабас и USB интерфейсами).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
CrownA писал(а):
то вместо резистора ставится его электронный аналог и тогда помпа управляется полностью софтом (к примеру так сделано в аквовских помпах с аквабас и USB интерфейсами)
А мне кажется, что там не электронная нагрузка, а просто PWM-контроллер помпы стоит и плюс контроллер для аквабаса, который этот самый PWM-сигнал и генерирует в зависимости от настроек. Или ты разбирал эту помпу и знаешь наверняка, что там именно по сопротивлению контроль реализован? Да и вообще аквовцы, похоже, прекратили выпуск таких помп без объяснения причин.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
d3ma, можно. На акваеро нет разделение каналов по назначению (помпа, вентилятор) - они все имеют одинаковые параметры. Просто один из них поддерживает PWM-управление, и всё, больше никакой разницы нет. Втыкай в любой.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Стас писал(а):
Всем добрый день, мужики кто-что скажет про эту помпу?
Обычная Laing D5 с регулятором скорости, с топом и резервуаром. Вот что пишут "The PR22-D5 is a combination of the PR22 reservoir with a custom pump top at the base which is then matched up with a variable speed Laing D5 pump." Если действительно Laing D5 стоит, то должна работать долго и без проблем.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Стас писал(а):
стоит брать, сейчас ек ddc 3,2 стоит, и одна в запасе лежит?
И чем не устраивает? Или заменить ради того, чтобы заменить?:)) Если в помпе DDC все устраивает, то смысл её менять? Качает она так же очень хорошо.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения