Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Urez писал(а):
Есть опасение
Да, плохая затея. Для точности и стабильности показаний ты должен обеспечить с каждой стороны датчика минимум по 10 сантиметров прямых участков и правильно его ориентировать в пространстве. Ну и резьба фитинга в четверть дюйма это совсем не сплошной болт М12.
Да, плохая затея. Для точности и стабильности показаний ты должен обеспечить с каждой стороны датчика минимум по 10 сантиметров прямых участков и правильно его ориентировать в пространстве.
Это помню, исходил из логики что с одной стороны прямой участок это 100 мм epdm, а с другой горизонтальные трубки моры (хотя тут уже будут "турбулентность" в манифольде), был бы идеальный вариант визуально (горизонтальное расположение экранчика), да и сверху если ставить (на выходе с радика) нет там необходимого расстояния (это 150 мм колба на фото), я уж не говорю о том что изображение под 90 гр будет на экране...
assad писал(а):
Urez отлично выглядит.
Да, уже почти все продумал, пора и закупаться пока рубль не рухнул, только вместо помп на фото будет пара d5 next, остались вот такие нюансы...
_________________ 9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Urez писал(а):
остались вот такие нюансы...
Выбери место на радиаторе, где датчик будет смотреться максимально информативно и красиво, затем прилепи его на выбранное место двухсторонним скотчем от 3М и затем обвяжи его трубками/шлангами...
В системе 3 датчика температуры: 1. после процессора перед видеокартой 2. после видеокарты, на вход в мору 3. после моры в резервуар
На изображении, самый первый это и есть третий, который должен быть самым холодным, это MPS400, вот думаю он никак не калибруется? Потому что явно брешет. #77
Moderator
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: вопросы? Фото: 72
d3ma писал(а):
вот думаю он никак не калибруется?
Через формулу можно (A-B=X). Сколько отнимать зависит от вашего способа измерения, либо через замер воды, либо ориентируюсь через датчик до/после (естественно не должно быть источника нагрева между датчиками).
Moderator
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: вопросы? Фото: 72
d3ma, вы не так поняли, я про калибровку показания температуры датчика в mps. Я про калибровку через создания виртуального датчики через через формулу, где A - его температура, B - офсет, X - калиброванные показания. Либо не обращайте на него внимание и не ориентируетесь на него.
Moderator
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: вопросы? Фото: 72
CrownA писал(а):
Он просто не в курсе того, что температурный датчик mps показывает не температуру воды.
Ага. У меня к примеру в комнате 27.5°, температура воды в резервуаре 29.8°, датчик mps 31.6°, воздуха в корпусе (датчик расположен в верхней части корпуса) 31.9°, CPU 35°, GPU 30°.
где A - его температура, B - офсет, X - калиброванные показания.
Понял, но как-то ж надо понимать какой офсет, пальцем в небо - градуса 3, но хотелось точнее. Если после процессора 32, после видеокарты 33, то после радиатора ну точно меньше 32х. Видимо придется докупить еще один проточный. CrownA как скучно жить и тут свои 5 копеек вставил.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
CrownA практически "угу"...
d3ma о чем частично промолчал CrownA... датчики в "тушке" mps 400 расположены так, что они практически не входят в зону потока, т.е. не касается его напрямую, от сюда и неверные показания как самого потока, так и температуры... единственный вариант решения - это перевернуть "тушку" вниз, но и это не даст достаточно точных данных... при этом, обновление показаний идут с задержкой, возможно связанно с электроникой, что также накладывает свой отпечаток...
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression "тушка" как раз вниз и стоит, ну ладно, видимо таки придется пока игнорировать, проточный еще один надо или погружной, но тогда тройник добавить.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
d3ma писал(а):
как скучно жить и тут свои 5 копеек вставил.
Учи матчасть. Вопрос с температурным датчиком mps был подробно разъяснён уже миллион раз. Все, кому было интересно, в курсе...
d3ma писал(а):
проточный еще один надо или погружной, но тогда тройник добавить.
Проточных температурных датчиков надо всего два. На входе и выходе из радиатора/радиаторов. Ежели кто додумался чередовать радиаторы и водоблоки - тот сам себе злобный буратино и это только его личные проблемы. Погружной датчик - отстой по определению, так как ему нужна дополнительная фурнитура и он повышает резистивность контура. В твоём случае, для полной гармонии формы с содержанием, надо конечно приобретать именно погружные датчики. И побольше...
Есть: * Pump: Aqua-Сomputer D5 USB * Controller - Aqua-Computer aquaero 5 LT USB
контроллер ПК видет все нормально,но вообще не видет помпу (подлючаю через USB в мать) п.с - с кабелем все нормально пробывал кабель от контроллера,результата 0
aquasuite - программа не видет помпу , Устройства и принтеры - ни чего не появляется
В инструкции на Aquaero 5/6 п.24.5 (стр 47/56) косвенно указано что только LT может быть ведомым устройством расширения (expansion device), а не PRO/XT, если я правильно понял. Вопрос на немецких форумах пока не задавал, может быть тут у кого есть опыт, возможно с последними прошивками PRO и XT тоже могут выступать в этой роли, а не только выполнять функцию master device?
_________________ 9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
установил highflow next. при 4800 оборотах помпы d5 показывает 230 l/m, при 3000 131 l/m. подключил спаянным шнурком, вроде все работает даже. но не пойму, что даёт подключение через aquabus. самое неприятное, что в aquaero через aquabus попадает только поток и температура. качество жидкости не приходит. я правильно понимаю, что контроллер может жить своей жизнью, если не запускать aquasuite: пищать, менять скорости и прочее? и если aquasuite не запущен, то теоретически контроллер может использовать датчик потока тоже, так? также заметил, что температура воды в highflow next больше чем температура которую измеряют выносные датчики, даже несмотря на то, что этот датчик потока стоит между двумя радиаторами, а предыдущий датчик температуры на выходе cpu, после видеокарты и cpu. насколько ему можно доверять?
_________________ amd 5800x/asrock b550/2*16GB CRUCIAL@1800MHZCL15/RTX 3080 xtreme waterforce ekwb SE 420/alphacool 280 XT45/ekwb d5 pump/aqua kryos NEXT
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения