Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.
Доброго времени суток. Ребят, прошу помощи . Проц i7 4790k (не разогнан, 4Mhz), на нём сво corsair h110 gtx (вертушки не родные, термолтейковские какие-то), в последнее время работает оч плохо, и странно. Температура в простое около 40-55С, и это в комнате с 20 градусами тепла, под нагрузкой и до 95 доходит, в биосе всё стандартно. Скрины с температурами:https://yadi.sk/i/X3IqvoTY3GKN4p 16kb https://yadi.sk/i/CRr5BfAW3GKN3U 63kb Как локализовать проблему? Возможности попробовать другое охлаждение нет. И вот что интересно, сам радиатор сво 20 градусов, шланг отводящий жидкость от проца 38 около помпы (замерял пирометром), ближе к радиатору температура 30. радиатор стоит в сверху. Заранее благодарю за спасение!
dmigor12560 Судя по высоким температурам в Corsair Link - либо забиты сами ребра, либо контур завоздушен, либо расход хладагента слабый.
Забыл написать, что случается эта пакость периодически, и нет какой либо закономерности. Сам радиатор чистый. А разве замкнутую сво может завоздушить, и что значит "слабый расход хладагента"?
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
dmigor12560 писал(а):
Забыл написать, что случается эта пакость периодически, и нет какой либо закономерности.
Тогда забивку ребер вычеркиваем - там всегда бы были высокие температуры.
dmigor12560 писал(а):
Сам радиатор чистый. А разве замкнутую сво может завоздушить, и что значит "слабый расход хладагента"?
Может, т. к. шланги и соединения не 100% герметичны, понемногу всё-равно травит. Слабый расход - скорость потока упала, хладагент медленней течь стал. Я бы снял и разобрал, но вам советовать не буду. Если умеете и знаете - то и без меня разберетесь. Если нет - то и не надо вам вообще ее разбирать.
Хитрый John А в следствии чего хладагент может медленней течь, он со временем густеет? Я бы конечно разобрал бы, но кто знает чем это обернётся, а пока нет чего-то под замену, не буду туда лезть=) Просто скоро лето, жара, боюсь представить что будет с температурами=(
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
dmigor12560 писал(а):
А в следствии чего хладагент может медленней течь, он со временем густеет?
Забилось или завоздушилось где-то, помпа медленней качает.
dmigor12560 писал(а):
но кто знает чем это обернётся
Сливать надо аккуратно хладагент в широкую чистую тару, а потом мучаться его обратно заливать. Потому и не советую. Скрины еще раз сделайте из CoreTemp и Corsair Link, только одновременно, причем как в простое, так и под нагрузкой. Будем думать и лечить по фотографии. Вообще такое лучше обсуждать тут, но пока оставлю здесь - другим тоже интересно будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
dmigor12560 писал(а):
и что значит "слабый расход хладагента"?
Типа помпа сдохла или близка к этому. Начни с проверки разъемов. Есть большая вероятность, что дело в них. Ну и начинай смотреть в сторону нормальных водянок. Рано или поздно это придется сделать.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: CrownA Да подумываю уже, благо корпус позволит разгуляться, но интересно в какую сумму может встать неплохой кастом?
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
dmigor12560 Или температура воды с температурой ядер вообще никак не коррелируется, или первая цифра (слева внизу H110iGTX 35*C на первом скрине) - это не вода?
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
dmigor12560 А, вы наверное скрины сразу снимали? Надо сперва дать остыть процу, сделать скрин (в простое), затем дать нагрузку, подождать прогрева воды и только тогда сделать второй скрин (под нагрузкой). В любом случае - помпа крутит на 1950-2010 rpm, хотя должен быть еще производительный режим на 2940 rpm. Не пробовали его включать?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2016 Откуда: Ленинград
dmigor12560 писал(а):
в какую сумму может встать неплохой кастом?
Во много. У меня вышло в 17300(мешок элементов от EK с доставкой из Словении)+5500(ВБ видеокарты и пересыл)+8000(два радиатора Barrow и кран с доставкой)+1000(8 фитов б/у)=почти 32к. Это всё-всё для контура на процессор и видеокарту. Если брать не EK, а Barrow, то выйдет несколько дешевле.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
dmigor12560 Не пойму всё-равно. Немного не так вы скрины снимаете. Не нужно делать скрин "сразу". Вы оставьте комп в покое в режиме помпы 3000, подождите минимум 10 минут, чтобы проц остыл, и сделайте первый скрин. Затем дайте нагрузку, подождите еще 10 минут, чтобы проц и вода прогрелись, и сделайте второй скрин. То же самое можно проделать в режиме помпы 2000. Динамика тут не нужна абсолютно, нужны температуры в двух установившихся режимах - в простое и в нагрузке. Не нужны эти "сразу", "через минуту" и т. д., они только путают. Я просто пытаюсь понять, где потеря теплопередачи идет. Профита от замены СО на более эффективную нет, если и предыдущая держала СО охлаждаемый компонент в рамках теплового пакета. Другое дело - шум и удобство.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2016 Откуда: Ленинград
dmigor12560 писал(а):
А есть от этого профит если проц не скальпирован?
Без понятия, если честно(я из АМДшного лагеря), но, если судить по прочитанному, скальп и змаена термоинтерфейса даёт выигрыш в 10-20 градусов в зависимости от нового термоинтерфейса(термопаста/ЖМ) и самого кристалла, насколько он удачный попался. Если решишься - проверь раздел Барахолки, там предлагают помощь в этой операции.
Хитрый John Тест в аиде уже не проходит, температура 100 после минуты прогона. В простое, в комнате около 19 https://yadi.sk/i/oVreXDeI3GKvUZ После минуты прогона, в corsair link вода поднялась за это время до 41 градуса https://yadi.sk/i/Ci38zq033GKvWt Дальше греть не стал, жалко=)