Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Reigan писал(а):
иимеется в виду включить контур а не в корпус запихнуть)
Как и все остальное - фитингами и шлангами. Сложного ничего нет. Лень искать спецификацию всего этого, но там шланги похоже тонкие(13/10) и в комплекте жесткие пружины, чтобы они не перегибались. Для контура лучше смотреть на 16/10 шланги. Объединить такое наверное возможно, но это колхоз какой-то будет.
Да и как говорил разберитесь в теории - как считается температура на железках, какая температура теплоносителя будет и т.д. А то возможно вам и не надо городить ничего снаружи - т.к. вас будут вполне устраивать температуры которые получатся внутри корпуса. Внешние извращения - для крайне высоких результатов или супер горячих сборок с огромным тепловыделением или для энтузиастов, которым это интересно(рядовому пользователю PC это не требуется). Если сравнивать один 360 радиатор на тех же оборотах снаружи и внутри корпуса, то это даст выигрыш в 3-5 градусов в высокой нагрузке. Цифры жутко примерные - т.к. зависят от огромной пачки факторов. Но разницы в 10 и больше градусов точно не будет.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
На акватунинге были хеловинские скидки 10% на альфакул при подписке на их рассылку новостей. Посмотрел на курс, понял, что так никогда не обновлю систему, плюнул и закинул денег на карту, что к палке привязана и... акции уже нет. В наглую что ль попросить их дать скидку, что типа "звиняйте, профукал"
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2014 Откуда: Липецк Фото: 22
народ, такой вопрос. в малом контуре цп-вк-рад(1-2 секции) насколько оправдана производительная помпа? будет ли достаточно альфакула LT-DC какой-нибудь? по ттх у неё 100 л/ч, в контуре поменьше, понятно.
_________________ 5700X, RTX A4000, 16GB@3600cl16, 1Tb NVMe, SX700-LPT, HG OSMI
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
antoxa48 писал(а):
будет ли достаточно альфакула LT-DC какой-нибудь
Для одного ЦП вполне хватает, а вот если добавить в контур ВК, да с парой радиаторов, то уже совсем ей напряжно. Это я по собственному опыту говорю - у меня была AIO Kelvin S36, так вот в ней как раз и использовалась LT-DC. После того как я расширил контур фулкавером на ВК и вторым радом на 240, то она уже слабо справляться стала. После замены ее даже на китай-помпу SC-600 уже результаты сильно улучшились.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2014 Откуда: Липецк Фото: 22
Keaton писал(а):
nemesis gts.
пока 1 секция gtr у меня, потом сменю на что-то другое скорее всего. 310 версию в России нашёл только на авито, с доставкой 5.5к, за эти же деньги в днс продаётся версия 3.25, может тогда лучше её?
Syber писал(а):
После замены ее даже на китай-помпу SC-600 уже результаты сильно улучшились.
можно поподробнее об улучшениях?
_________________ 5700X, RTX A4000, 16GB@3600cl16, 1Tb NVMe, SX700-LPT, HG OSMI
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
antoxa48 писал(а):
можно поподробнее об улучшениях?
Общая температуры компонентов в контуре упала градусов на 5-7. Тут проблема в том, что для помпы LT-DC указан поток в 100л/ч, но это паспортные данные без какого-либо сопротивления (для D5, например, этот паспортный показатель - 1200л/ч, но в реальном контуре до него как до луны), а вот в контуре от этих 100л/ч остается сильно меньше. И потока уже начинает не хватать для полноценной работы контура.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: Первый скрин - LT-DC Второй скрин - SC-600
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
antoxa48 писал(а):
можно поподробнее об улучшениях?
Антоха! В ветке про помпы уже ведь всё это есть и обсуждалось миллион раз. Одна единственная достойная помпа - это D5. Ты так сильно хочешь по граблям ходить? Без проблем, бери любую и наслаждайся купленным. Какой смысл опять это ворошить, да ещё здесь? Или ты хочешь ответственность за выбор отстоя переложить на кого нибудь и потом его всю жизнь носом тыкать за этот выбор? Или у тебя есть ещё какие то скрытые цели?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2014 Откуда: Липецк Фото: 22
Syber , не прогрузились скрины. бесконечная загрузка.
CrownA писал(а):
скрытые цели?
не скрытые, почему же. всё опять упирается в малый форм-фактор. спросил про лт-дц потому, что её можно тупо на шланг повесить, места вообще не будет занимать. была бы производительной - цены бы не было). но, видимо, отпадает. можно поставить и д5 и ддс, место позволяет. раз уж сц600 уместился) всё же, ддс интересна меньшими размерами, на перспективу. я тебя правильно понял, что правильно только д5, а из остальных граблей можно выбирать что душе угодно? неужели ддс настолько плохи? пойду ещё ветку про помпы почитаю.
_________________ 5700X, RTX A4000, 16GB@3600cl16, 1Tb NVMe, SX700-LPT, HG OSMI
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: CrownA , почитал последние 15 страниц с ветки помп. убедил! с д5 меньше шансов заиметь проблемы. буду рассматривать её при замене.
_________________ 5700X, RTX A4000, 16GB@3600cl16, 1Tb NVMe, SX700-LPT, HG OSMI
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2019 Откуда: Москва Фото: 1
приветствую. можете посоветовать как организовать слив в контуре ? вроде как для этого нужен кран специальный, но принцип его работы я как то не очень понял, еще читал варианты про быстросъемный фитинг в нижней точке контура, в общем прошу совет по этому поводу) шланги если что будут 13\19
_________________ 13700KF\MSI Z790I EDGE\7800C36\L2G 750W\3080Ti GameRock\CUSTOM WATER LOOP
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
msk101 писал(а):
вроде как для этого нужен кран специальный, но принцип его работы я как то не очень понял
По возможности в самой нижней части контура ставишь кран - если есть лишний порт где-нибудь в топе помпы или радиаторе, то вкручиваешь в него, если нет портов, то ставишь стройник и уже в него кран. Когда требуется накручивашье на кран какой-нибудь фиттинг, цепляешь кусок шланга и сливаешь. Вобщем простор для творчества большой.