Возникли проблемы с СЖО(скорее всего с помпой). Комп резко выключился и теперь не включается(помпа как то странно качает хладогент рывками, аж шланги трясутся). Видео прилагается. Контур СЖО охлаждает 2 процессора(2011-3 socket) и видеокарту 1080 Ti. Комп работал почти нон стопом 24/7 примерно год. Также под окошком резервуара видны подтеки жидкости. Течет хладогент Попытка включить комп
Подскажите плиз порядок действий для устранения данной проблемы.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
AleksOR Давайте отделим зёрна от плевел, т.е. контур от электроники самого РС --- запитать насос от БП и тестировать именно контур СВО, т.с. при необходимости... НО... Вибрация шланговой составляющей контура - вероятно забит контур/в контуре воздух... Я бы пустил сразу контур полностью под разборку, браковку, помывку и устранение возникших косяков(как минимум плачущий резервуар мы уже видим, осмотр насоса с пристрастием и прочее, прочее, прочее) --- затем сборка контура на столе и его тестирование... Ну а уж затем, когда контур будет на 100% чистый, работоспособный Гарантированно --- собирать всё в кучу и тестировать уже "в натуре" на железе так-же без запуска самого РС... Не будет протечек и прочей непотребщины - пробуйте стартовать Систему в сборе... А далее..? А далее посмотрим...
p.s. профайл заполнить бы и по компьютеру и по комплектующим контура
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения