Возникли проблемы с СЖО(скорее всего с помпой). Комп резко выключился и теперь не включается(помпа как то странно качает хладогент рывками, аж шланги трясутся). Видео прилагается. Контур СЖО охлаждает 2 процессора(2011-3 socket) и видеокарту 1080 Ti. Комп работал почти нон стопом 24/7 примерно год. Также под окошком резервуара видны подтеки жидкости. Течет хладогент Попытка включить комп
Подскажите плиз порядок действий для устранения данной проблемы.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
AleksOR Давайте отделим зёрна от плевел, т.е. контур от электроники самого РС --- запитать насос от БП и тестировать именно контур СВО, т.с. при необходимости... НО... Вибрация шланговой составляющей контура - вероятно забит контур/в контуре воздух... Я бы пустил сразу контур полностью под разборку, браковку, помывку и устранение возникших косяков(как минимум плачущий резервуар мы уже видим, осмотр насоса с пристрастием и прочее, прочее, прочее) --- затем сборка контура на столе и его тестирование... Ну а уж затем, когда контур будет на 100% чистый, работоспособный Гарантированно --- собирать всё в кучу и тестировать уже "в натуре" на железе так-же без запуска самого РС... Не будет протечек и прочей непотребщины - пробуйте стартовать Систему в сборе... А далее..? А далее посмотрим...
p.s. профайл заполнить бы и по компьютеру и по комплектующим контура
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Сейчас этот форум просматривают: Crazy_AG и гости: 27
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения