Добрый день! Система в профиле, на момент начала приключений в корпусе x71 стояло 3 радиатора: Hardware Labs Black Ice SR2 360mm Multi-Port (низ, вдув) + EK-CoolStream CE 420mm (фронт, вдув)+ Alphacool Nexxxos XT45 280mm (верх, вдув). Началась жара, в комнате температура поднялась до 28 и из-за горячего воздуха с 420 радиатора внутрянке в корпусе стало совсем не комфортно, было принято решение убрать его и оставить 360 снизу и 280 сверху. После того как снял передний радиатор температура жидкости при суммарной потребляемой мощности 420 Вт (сценарий игры с 345 Вт на вк и 70 на проц) стала приблежаться к 50 градусам, до 50 прогревается где-то за 30 мин. Остывает так же достаточно долго. На изменение скорости потока, обороты вентиляторов и открытие всех стенок корпуса контур почти не реагирует. С потоком проблем 100% нет, внутрянка чистая. Так же проблема в сильным нагревом жидкости и при низкой мощности, при 200 Вт жидкость прогревается до 44 градусов. Ранее данный контур работал с 360 (низ) и 420 (фронт) и температура воды при одинаковых оборотах вентиляторов и помпы не превышала 43 градуса. В чем проблема, воздух застрял где-то?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Фото: 16
Горячий воздух с нижнего радиатора выдувается через бп, с верхнего радиатора отводится через вентиль на задней стенке. Опять же, читам внимательно, что я написал: "На изменение скорости потока, обороты вентиляторов и открытие всех стенок корпуса контур почти не реагирует.".
Опять же, читам внимательно, что я написал: "На изменение скорости потока, обороты вентиляторов и открытие всех стенок корпуса контур почти не реагирует.".
Это значит что вы при формировании концепции работы системы и её сборке допустили критическую ошибку.
Narlak писал(а):
Горячий воздух с нижнего радиатора выдувается через бп, с верхнего радиатора отводится через вентиль на задней стенке.
То есть у вас с двух радиаторов штук пять вентиляторов загоняют сотни ватт тепла в корпус, а выводят его полторы калеки. Для охладения воды вам надо как можно больше больший объём воздуха прогонять через радиаторы и выбрасывать его наружу. Спереди делать вдув, сверху выдув. Остальные вентиляторы остановить, отверстия заглушить.
Температуры жижи как замеряете, кстати? Хорошо бы в разных точках контура замеры сделать.
То есть вы предлагаете стопнуть вентиляторы на нижнем радиаторе и охлаждать верхний горячим воздухом из корпуса?
Если у вас система хорошо работает, в корпусе не будет горячего воздуха.
Вам надо выгонять горячий воздух наружу и при этом обеспечивать хороший приток и хороший отток. В вашем случае проще всего сделать вдув без радиатора с передней панели, а выдув сверху и снизу. При этом если у вас на вдув будет работать три вентилятора, а на выдув пять, то три должны крутиться быстрее. Отверстие для тылового радиатора я бы заглушил, потому что он просто заберёт на себя часть воздуха, который в итоге не вынесет тепло наружу.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Narlak писал(а):
То есть вы предлагаете стопнуть вентиляторы на нижнем радиаторе и охлаждать верхний горячим воздухом из корпуса?
русский язык для вас не родной? Вам советуют СМЕНИТЬ ПРОДУВКУ. Нижний вообще оставить как есть, только сделать НОРМАЛЬНУЮ "продувку" - законопатить "дно", сделать пушпул вентиляторы на радике и ОТДЕЛИТЬ нижний отсек от верхнего. Делается всё это "ПХВ прозрачный 0.5мм" и "винил магнитный 0.7мм с клеевым слоем" Далее - продувка верхнего отсека: 420-ка на морде на ВДУВ, законопатив "щели"(радик поднимать до упора вверх, чтоб нижний отсек более менее "отделить" от корпуса). Верх - вообще убрать радик! 280ка в вашем случае погоды не сыграет. На получившееся место ставим ТРИ 140-ки плюс одну на "зад". Все на ВЫДУВ. Лишние "щели" и "ненужные отверстия" законопачиваем пластиком с магнитиками. Всё. получаем воздушную трубу с "отрицательным давлением". Вообще - х71 довольно "дырявый" корпус. Я-бы сказал - ОЧЕНЬ дырявый. При том, что многие "отверстия" и "щели" вообще не нужны! И по ситуации что у вас получилась - вы убрали 420ку, который по площади примерно равен 480мм радику! И хотите, чтоб на "пяти" секциях 120мм рассеивалось 450Вт? Ну, может оно и рассеивалось-бы с нормальной продувкой и около 45° по воде в нагрузке. Но если убрать 280ку и вывернуть 420-ку вы получите по факту СЕМЬ секций 120мм и температуры около 40° по воде. ну может 42 максимум Для понимания - средняя секция 120мм радиатора рассеивает 100Вт при среднем потоке 200л/ч и продувке в 40 CFM. если дуть около 90-100CFM можно рассеять почти 200Вт(при 15° дельте, при 10° дельте - около 180Вт). Для 120-ки это 2300-2500Об/мин
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Фото: 16
Не понимаю зачем такие простыни писать, если не читаете что изначально было написано. Контур ни каким образом не реагирует на открытие стенок, я могу поставить его по среди комнаты, снять все стенки и направить напльный вентилятор что бы весь горячий воздух выдувался, температура не меняется почти.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Narlak писал(а):
направить напльный вентилятор что бы весь горячий воздух выдувался, температура не меняется почти.
Ну логично если у вас все радиаторы направлены в корпус. Чем им поможет наличие холодного воздуха внутри? Так добавит копейки пассивного охлаждения через трубки и водоблоки и все. Если бы вертушки были на выдув, то тогда это бы имело смысл.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Narlak писал(а):
Контур ни каким образом не реагирает на открытие стенок, я могу поставить его по среди комнаты, снять все стенки и направить напльный вентилятор что бы весь горячий воздух выдувался, температура не меняется почти.
вот потому и спросил - вы вообще читаете что вам пишут? Или так, чисто "поболтать за жизнь" зашли? Вы убрали САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПО ПЛОЩАДИ РАДИАТОР и удивляетесь ,что температуры выросли? Логику вам не преподавали? Про "открытые стенки" - а чего-бы ему реагировать? Нижний ХЛ вообще как-бы всю темпу и держит. Ему и 1500 с головой обдува. А верхний - слишком мала площадь для ощутимой разницы по воде. Так-то боковые стенки у Х71 можно и не снимать - как писал ранее - ОН ДЫРЯВЫЙ ВО ВСЕ СТОРОНЫ! если не озаботится о "герметизации" Ну, и главное - при ПРАВИЛЬНОЙ продувке короба он будет ЛУЧШЕ, чем "поставить посреди комнаты" Не зря серваки делают с проточной продувкой(и кучкой ОЧЕНЬ жужжащих вентиляторов/турбин) Ну и вообще - как писал ранее - у вас радиаторов "впритык" по площади. Вообще впритык.
Narlak писал(а):
Сейчас 2 датчика- вода в резервуаре и вода после выхода с нижнего радиатора.
И какова разница? Главное - при каком потоке? У вас вроде потокмер есть? И даже аквасьюит! Так может вам проще СКРИНЫ привести? И ещё вопрос - а "дуете" чем? Какие вентиляторы?
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: К слову о птичках - ХЛ как-бы сам должен тянуть 400+ватт при нормальном обдуве: #77 Может всё-же дело в вентиляторах? Или может датчики "немного врут"? Калибровку делали?
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Фото: 16
Megagad писал(а):
что температуры выросли? Логику вам не преподавали?
Прошу не хамить, а опять же читать, что написано в первом посте. Ранее данная система работала с 360+420 и температура воды была 43 градуса при 1000 оборотах и потоке 200л. Хотите сказать, что -1 секция дала +7 градусов сверху с оборотами и помпами выкрученными на макс? При том что 280й так же охлаждается забортным только pull. Вентили снизу p12 argb, сверху p14 argb, на фронте NF-A14. Сейчас еще поэксперементировал, ХЛ ни как не реагирует на обдув своими вентилями, ни в pull, ни в push, ни со стопнутыми вентиляторами разницы нет+закрыл отверстие между фронтом и кожухом картонкой. Датчик потока вынул из-за его протечек, но визуально с потоком все ок. Термопары калиброванные+ замерял поверенным пирометром. По температурам- вот скрин (помпы на макс, низ 1300\ верх 900, temp1 - вода в резервуаре, temp3 - вода после ХЛ), мощность 400 Вт:
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Фото: 16
qefir писал(а):
Контур то прокачивал?
Да, по крайне мере пытался. Сейчас пузырьки не выходят, но в верхнем радиаторе как-будто плещется вода, не знаю как его выгнать, попробовал уже разные положения корпуса.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Narlak писал(а):
Сейчас еще поэксперементировал, ХЛ ни как не реагирует на обдув своими вентилями, ни в pull, ни в push, ни со стопнутыми вентиляторами разницы нет+закрыл отверстие между фронтом и кожухом картонкой.
А, ну поздравляю - у вас "протечка". Внутренняя. Между "банками" - вода течёт не через "радиатор", а сразу со всхода на выход. Вот, можете почитать, что это такое: https://www.coolingtechnique.com/89-gui ... ml?start=1 - но там картинки только через ВПН...
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Фото: 16
Проблема была в воздухе, он скопился в нижнем радиаторе, сейчас удалось добиться при 400 Вт и вентиляторах 1300\900 таких температур (воздух в конмнате 29 градусов):
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения