Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось Хитрый John 25.03.2018 15:23, всего редактировалось 9 раз(а).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2016 Откуда: Мск
nag77 писал(а):
Ничего переподгонять не нужно. Нужно просто перекрутить разгонную трубку в центральное отверстие. То есть отсоединить трубку от ввода , снять крышку реза и вернуть разгонную в центр.
Сделал. Переставил разгонную трубку. Подлил, оставив около 1 см до крышки. Как раз этот см занимает пена. Уйдет постепенно полагаю или залить под крышку?
Member
Статус: В сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
crius писал(а):
Подлил, оставив около 1 см до крышки.
Зачем укорачивал затворную трубку?
Конец затворной трубки должен находиться ниже уровня жидкости в резервуаре хотя бы на 2-3 см. Тем самым контур становится замкнутым. В итоге трубки остаются заполненными, отсутствуют вспенивание и повторное попадание воздуха в контур.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2016 Откуда: Мск
nag77 писал(а):
Ой точно)) Не так прочел, со слепу. Сори. Тогда норм. Пена рассосется со временем.
Да я не укорачивал Вчера инструмент убрал. Спасибо за рекомендации!
Насчет выставления оборотов. Выставил 3000 на помпу Вентиляторы по графику в биосе (сейчас при средней темп 43 град в среднем 600 об). Есть ли рекомендации по этому вопросу?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
crius писал(а):
Есть ли рекомендации по этому вопросу?
Если нет контроллера, тогда уменьшай обороты вентиляторов с максимума до того момента, когда из перестаёшь слышать. Вот так и оставляй их (обороты) навсегда. Если вдруг появятся деньги на аквовский контроллер, тогда всё будет по другому. Сейчас смысла нет об этом говорить.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2016 Откуда: Мск
CrownA писал(а):
Если нет контроллера, тогда уменьшай обороты вентиляторов с максимума до того момента, когда из перестаёшь слышать. Вот так и оставляй их (обороты) навсегда. Если вдруг появятся деньги на аквовский контроллер, тогда всё будет по другому. Сейчас смысла нет об этом говорить.
Ну так уменьшил через биос до 3000 и не слышно его. А может это слишком быстрый поток создает и вентили не успевают оптимально охладить. Так может вентили подразогнать или помпу поубавить? Без "аквовского" контроллера никак не понять?)
Member
Статус: В сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
atlonn писал(а):
Гениально...
Не помнишь историю, как один товарищ душил расход принципиально, до минимума, дабы дельту получить побольше. Харды охлаждал) Что то под 16 градусов дельты имел)
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
crius нуу, вы конечно дали жару :) ... помпу зафиксировать на комфортных оборотах (чтобы ушам было приятно), желательно не ниже 2500 об/мин, но тут все зависит от резистивности контура... вентиляторы до уровня "слышен шелест в лесу", т.е. ~600-900 об/мин.
CrownA atlonn хватит издеваться над человеком, не "в теме" он еще, редиски :)
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
nag77 писал(а):
Не помнишь историю, как один товарищ душил расход принципиально, до минимума, дабы дельту получить побольше. Харды охлаждал) Что то под 16 градусов дельты имел)
Смутно, но припоминаю... )))
aggression писал(а):
atlonn хватит издеваться над человеком, не "в теме" он еще, редиски
Я написал лишь одно "непонятное" слово и сразу издеваюсь... Но и ты, Земеля, не отстаёшь и употребляешь Ещё более непонятное слово для человека который не "в теме"..:
aggression писал(а):
но тут все зависит от резистивности контура...
Вот как тут быть... шютка... )))
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
proDrivE писал(а):
Какой радиатор в теории более производительный 480 или 420 при равной толщине?
Причём здесь теория? 480 это 4 секции 120х120=57600. 420 это 3 секции 140х140=58800 Сможешь самостоятельно и без подсказки догадаться, какое число больше - 58800 или 57600? Если догадался, то тогда и должен понять простую истину, что сто двадцатки - отстой .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения