Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось Хитрый John 25.03.2018 15:23, всего редактировалось 9 раз(а).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
Здравствуйте. При использование только фирменных компонентов в СВО, какая допустимая долговременная температуры жидкости в контуре ? Я видел, что у помп ограничение в 60 градусов. А что если будет больше ?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Tipchic писал(а):
При какой дельте эта мантра работает?
Ну я бы сказал, что это имеет отношение к комфортным температурам при комфортном шуме от вентиляторов. А уж какая там дельта у кого - у всех по разному.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Cyborg39rus если производитель пишет, что нельзя, то наверное есть причины. К чему здесь эти вопросы? Ну если так интересно, то возьмитесь и проверьте. Здесь вряд ли единомышленников найдете.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Cyborg39rus Вот там по насоосам >>> СЖО. Песочница #14949192 По остальным компонентам нужно смотреть именно у производителя оных... Возьмём к примеру компанию Koolance..: Водоблоки(в том числе с акриловыми/ацеталевыми частями) --- Max Temperature 80°C (176°F) Арматура --- Max Temperature от 100°C (212°F) до Max Temperature 200°C (392°F) Различные датчики расхода/температуры/уровня/протечки(в том числе инфракрачные)(в том числе с акриловыми/ацеталевыми частями) --- Max Temperature от 70°C (158°F) до Max Temperature 120°C (248°F) Теплообменники --- от Max Temperature 130°C (270°F) до Max Temperature 200°C (392°F) (нижняя граница -100°C (-148°F)) Радиаторы медный --- Max Temperature 150°C (302°F) Радиаторы алюминевый --- Max Temperature 200°C (392°F) Фильтры --- Max Temperature 70°C (158°F) ТОПы насосов --- от Max Temperature 70°C (158°F) до Max Temperature 80°C (176°F) Насосы --- от Max Temperature 60°C (140°F) до 100°C (212°F)(при наличии Металлического ТОПа) Резервуары трубчатые(акрил) и вся их комплектуха для сборки оных резервуаров --- Max Temperature 80°C (176°F) Бейрезы в 5,25" --- Max Temperature 60°C (140°F) Головные устройства --- Max Temperature 60°C (140°F) Modular Liquid Cooling System --- Max Temperature 60°C (140°F) Liquid Cooling System --- Max Temperature 60°C (140°F) Liquid-to-Liquid Cooling System --- Max Temperature 70°C (158°F) Liquid-to-Vapor, Chillers --- Max Temperature 40°C (104°F) Computer Liquid Cooling System --- Max Temperature 60°C (140°F) Шланг ПВХ(PVC) поливинилхлорид --- Max Temperature 70°C (158°F) Шланг ПУ(PU) полиуретан --- Max Temperature 80°C (176°F) Остальное на сайте производителя по позициям нужным http://koolance.com...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Купил EK-XRES 100 DDC MX 3.2 PWM и у нее ни как не получается регулировать обороты помпы. Пробовал через биос и MSI Command Center, на полную 4500об фигачит и все! Шум не мешает, но волнует не выйдет ли она быстра из строя работая на полную? Какой у нее ресурс? В чем может быть проблема подскажите?
В какой порт включена помпа? И как именно в биосе пытаешься контролировать, DC или PWM? Если DC, смени на PWM.
В разные пробовал. sys1,2,3. Отображается только обороты. Выбора DC или PWM нет. Мат плата msi raider x99a. Но еще я вначале возможно зря подключил его к такому регулятору https://www.ebay.com/itm/5-25-E-SATA-Ca ... xyg6BR2yAe Не мог ли от этого шим полететь?
Спасибо друг! Это реально помогло. А я уж думал что спалил это шим управление. А сейчас в инструкции посмотрел в CPU_FAN и SYS_FAN контакты отличаются, второй в CPU_FAN это +12v.
Посчитаю для своего. СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора #15408963 Известно, что при рассеивании примерно 200 Вт температура воды становится 45 С (может и больше Вт, но для примера пусть так). Занесем это в калькулятор и посчитаем тепловую мощность для воды 60 С.
Код:
Тепловая мощность радиатора, 200 Вт при Δt = 20 C -- это учли входные параметры. Температура теплоносителя (подача), 60 C. Температура воздуха в помещении, 25 C.
Пересчитанная мощность радиатора, 410 Вт
Температура поднялась с 45 С до 60 С, а эффективность повысилась в два раза!
Разница между температурой воды и конечными устройствами (цп, видеокарта), если я правильно помню, 15-20 градусов. Водой 60 С можно охлаждать все, кроме дисков. Вода 60 С, может быть, и многовато.. ну пусть 55 С, чтобы ЦП и видеокарта были 70-75 С - совсем неплохо.
Вот и вопрос: крякнет ли помпа при температуре воды 55 С или 60 С?
Мм.. как-то многовато, спасибо за наводку, надо будет глянуть подобные тесты.
atlonn
Спасибо! то что нужно
Как я помню, в 2013 году здесь рекомендовали максимальную температуру для помпы 50 С. У меня с тех пор 45 С так и отложилось, потому что 50 С уже привет помпе. Сейчас, значит, уже до 60 С "разрешили".
Это для новых D5 или старых поделок также касается? Может быть, и глупый вопрос, но вот такой вот я.
При проектировании можно выбрать режим работы узлов в пределах рекомендованных изготовителем (изготовителями) диапазонов.
Приведение к комнатной температуре это уже из области религии (то есть веры во что-то). Например, "мне хорошо при комнатной температуре, значит, этой деталюшке будет хорошо" - и какая разница, что деталюшка прекрасно себя чувствует и при 100 С, более того, может быть, выходит на более оптимальный (предусмотренный при ее проектировании) режим работы с 70 С.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Может кому будет интересно. Сегодня провел замеры влияния скорости потока на температуру жидкости и компонентов в контуре. Время замера: 25 минут Скорость вентиляторов: 700 об/мин Прогрев: AIDA CPU + FPU + GPU Делал 2 прогона: в первом скорость потока 210л/ч, во втором 120л/ч. Спустя контрольное время смотрел показания температуры жидкости в контуре (на выходе из радиаторов), дельту 1 (вход - выход радиаторов), и дельту 2(окружающий воздух - вода на выходе из радиаторов).
Короче, вывод такой: при разнице скорости потока почти в 2 раза, реальной разницы в температуре компонентов не замечено вообще. Вопрос только, почему дельта воздух-вода при меньшем потоке тоже оказалась меньше. Мистика, не иначе:)))
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Syber Дельта воздух-вода в каких точках? Воздух вход - вода выход? Она и должна быть меньше, т. к. при снижении расхода увеличивается неравномерность прогрева рада.