Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось Хитрый John 25.03.2018 15:23, всего редактировалось 9 раз(а).
Из чего состоит СЖО, и как правильно подобрать компоненты?
радиатор > вб цпу > вб гпу > резервуар > помпа - последовательность может быть любая, лишь бы помпа была мокрая и вход с выходом вб цпу не перепутать. кол-во радиаторов может быть больше.
нюансы по сути в разводке, отсюда количество переходников, угловых и прочих фитингов. если сис-ма на шлангах, то размер желательно 10/16. если трубки.... ну это скорее уже вторая водянка будет
первая вода всегда проходная. это как с машиной, первая девятка(можете вписать другое), а уж потом всё остальное... хотя некоторые потом пересаживаются опять на велосипед - ведь так проще
_________________ Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
arduum писал(а):
первая вода всегда проходная. это как с машиной, первая девятка
Ну не скажи , я и вторую собрал на шлангах , потому что она тупо практичней , сейчас не особо удачный 8700к который едет 5.0 только на 1.4в , в поисках хорошего 9900к который сможет 5.1-5.2 на постоянку, как найду просто перекину без слива контура.
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
WildchildVS писал(а):
Подскажите, надо ли ставить фильтр в контур?
Не обязательно, но если с контуром проводятся иногда какие-либо манипуляции/эксперименты в поисках лучшего решения, то лишним не будет. Я подобный себе поставил, предусмотрев возможность его снятия без серьезного демонтажа контура. По не смотря на то, что вроде бы контур уже многократно перезаправлялся в процессе оптимизаций разных, все равно мелкий мусор в фильтре нет-нет, да всплывет.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2018 Откуда: Москва Фото: 5
WildchildVS писал(а):
Подскажите, надо ли ставить фильтр в контур? Контур новый, замечаю, что какие то мелкие частички пролетают в нем. Возможно, что-то вымывается из радиаторов еще.
Я конечно тут не местный эксперт, но помню, как был рад, что поставил фильтр в контур, когда новый радик от Bykski в контур запихнул. Даже после промывки радика, поставив его в контур, столько дерьмища выгреб из фильтра... Как хорошо, что я его прям перед водоблоками поставил. Хотя бы вся эта дичь не попала в микроканалы. З.Ы. за одно я сравнил ровно такой же фильтр от барроу с ноунейм китаем (они 1 в 1 братья блезнецы), только стоил он уже 400-450 рублей на том же али. Вывод - разницы нет. Они одинаковые. У барроу только цвет можно поприятнее выбрать, но тот же ноунейм в исполнении под не знаю никелированный металл выглядит тоже отлично.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Фото: 5
atlonn писал(а):
чем ты думаешь когда длину контура СВО-компьютера привязываешь к насосам и их кол-ву на контур..?
atlonn писал(а):
Есть такие контурА, резистивность(причины различны) которых является непреодолимым препятствием для одного насоса класса Laing Termotech D5
Среди причин, влияющих на гидросопротивление (резистивность) контура, присутствует и его длина, вообще-то: чем больше протяжённость контура - тем выше его гидросопротивление. Конечно, если контур не выходит за пределы корпуса (ну, или радики установлены непосредственно на нём, хотя и снаружи) - этим фактором обычно можно пренебречь; но другое дело, если контур тянется до радиатора "на балконе" (в кавычках или без).
aggression писал(а):
При неприемлемом шуме помпы, ее скорость снижают, что может вызвать неудобство в скорости потока и, чтобы это нивелировать нужна вторая.
Только если вторую поставить в параллель с первой. А при последовательной установке помп, скорость потока (расход) практически не увеличивается - только давление (на выходе из каждой последующей по ходу).
WildchildVS писал(а):
надо ли ставить фильтр в контур?
Это может иметь смысл, но нужно учитывать, что фильтр повышает гидравлическое сопротивление тракта; причём, всё сильней по мере его загрязнения.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Axiom писал(а):
Среди причин, влияющих на гидросопротивление (резистивность) контура, присутствует и его длина, вообще-то: чем больше протяжённость контура - тем выше его гидросопротивление.
Несомненно..! В абсолютных величинах так и есть..! НО... Мы о практическом и насущном не так-ли..!?
Axiom писал(а):
Конечно, если контур не выходит за пределы корпуса (ну, или радики установлены непосредственно на нём, хотя и снаружи) - этим фактором обычно можно пренебречь; но другое дело, если контур тянется до радиатора "на балконе" (в кавычках или без).
У вас и цифры есть или опять академические теоремы..?
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
А при последовательной установке помп, скорость потока (расход) практически не увеличивается - только давление
Хмм... окей... вот вам пример: когда была одна помпа, скорость потока была ~180 л/ч... когда при помощи EK-XTOP Revo Dual D5 (последовательное подключение) подключил вторую, скорость потока стала ~370 л/ч... в обоих случаях скорость помпы/помп была максимальна... что вы на это скажете?
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Последний раз редактировалось aggression 17.10.2019 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Axiom писал(а):
А при последовательной установке помп, скорость потока (расход) практически не увеличивается - только давление (на выходе из каждой последующей по ходу).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Фото: 5
atlonn писал(а):
У вас и цифры есть или опять академические теоремы..?
Теории, не теоремы. Цифр нет, вы правы. Но и в вашем, процитированном мной, вопросе упоминания о цифрах не было.
aggression писал(а):
что вы на это скажете?
atlonn писал(а):
Т.е. в среднем по больничке, 30% - это "практически не увеличивается"..?
Скажу, что забыл про всё то же гидравлическое сопротивление (будь оно неладно), преодоление которого посредством повышения давления приводит к увеличению расхода. Не судите строго старого пня...