Member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Valeratal писал(а):
зачем гнать воздух с овер 1000 оборотов? это ж корпусные, им ну потолок 900 оборотов
Производительность СО охлаждения корпуса измеряется не в оборотах, а в CFM. Если в нагрузке приточные вентиляторы не смогут обеспечить вытяжные должным объёмом забортного воздуха, не исключено, что часть из них будут работать во флюгерном режиме, т.е. шума будет много, а толку мало. Должен быть соблюдён баланс. Ограничение ARCTIC P12 до 900 об. может его нарушить.
Valeratal писал(а):
попытки выжать из корпусников хрен знает сколько оборотов - заведомо странные
Есть простое эмпирическое правило, предъявляемое к охлаждающему потоку: CFM min = 1,76 х W : ΔT где: W - суммарный TDP всех компонентов системника, ΔT = Т max в корпусе - Т окружающей среды. https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_cooling Например, нагрузка шасси 700W, Т max в корпусе +54°C, Т окружающей среды +38°C. CFM min = 1,76 х 700 : 16 = 77. Это фактический min поток через корпус, а не CFM вентилятора в поле. Т.е., в корпусе, например 500DX, с железом TDP 700W на фронт нужны 3 вентилятора, которые в нагрузке вдуют как минимум по 26 CFM каждый. Очень сомневаюсь, что ARCTIC P12 на такое способны при 900 об.. Следовательно, им придётся преодолевать диапазон оборотов, на котором они имеют злополучный гул.
Valeratal писал(а):
1 ноктюя стоит примерно как упаковка арктиков. О чем тут говорить
Надо подождать. На подходе чудо-улитки от Scythe. Цена будет около штуки.
Valeratal писал(а):
p.s. не в тему вентиляторов, но установка системника под стол ощутимо снижает шум от него
От гула ARCTIC P12 на 1000 об. из ролика выше не спасёт ничто. Их лучше НЕ использовать в качестве корпусных. Да и заявлены они лишь для радиаторов.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 79
Иннокентий Павлович писал(а):
Если в нагрузке приточные вентиляторы не смогут обеспечить вытяжные должным объёмом забортного воздуха, не исключено, что часть из них будут работать во флюгерном режиме, т.е. шума будет много, а толку мало. Должен быть соблюдён баланс. Ограничение ARCTIC P12 до 900 об. может его нарушить.
ээ, ну так все надо ставить грубо говоря по одной системе. Если вход до 900, то и выход до 900. Но вообще есть схемы с отрицательным давлением. И корпуса с перфорацией. Про воздушные потоки есть отдельная тема
Иннокентий Павлович писал(а):
Есть простое эмпирическое правило, предъявляемое к охлаждающему потоку: CFM min = 1,76 х W : ΔT
Прикольно, положу себе в файлик, где я собираю ТТХ вентиляторов
Иннокентий Павлович писал(а):
Т окружающей среды +38°C.
А что с средой случилось? я в Москве такое редко видел На югах люи кондеи дома ставят. Жить в +38 сложно Давайте реальные цифры смотреть. комнатной считается 24-27 примерно. А не 38 И ТДП 700 ватт? майнинг-ферма? Поделитесь, что нужно делать на компе, чтобы 700 ватт тратить?
То есть, не, наверно да, бывают такие ситуации, где в помещение 38, 700 тдп и тд и тп, но это разве типичная ситуация?
Иннокентий Павлович писал(а):
Их лучше НЕ использовать в качестве корпусных
неправда же их лучше не использовать, если планируете гнать от 1000 и далее.
Например, для моего конфига (215 тдп) и прочих равных, нужно всего-то 23,65 потока а если я понижу до 25 градусов в комнате, то вообще 13
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Radeon 7700xt, 32Gb DDR4 (3600)
Последний раз редактировалось Valeratal 02.09.2021 22:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Valeratal писал(а):
их лучше не использовать, если планируете гнать от 1000 и далее.
Их лучше вообще не использовать Грешен, один арктик у меня стоит в компьютере жены. Срочно нужен был 92мм вентилятор и ничего другого быстро купить не смог.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Moderator
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Иннокентий Павлович писал(а):
Если в нагрузке приточные вентиляторы не смогут обеспечить вытяжные должным объёмом забортного воздуха, не исключено, что часть из них будут работать во флюгерном режиме, т.е. шума будет много, а толку мало.
А как быть, если охлаждение в блоке построено на отрицательном давлении?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2020 Откуда: Москва Фото: 8
Valeratal писал(а):
им ну потолок 900 оборотов
)) без разницы, я их гонял и 500-600-650-700-800-850-950-1000, есть это зловещее завывание на всех диапазонах до 1200. А 1200 они уже не комфортны, но поток знатный внутри корпуса.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Valeratal писал(а):
ТДП 700 ватт?
А почему нет? Разогнанный какой нибудь 10900к, 11900к в связке с 3080ti или 3090.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Иннокентий Павлович писал(а):
На подходе чудо-улитки от Scythe. Цена будет около штуки.
А поподробнее можно? П.с. Что там кстати по новым ноктуа 140 слышно чего?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 79
Иннокентий Павлович писал(а):
Т окр. среды, это не комнатная, а Т в корпусе в простое.
Чет мне кажется Вы не правы Вот цитата из вики
For example, a typical chassis with 500 watts of load, 130 °F (54 °C) maximum internal temperature in a 100 °F (38 °C) environment, i.e. a difference of 30 °F (17 °C): Например, типичное шасси с нагрузкой 500 Вт, максимальной внутренней температурой 130 ° F (54 ° C) при температуре окружающей среды 100 ° F (38 ° C), то есть разница в 30 ° F (17 ° C):
Тута нет "покоя, тут именно что энвиромент 38 по цельсию. Актуально летом в Майями и Калифорнии. Без кондея
Добавлено спустя 52 секунды:
maximuz373 писал(а):
10900к, 11900к в связке с 3080ti или 3090.
ну при овер 500 тдп, есть смысл думать о водичке. Возможно даже кастомной. А там и киловатт можно отвести. С внешним радиатором здоровым, на который повесить 10-ок арктиков
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
maximuz373 писал(а):
500-600-650-700-800-850-950-1000, есть это зловещее завывание на всех диапазонах
надо попробовать свои послушать ну вроде в тестах то шумели на 1000 оборотов.
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Radeon 7700xt, 32Gb DDR4 (3600)
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Valeratal писал(а):
Чет мне кажется Вы не правы .. Вот цитата из вики .. Актуально летом в Майями и Калифорнии. Без кондея
Действительно, в вики написано расплывчато. Однако, кто из нас прав помогут рассудить 2 расчёта ниже. 1. Например, нагрузка шасси 700W, Т max в корпусе +54°C, Т окр. среды +38°C: 1,76 х 700 : 16 = 77 CFM 2. Например, нагрузка шасси 700W, Т max в корпусе +54°C, Т окр. среды +20°C: 1,76 х 700 : 34 = 36 CFM По вашей логике выходит, что для охлада железа TDP 700W достаточно 1 вентилятора на 36 CFM. Абсурд)).
Moderator
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Иннокентий Павлович писал(а):
выходит, что для охлада железа TDP 700W достаточно 1 вентилятора на 36 CFM. Абсурд)).
Формула для идеальных условий скорее всего. Для справки, на работе есть источник питания питания магнита ускорителя (105В, 30кА) с тепловыделением 3кВт, он спокойно охлаждается одним вытяжным вентилятором на 170CFM (Nidec 230V, 350*350 8000RPM).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
fm_r2dsf писал(а):
Формула для идеальных условий скорее всего.
Возможно, но она рабочая. Использую её уже несколько лет и она меня никогда не подводила. Точнее, не её, а более упрощённый аналог. Тупо делю TDP железа на 10 (правильно будет на 9). Получаю искомую величину. Зная реальные CFM всех известных вентиляторов, сразу определяю количество вытяжных и нужные обороты для каждого из них. Приточные погоды не делают. Речь идёт о воздушном охлаждении. Эффективность потока через корпус зависит от выбранной схемы. Классическая и самая эффективная "GPU 3" из шапки: Построение воздушных потоков #17475262
Moderator
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Иннокентий Павлович я просто к чему, у меня установлено 3 по 140 вытяжных (два сверху, один сзади, передний сверху заглушен) и три 120 нагнетающих спереди. Суммарно у трех 140 возлушный поток на 20-25 CFM выше чем у трех 120мм (и те и другие BQ Silent wings 3). Руководствовался по ссылкам в шапке с темами по воздушным потокам, конкретно по этой картинке:
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
fm_r2dsf писал(а):
Суммарно у трех 140 возлушный поток на 20-25 CFM выше чем у трех 120мм (и те и другие BQ Silent wings 3).
За баланс можете не переживать. В нагрузке недостающий объём воздуха вытяжные возьмут из перфорации под в/к. Она должна покрыть дефицит притока (25 х 1,7 = 42 м³/ч). Есть формула И.Г. Староверова: L = 3600 x F x V, где: L – расход воздушных масс на данном участке воздуховода, м³/ч; F – площадь поперечного сечения канала, м²; V – скорость воздушного потока на участке, м/с. Посчитайте площадь перфорации. Скорость возьмите ~ 5 м/с. Получите искомое. Например, скорость потока Arctic BioniX P140 = 5,83 м/с. https://ithardware.pl/testyirecenzje/te ... 435-5.html У вентиляторов в/к, на мой взгляд, она не меньше. Кто-то насчитал площадь 1-го слота 600 кв.мм. Считаем для 1 слота: 3600 х 0,0006 х 5 = 10,8 м³/ч. Умножьте эту цифру на их количество. Кстати, вы не правы. Фактический суммарный поток 3-х SW-3 140 мм ниже, чем у 3-х SW-3 120 мм. SW-3 140 --- 32,2 CFM х 3 = 96,6 CFM SW-3 120 --- 41,8 CFM х 3 = 125,3 CFM https://nl.hardware.info/vergelijking/p ... 427-361426
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 79
Иннокентий Павлович писал(а):
По вашей логике выходит, что для охлада железа TDP 700W достаточно 1 вентилятора на 36 CFM. Абсурд)).
для проверки, нужно взять видеокарту с явным ТДП, разместить ее в D 140мм трубу (скорее всего чуть меньше, по фактическому D) подключив ее как-то через райзер, снять с нее штатные вентиляторы, на вход и выход разместить вентиляторы с синхронизированными оборотами. То есть создать аэродинамическую трубу (или тепло-пушку). А вентиляторы таки тоже отдельно проверить на соответствие паспортным показателям
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Radeon 7700xt, 32Gb DDR4 (3600)
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения