Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
#77
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
#77
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
#77
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Бесполезно. Это не та контора. Получите дежурную отписку, если ещё получите)).
Support Ответил....
Текст
Hello, Enclosed the technical - data of the F9 If you are looking for fans with static pressure you will need to take the P-Series to work with static pressure But there is no 9 he series only the F9 which has no static pressure soot service Carsten Service
Вложение:
f9.jpg [ 50.95 КБ | Просмотров: 3056 ]
Иннокентий Павлович писал(а):
Если производитель вентиляторов скрывает от покупателя истину (статическое давление), то с какого перепугу я должен уважать его продукцию ? Не верите, - гляньте любую модель кроме серии "Р".
Исходя из ответа ARCTIC и судя по их заявлению, статическое давление имеется только у серии Р,видимо поэтому на другие серии они не указывают статическое давление ибо в других сериях его нет... С другой стороны насколько я понимаю в медицине, в каждом вентиляторе есть какое никакое,но статическое давление....поэтому ответ суппорта ARCTIC мне непонятен. Ну,или я ошибаюсь....
Последний раз редактировалось krestover 08.04.2020 18:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
krestover писал(а):
ответ суппорта ARCTIC мне непонятен
Читаю ответ Arctic: "Прилагаются технические данные F9 Если вы ищете вентиляторы со статическим давлением, вам нужно взять P-Series для работы со статическим давлением".
Дежурная отписка. От прямого ответа Arctic уклонился. Чтобы не иметь с вами проблем, рекомендовал модель "Р".
Вы ищите через препятствие в виде фильтров, т.е. со статическим давлением. Значит F9 не подходит, нужна "Р". По-моему всё ясно. Кроме одного, где прилагаемые технические данные на F9 ?
F9 which has no static pressure(F9, не имеет статического давления) Непонятно как в вентиляторе нет статического давления вообще? Поэтому ответ их ,непонятен
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Как рассчитатать производительность СО корпуса (формула). СО корпуса предназначена для удаления отработанного тепла, производимого компьютерными компонентами, чтобы сохранить их в пределах допустимых рабочих температур. Вводные данные (приблизительные, главное передать смысл): 1. Производительность СО корпуса ~ равна производительности вытяжных вентиляторов; 2. Производительность верхнего вентилятора должна быть в 1,5-2 раза ниже заднего; 3. Нагрузка СО - суммарное максимальное тепловыделение компонентов (W): *** "офисное железо" --- 100-200W; *** "среднее железо" --- 200-350W; *** "выше среднего" ---- 350-500W; *** "горячее железо" --- 500W и более. 4. Min температура в корпусе: +38 5. Max температура в корпусе: +55 (зависит от TDP железа и объёма корпуса). 6. Формула расчёта производительности СО корпуса: CFM = (1,76 х W) : (Т max - Т min) Пример для горячего железа: суммарная нагрузка = 500 W (TDP: в/к 250; проц 95; + прочее). Расчёт: (1,76 х 500) : (55 - 38) = 880 : 17 = 52 CFM или 88 м³/ч. Из полученного результата следует, что по тестам !!! 1. min CFM заднего (удалённый): ~ 2/3 х 52 = 34 CFM или 60 м³/ч. 2. min CFM верхнего (ближний): ~ 1/3 х 52 = 17 CFM или 30 м³/ч. Выводы: 1. В Midi-Tower при TDP 500W в качестве заднего впритык хватит вентилятора типа BL067 (32 CFM по тестам) или BL066 (42 CFM по тестам) при 1300 об/мин, верхний пойдёт любой 120 (140) на комфортных оборотах; 2. В Mini-Tower при TDP 500W в качестве заднего BL067 будет явно недостаточно, сгодится BL066 при 1450 об/мин, верхний пойдёт любой на комфортных оборотах. 3. При создании "отрицательного" давления в корпусе в качестве притока достаточно установить на фронт в самый низ 1 производительный вентилятор (давление 10-18 Па) на малых комфортных оборотах. 4. При создании "избыточного" давления для притока необходимо подобрать вентиляторы общей производительностью (по тестам !!!) не менее 52 СFM + 20% = 63 CFM, а все незадействованные опции в корпусе заглушить. 5. Всё сказанное условно и годно исключительно для правильных корпусов. Недокорпуса с глухим фронтом, где площадь 1 вентилятора 120 (140) мм размазана по всему фронту в виде 2-3-х опций, а другие приточные опции отсутствуют, типа Macube 310, NZXT H400i или NZXT H500, пусть идут лесом, это мусор.
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 10.04.2020 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Возник вопрос... Тыльная часть моего корпуса. Расположение вентиляционных отверстий находится в непосредственной близости. Нижняя часть выдув(2x140mm)...верхняя вдув(1x92mm).... Так как воздушный поток нижнего вентилятора выходит в стороны а не прямо ,получается что тёплый воздух из нижнего вентилятора будет засасываться верхним?! Если так,то стоит ли ограничить верхнюю часть нижнего вентиляционного отверстия?Сделать что то типа козырька?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
krestover писал(а):
Сделать что то типа козырька?
На ваше усмотрение. Подмес выхлопа от в/к в приток 92 конечно есть, в основном в нагрузке, но не столь значительный, как вы себе представляете. Себе, я бы не колхозил козырёк, а попробовал бы воткнуть в 92 опцию выхлоп от проца, а фронт 120 использовал под приток.
попробовал бы воткнуть в 92 опцию выхлоп от проца, а фронт 120 использовал под приток.
К сожалению тут без вариантов.... Воткнуть в 92 опцию выхлоп от cpu точно не получиться...AIO 2x140mm Так же если развернуть фронтальные вентиляторы AIO видеокарты под приток,то горячий воздух он них пойдёт во внутрь тем самым нагревая радиатор AIO Cpu
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2007 Откуда: Калининград
Иннокентий Павлович По схеме с "избыточным" давлением, у меня на спереди на фронте один 200mm вентиль на вдув на максимуме. На дне посередине еще 120 на вдув на малых оборотах. На выдув - 120 сзади на максимуме и на верхней крышке рядом со стодвадцаткой, 200 с небольшими оборотами. Есть еще 200 на боковой крышке, что с ним делать ? Корпус по размеру почти полная башня.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Решил проверить влияние воздушных потоков на температуру в играх.Именно играх,поскольку стресс-тесты,хоть и дадут бОльшую разницу,но имеют все-таки абстрактные результаты. Значит:корпус Дипкул Е-Шилд и установленные корпусные Дипкулы ВиндБлейд(два спереди на вдув,сзади и сверху на выдув).На процессоре 4690к стоит Айс Хаммер Тор(на фотке видно,как близко расположены вытяжной вентилятор и задний Торовский(это Термалрайтовские вертушки 147В).Верхний вентилятор также расположен близко к кулеру(все это указываю,поскольку оказывает влияние на результат)
Видеокарта:Евга 1070.Температура в комнате 24гр. Вертушки Дипкул выбрал потому,что их у меня как раз хватило поставить в корпус,они одинаковые(хотя обороты отличаются-по данным с реобаса) Сначала прогнал Линкс(для прогрева корпуса) и немного поиграл(для этого же) Температуру мерил в Ларке.Она просто стояла на одном месте и "грела" компоненты.На каждый замер выделял по 5минут. Всего 5 вариантов:все корпусные выключены,вдув на максимум,выдув на максимум,все на максимум и игровой вариант. Делал скиншоты,но максимальную температуру процессора мониторил визуально,т.к. она постоянно скачет.Поэтому есть расхождение между скиншотом и максимальным значением.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 129
wwr222 писал(а):
Делал скиншоты,но максимальную температуру процессора мониторил визуально,т.к. она постоянно скачет.Поэтому есть расхождение между скиншотом и максимальным значением
HWiNFO в фоне отловит именно пик и температур и оборотов. Много раз в разных играх проверял: что вместе с Афтербёрнером, что отдельно - сворачиваем или выходим из игры и видим пики. А ещё в игре можно просто ALT+Enter=переход в оконный режим, альт-таб-ом полистать до HWiNFO. Только в Вашем эксперименте ХВИ надо будет заново после каждого переподключения вентиляторов перезапускать, чтобы пики разные были.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/ID-C 224-XT Basic/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
plutonix писал(а):
HWiNFO в фоне отловит именно пик и температур и оборотов
Я в курсе.Эта прога и мониторит часть данных на скрине,ниже графика фреймтайма. А вот почему обороты кулера так гуляют-вопросы к матери МСИ.Я там прямую забабахал от минимальной температуры до 60гр включительно. Кроме того,по какой-то идиотской причине очень велика задержка на срабатывание роста оборотов при росте температуры.В том же Линксе с объемом задач 2000 температура успевает подняться до 85,прежде чем кулер поднимет обороты.Хотя уже с 75гр должны маслать на максимуме.Это у вас на Райзенах можно задержки для вертушек как-то делать.А тут не видел подобной функции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения