Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2011 Фото: 0
Комрады разобрал ИБП немного достал фоновый шум решил заменить кулеры в нем, редкого типоразмера 70х70х15. Сейчас стоят Delta AFB0712VHB http://www.delta.com.tw/product/cp/dcfans/download/pdf/AFB/AFB70x70x15mm.pdf Посоветуйте что выбрать им на замену, думаю хочется примерно сохранить воздушный поток, но уровень шума надо вписать в 21-25 децибел. Спасибо!
_________________ Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Ara34 Мне кажеться, что зря вы затеяли замену вентилей в ИБП. Конечно немешало бы указать марку ИБП, его топологию. Просто, в зависимости от классификации ИБП и его Smart-начинки, если это более-менее продвинутый ИБП, то отклонения по электрическим параметрам вентилятора в ИБП может восприниматься контроллером как критическая ошибка (неисправность). Например в ИБП фирмы АРС Smart-серий. Поэтому это довольно кропотливое занятие - подбор "тихого" вентиля для ИБП. Надо, чтобы как можно близко совпадали с оригиналом электрические параметры (рабочий ток, рабочее-пусковое напряжение, ну и т.д.). Это вам не обычный БП, куда практически любой вентиль впихнуть можно и он будет работать. Ладно были бы еще стандартные размеры, типа 80-ки, 120-ки, а у вас 70-ки, которые априори тихими (21-25 дБ) не будут. Вон, что выдал маркет: Вентиляторы 70 mm. Да и из тех, что представлены, поток уже в два раза слабей, а электрохарактеристики уже надо на сайтах производителей рыть, ваш, судя из таблицы, в самой нижней строчке. Хотя, если у вас какой-нибудь дешевый китайский ИБП, то там может и нет такого тотального контроля над вентилями, но все равно, по поводу уменьшения шумовых характеристик, с таким типоразмером, я бы обольщаться не стал.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Ara34 Попробуйте. Sunon - достаточно хорошие, специализированные вентиляторы, также подходят и для ИБП. Только рабочая сила тока, из представленных, маленькая, по сравнению с вашим - устроит ли он ваш ИБП, вопрос другой. Из примера, есть люди, которые меняли высокооборотистые ADDA на среднеоборотистые Sunon, в On-line ИБП АРС, которые являются более ответственными и требовательными решениями - и ничего, все нормально работает, перегрева нет, хотя там вентили крутят постоянно. А так, производители ИБП, как и БП, зачастую перестраховываются с охлаждением (оборотами), и люди, которые меняли вентиля на более тихие, какой-то особой разницы в охлаждении не заметили - тут главное не переусердствовать.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2011 Фото: 0
Обшибся у меня Delta AFB0712HHB Вот нашел спеки на Sunon интересующие меня: http://www.sunon.com.tw/products/pdf/DCFAN/KDE7015.pdf мне кажется подойдут: KDE1207PHV2-скорее всего возьму его. KDE1207PHV3-хотелось бы его
_________________ Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Ara34 Смотрите главное чтоб перегрева небыло при работе от батарей. Судя по показателям, Sunon будет в два раза слабей и по воздушному потоку, и по статическому давлению, но и тише соответственно. Т.к у вас линейно-интерактивный ИБП, то инвертор работает непостоянно. И следовательно, если подключенная аппаратура не так часто и долго работает непосредственно от батареи, то особо критичного быть не должно. Как у вас вообще греется ИБП на штатных вентилях? Это конечно уже вам виднее.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2011 Фото: 0
Schumacher я вообще думал установить 4 штуки таких вентиля, сейчас два стоят. Думаю эффективность будет как раз на уровне, а шум пониже. Сейчас два стоят, ИБП по датчикам 35-70, но я думаю это из-за старых батарей, сейчас купил новые- надеюсь они поменьше будут ИБП загружать.
_________________ Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Ara34 Ну пробуйте. На расстоянии сами знаете, трудно особо советовать, не видя воочую. Вентиля, надеюсь в параллель подключать будите: два по два)) Из-за старых батарей тоже может темпа возрасти + нагрузка + летняя жара. А так отпишитесь, после экспериментов, как да что, самому интересно.
Сейчас этот форум просматривают: tonet и гости: 23
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения