Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 0
Здесь будет размещаться информация о проверенных Вами связках "БП - ИБП". Цель - помощь в выборе ИБП. Информацию прошу выкладывать в таком виде:
1) Модель ИБП 2) Модель БП (с указанием наличия/отсутствия PFC) 3) Нагрузка, подключенная к ИБП ( проще говоря, конфиг компа) 4) Загрузка ИБП в idle-режиме (при загруженной ОС) и burn-режиме (под SnM, TAT или другим приложением) (по данным ПО мониторинга или измеренная мультиметром). Можно сопровождать этот пункт скриншотами (желательно в виде preview/предпросмотр) 5) Сколько у Вас работает ИБП? Довольны ли Вы его работой? 6) Какую модель ИБП Вы считаете лучшей в своем классе? Почему? Свой ответ можно кратко прокомментировать.
купил FSP Epsilon 700W (APFC). Mustek 1000 USB запустил систему без сети на батарейках. выдергивание сети - переход нормальный. походу подружились
VLAD! писал(а):
--- Информация о совместимости --- Блок питания Hiper HPU-4M530 (APFC) + источник бесперебойного питания APC CS500-RS 500VA = работают вместе (при пропадании напряжения компьютер не выключается).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 13
1. N-Power Smart-Vision S 1000LT(Long time - с особо продолжительным временем резервирования (4 внешние аккумуляторные батареи по 45Ah каждая) с выходом напряжения идеальной синусоидальной формы. AVR с точностью стабилизации +\- 5% при изменении входного напряжения в диапазоне +\- 22% (2 ступени на повышение и 2 ступени на понижение)
2. Powerman Pro 460W
3. Подключены к UPS:
- системник+монитор (Wmax = 320w)
- музыкальный центр (Wmax = 110w)
- принтер Epson R220 (W = 12w)
- настольная лампа (10w)
- 2 зарядных устройства
- телевизор (75w)
4. Загрузка: 40-60%-idle \ 60-80%-burn в зависимости от количества вункционирующих устройств.
5. Месяц. Нареканий пока нет. ПО - UPSilon 2000 (контроль загрузки, температуры, входного и выходного напряжений, частоты переменнного тока, таймер включения и отключения, возможность отключения(включения) через пейджер, отображение выводимой информации как в цифровом виде так и графически и ряд других менее важных, на мой взгляд, функций.
6. Затрудняюсь ответить.
PS: Сколько он это все тянет - не знаю, но как-то отключали свет на полтора часа - заряд как был 100% так и остался..
1) Powercom Vanguard VGD-1000 2) ? 3) Домашний кинотеатр - самс 40 дюймов, усилок ямаха 359, аквариум РИО125 (свет на 40 ватт и компресор на 10), мелочь (ДВД, тюнер, видак). 4) Пишет 25% нагрузки, в пике 33%, время автономки - 1 час 5) 6 месяцев 6) Машинка - зверь, нормальная синусоида (нет никаких конфликтов и сбоев при переходе на батаерии), прямые розетки, стабильность, безотказность, запас по времени и мощности на ура, кулер на 45 дБ заменен на 25 дБ - красота! Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 10.07.2008 20:52
1) Ippon Smart Winner 2000 2) Thermaltake ToughPower 700W ( APFC) 3) C2Q 3Ггц / Asus P5K Premium / 2х2 Gb / ASUS 9800GX2 / 2шт HDD WD Raptor + 4шт HDD WD 640Gb 7200rpm / рейд PCI-E Adaptec 3405 / LCD Acer 26" / DVD-RW / 10 шт. 12см вентиляторов 12V 4) Загрузка ИБП в idle-режиме менее 25% и burn-режиме пока не прожигал. 5) Работает пока 2й день, пока все хорошо. Вентилятор не работает постоянно, а включается только во время зарядки или работы от аккума. По крайней мере у меня так. 6) большое спасибо Вельду за помощь. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 26.07.2008 1:24
1) PowerCom PCM KIN-525AP
2)БП:FAVOURITE F1 HPC-460-302 Active PFC
3)LCD Acer AL1917, P4 3,2, Asus P5ND2-SLI, Asus WinFast PX7800GX, 2Gb, 80Gb+20Gb, CD-RW
не держит ни секунды
1)PowerCom PCM BMT-500A
не держит ни секунды
1)Ippon Back power pro 800VA
держит
Работает нормально, пробовал все режимы отрыва питания при тестах типа ОССТ и при разгоне держит питание 11 минут. Доволен соотношением цены (1700 руб.) и качества(компактный), т.к. по началу опасался , что не хвати мощи. Оказалось все нормально.
БП Seasonic 400W APFC Powercom Black Knight BNT-600A работают без проблем , включен комп. Intel core 2 duo 8300, 1950pro, Hdd 500Gb, DVD-RW, 2 Gb + Monitor Samsung 245P (130W) - держит примерно 5-7 мин.
Bleem писал(а):
Связка Chieftec CFT-560-A12C + APC Back-UPS ES 525 работает нормально, по крайней мере после полторы минуты работы от ИБП при нагрузке порядка 210Вт (по показаниям проги APC PowerChute) оставалось еще 70% объема батареи (была заменена где-то полгода назад). Я доволен, с выбором БП не прогадал, потому что ИБП уже на момент покупки был.
Здравствуйте.Может кому пригодится.Вчера приобрел ИБП IPPON Smart Power Pro 1000,подключил системник и монитор LCD 22",установил ПО,зарядил батарею (около 5 часов).Выдернул шнур питания из розетки....БП Corsair [CMPSU-550VX] 550W,APFC,ATX 2.2 успешно совершил переход на предлагаемую ИБП апроксимированную синусоиду резервного питания.На мониторе высветилось-"отключение системы через 9мин 59сек" с обратным отсчетом.Подождал минут 5,воткнул штепсель в розетку.Обратный переход успешен...Повторил еще раз,все хорошо. В общем такую связку можно вносить , как совместимую.Позже попробую протестить время работы до отключения на полностью загруженной системе (загружу Кризисом).Конфигурация системника в профиле.
PauseBreak писал(а):
Hiper ATX 680W HPU-5B680-PE Type-R Blue Led + PowerCom BNT 1500AP полет нормальный, тестировал в режиме покоя и в Кризисе,переключается корректно
Мартовский заец писал(а):
FSP Epsilon 700, ИБП Powercom IMD1025 VA. Intel C2D 8400, 3Gb RAM, ATI HD4850. вроде работает, правда по данным УПСа весь системник потребляет около 10% мощности ИБП. После запуска сталкера - 17%. Подключу монитор (19" Samsung 940N) - отпишусь о результатах.
Alex Gubarev писал(а):
В копилку: БП HPC-560-A12S + UPS Powercom Smart King Pro SKP-1500A (синусоида) = "полет" нормальный.
vechnk писал(а):
еще одна работоспособная пара дивайсов : CHIEFTEC CFT-1000G-DF APFC + SVEN Power <Pro+1500 USB>
1) APC SmartUPS SC-620VA, линейно-интерактивный.
2) Chieftec 550W GPS-550AB c APFC, Full range.
3) Сервер на Q6600 + P35+ RAM 2Gb + Barracuda 500Gb x 4 (enterpr. edition), монитора нет.
4) При переходе на батарею раздается писк, UPS мигает перегрузкой, сервер уходит на перезагрузку.
Только что провел забавный тест. Как говорится - в копилку знаний:
БП - FSP 400-60HLN, без доработок. стенд - pent. D820/1dimm/инт.видео, без HDD/CD. Рабочий режим - страничка мониторинга в BIOS, т.е. навскидку 90-100W. ИБП - powercom BNT-400A со смешной 12В/4.5Ач батарейкой, правда свежезамененой. Номинальную мощность ИБП не знаю, предполагаю что порядка 230-250W.
Вся эта фигня развлекала окружающих своим пиканием в течении 10 минут, после чего была выключена под угрозой расправы БП - с APFC, чем отличается от "-60GLN" - не знаю, внешне PCB и компоненты - те же.
Simply So писал(а):
UPS PowerCom SKP-1500VA блоки питания FSP OPS550-80GLN APFC Cooler Master Real Power M700 700W APFC без проблем
на всякий случай ещё и ASCOT A-360 FSP ATX-350 GTF PFC тоже без проблем =)
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2003 Откуда: Zenozoik
1) PowerCom IMD-1200AP
2) Gigabyte Odin GT 800W (APFC)
3) Phenom 9950@3.1 1.45V + HD 4870+ RAM 4Gb + Barracuda 500Gb + Barracuda 320Gb + Optiarc AD-7191S + X-Fi Xtreme Gamer + 7 разнокалиберных вентиляторов
4) В простое 19-20% по UPSMon (мониторинг блока питания показывает мощность 200-240Вт), под LinX-ом - 30% (по мониторингу БП - около 330Вт). Под Serious Sam 2 работает от батарей примерно 15 минут.
5) Полторы недели. Раздражает излишняя пискучесть, была пара глюков, но серьезных претензий пока нет
_________________ Пох наглые мигалы нах Втулку рельеф вгонял в танк!!! Втулку в танк!!! A polar bear is a rectangular bear after a coordinate transform.
1.Powercom BLACK KNIGHT BNT - 400AР
2. БП 250 W без PFC + LCD монитор
3.на базе процессора Celleron 1200
4.-
5. работал корректно 3 года , тихий,неглючный, длина 26 см
1.Powercom BLACK KNIGHT BNT-400AР , все тот же
2.БП 350W с PFC + TFT монитор
3.на базе AMD
4.-
5. 1,5 года проработал корректно (общая работоспособность 4,5 года )
(почти в круглосуточном режиме , загрузка - 3D) ,а потом начались разные
приколы (сам комп вырубался, ИБП с первого раза не
включался, не держал резкие перепады - просто вырубался) ,
которые закончились обнулением BIOSa,
помогла таблетка - BLACK KNIGHT BNT 600АР , тихий , длина 31 см
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2008 Откуда: Астрахань
1.UPS.PowerMan Back Pro.500-остался от старой системы
2.БП.Thermalteke Toughpower 650w +PFC
3.Q6600+Giga X48+8800GTS+LSD 19"
Связка полностью нерабочая,постоянные перезагрузки,выключения компа,вылеты.
Разбираться в причинах нет желания.
Заказал новый UPS.(Powercom BNT 1200)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения