Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу, дать поработать какое-то время, исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ - режим генератора/стабилизации, другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование, особенно тип, мощность или марку БП. 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные "хотелки" (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем: Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП. Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.) Вопросы по эксплуатации и Решение проблем с UPS - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Включаем с сетью - обычно должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Проверяем селф-тест (есть не у всех) нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем сеть - должен перейти на АКБ. Можно изобразить "неконтакт" - подергать сеть несколько раз отключив/включив сетевое питание - должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем холодный старт - включение без сети: нажать и удерживать кнопку "включение" при выключенном ИБП (есть не у всех). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП, достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить напряжение при работе от АКБ, но это если скилл имеется и навыки обращения с напряжёметром.
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Хитрый John большое Вам спасибо за разъяснения, а то в ибп я как свинья сами знаете где я сейчас читаю про RPT серию, предложенную Вами и наткнулся на опцию гринмод подскажите, как ее отключить?
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
omnitrio писал(а):
опцию гринмод подскажите, как ее отключить?
3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
3.1 Включение в режиме “Green Mode” при работе от электросети После подключения к электросети нажмите кнопку включения и удерживайте ее около 5 секунд до двойного звукового сигнала и включения ИБП. После этого подключите защищаемое оборудование (например, компьютер и монитор) к розеткам на задней панели ИБП. Для сбережения электроэнергии будет активирован режим “Green mode” – автоматическое отключение при отсутствии потребления мощности подключенным оборудованием (или низком уровне потребления) в режиме работы от электросети или от аккумулятора (примерно через 4 минуты по умолчанию). Для отключения режима Green Mode выключите ИБП и повторно включите, удерживая кнопку включения около 5 секунд до тройного звукового сигнала. ВНИМАНИЕ: Если активирован режим “Green mode” ИБП может автоматически отключиться при работе от электросети при полностью заряженном аккумуляторе и отсутствии потребления электроэнергии подключенным оборудованием в течение двух часов. Для включения ИБП нажмите кнопку включения еще раз. В случае отсутствия потребления мощности подключенным оборудованием в режиме работы от аккумулятора при активированном режиме “Green mode” ИБП выключается автоматически. При восстановлении питания от электросети он снова включится. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не подключайте к ИБП лазерные принтеры, плоттеры и бытовые нагревательные приборы. Они периодически потребляют значительно большую мощность, чем максимальная мощность ИБП, поэтому возможна перегрузка ИБП или даже выход его из строя. 3.2 Включение без режима “Green Mode” при работе от электросети После подключения к электросети нажмите кнопку включения и удерживайте ее менее 3 секунд для включения ИБП. После этого подключите защищаемое оборудование (например, компьютер и монитор) к розеткам на задней панели ИБП. При подключении оборудования с низкой потребляемой мощностью рекомендуется включать ИБП без активации режима “Green Mode” во избежание самопроизвольного отключения. ВНИМАНИЕ: Если Вы хотите включить ИБП в режиме Green Mode, выключите его и повторно включите, удерживая кнопку около 5 секунд до двойного звукового сигнала. 3.3 Включение в режиме “Green Mode” при отсутствии электросети Для включения ИБП при отсутствии питания от электросети с включенным режимом “Green Mode” нажмите кнопку включения и удерживайте ее около 5 секунд до двойного звукового сигнала. Для отключения режима Green Mode выключите ИБП и повторно включите, удерживая кнопку включения около 5 секунд до тройного звукового сигнала. 3.4 Включение без режима “Green Mode” при отсутствии электросети Для включения ИБП при отсутствии питания от электросети с отключенным режимом “Green Mode” нажмите кнопку включения и удерживайте ее менее 3 секунд.
Хитрый John и последний вопрос я просил помочь подобрать ибп выдерживаемой мощности на 400-500 ват Вы подсказали к покупке 1500 раптор, у которого заявленная мощность 600 ватт и батареи 7.2 ампер есть еще модель 1025 на 500 ватт и с батареями 7.0 ампер есть какой-то подвох с 1025?
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
omnitrio Я конечно понимаю, что краткость - сестра таланта, но всё-же поразвернутей немного вопросы формулируйте, или хотя бы индексы у ИБП указывайте)) 1500 раптор, если речь о Powercom Raptor RPT-1500AP, имеет АКБ 2х7,2Ач, как и POWERCOM Imperial IMP-1025AP/1200AP/1500AP. Мощность у него 900Вт, у POWERCOM Imperial IMP-1025AP/1200AP/1500AP соответственно 615/720/900Вт. В этом плане они равны. Вот тут обзор младшего в линейке Powercom Raptor RPT-1025AP, но суть та же, только транс мощнее, ключи покрепче и АКБ чуть емче.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
omnitrio писал(а):
чем сильное отличие Powercom Raptor RPT-1500AP от Powercom Raptor RPT-1025AP
Да нет там отличий, разные трансы AVR по мощности, разные ключи инверторов по току, АКБ по сути одинаковые. Не советую жаться впритык по мощности - нужен запас даже если нет проблем с APFC. Вы вот в горы пойдете, какую веревку купите: 1. равную собственному весу, 2. чуть с запасом, 3. раза в два прочнее? Так и тут.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
qwertyk Быстро подключить известную по мощности тестовую нагрузку, быстро включить, медленно дождаться полного заряда АКБ, быстро отключить сеть и быстро засечь время до отрубания. Или вынуть АКБ и проверить нагрузочной вилкой.
Привет, подскажите ИБП для защиты телевизора Samsung UE40MU6470U (мощность 130W) и компьютера (до 250W). Главное стабилизация напряжения без перехода на батарею, ну и возможность корректно выключить компьютер при пропадании электричества. по выходным часто бывают просадки до 180V, скачки до 160V, а порой и до ~145V. поэтому желательно чтобы нижний диапазон был от 140 Бюджет около 5000-6000 магазины днс/регард Пока присмотрел 3 модели. Какую из них посоветуете? или может что-нибудь еще. Crown CMU-SP800 APC Back-UPS 800VA [BX800LI] APC BX700UI
Member
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
Battlet0ad
Цитата:
для защиты телевизора Samsung UE40MU6470U (мощность 130W) и компьютера (до 250W)
выбранные вами ИБП явно слабые по мощности, 130+250=380, нужен еще запас по мощности, то есть нужен ИБП как минимум на 450-500Вт с чистым синусом, и на 600-700Вт со "ступенькой", именно Ватт, а не VA(Вольт-Ампер) в такой бюджет лучше поискать Б/У APC Smart-UPS 750 (SUA750I).
синусный Powercom Infinity INF-1100 и ступеньковый Powercom Raptor RPT-2000AP, они вытянут примерно одинаковый профиль с APFC.
Спасибо большое за ответы ) Остановлюсь, наверное на Powercom Raptor RPT-2000AP ). И подскажите пожалуйста последний вопрос: Мощость у этого ИБП (Powercom Raptor RPT-2000AP ) - 1200 Вт, этот ИБП можно включать в обычную розетку, или для таких ИБП придётся тянуть новую проводку? 1200 Вт, это то, что "выдаст" этот ИБП, а значит потребляемая мощность из сети будет ещё больше, чем 1200 Вт. И ток зарядки - 15 А. Или может есть ресурс, где про это всё можно почитать - каким сечением кабель нужен для того, или иного ИБП, и т.д. Заранее спасибо )
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
shurik198303 писал(а):
1200 Вт, это то, что "выдаст" этот ИБП
Да, но его еще надо нагрузить на 1200Вт. И КПД у них высокий: если АКБ заряжена, они жрут примерно 5-10% + 5-50Вт на дозаряд АКБ в зависимости от ее ёмкости и состояния.
shurik198303 писал(а):
каким сечением кабель нужен для того, или иного ИБП
Как и для любой другой нагрузки 230В до 10кВт: удельное сечение кабеля должно быть не менее 0,6кв. мм на 1 кВт для меди и 1кв. мм - для алюминия. Это с запасом, но без учета нюансов "открытая/скрытая" проводка, многожил/одножил, тип изоляции, кабель изготовлен по ГОСТ-у или по ТУ, длина линии ну и т. п. С ростом мощности минимальное удельное сечение увеличивается. Конкретные таблицы необходимого сечения для разных токов, марок и материала кабеля знает Google.
под этот конфиг подыскиваем UPS с возможностью выключения и включения сервера для организации, хотелось бы понадежней с бюджетом +-25к, СПб Корпус Zalman Z1 NEO Sea Sonic Electronics S12II-620 Bronze 620W ASUS P10S-X Intel Xeon E3-1220V5 Skylake Deepcool THETA 31 PWM Kingston DDR4 8Gb 2400MHz pc-19200 ECC, REG (KVR24R17S8/8) Samsung MZ-7KE256BW Western Digital WD Black 2 TB (WD2003FZEX)
монитора не будет, в будущем будет подключаться еще один комп на h110+g4620+ssd+2 hdd
что можете сказать про данную модель? APC by Schneider Electric Smart-UPS C 1000VA LCD
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Monk0306, Ray9 Последние страницы 3 ИБП похожих бюджетов обсуждали, посмотрите. neohomer Смотря что вас интересует. SMС1000I это упрощенная версия от SMT1000I, из отличий нет возможности регулировки выходного напряжения (230В всегда, у Т можно выставить 220/230/240 - иногда полезно, если входное напряжение постоянно выше или ниже нормы - меньше использует AVR), ниже активная мощность нагрузки (600Вт против 670 у Т), меньше диапазон входных напряжений, нет смарт-слота для карты управления, меньше емкость АКБ (2х9Ач против 2х12Ач), меньшее время работы, нет управления группой розеток, защита от всплесков и помех чуть хуже. По мне так чистый SOHO, для сервера SMT1000I в связке с картой мониторинга больше подходит, хотя сервер серверу рознь, я же не знаю, что там у вас...
подскажите, SMT1000I - это APC by Schneider Electric Smart-UPS 1000VA LCD 230V, путаюсь в их номенклатурах.. можно прямую ссылку на SMT1000I в магазине СПБ (онлайн трейд, юлмарт, ситилинк) сколько по времени он протянет мой конфиг при отключении электричества? что даст APC Smart-UPS SMT1500I по сравнении с SMT1000I
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
neohomer Я вам дал ссылку на производителя. Вот Ситилинк. Сколько протянет - зависит от нагрузки и состояния батарей, вот график времени его работы от батарей при различной мощности.
neohomer писал(а):
что даст APC Smart-UPS SMT1500I по сравнении с SMT1000I
Одна платформа. SMT1500I мощнее (900Вт против 670), более емкие АКБ (2х17Ач против 2х12Ач), следовательно дольше держит аналогичную нагрузку. Вот его график разряда, можете сравнить. Ну и цена раза в полтора больше.
Battlet0ad "для защиты телевизора Samsung UE40MU6470U (мощность 130W) и компьютера (до 250W)" выбранные вами ИБП явно слабые по мощности, 130+250=380, нужен еще запас по мощности, то есть нужен ИБП как минимум на 450-500Вт с чистым синусом, и на 600-700Вт со "ступенькой", именно Ватт, а не VA(Вольт-Ампер) в такой бюджет лучше поискать Б/У APC Smart-UPS 750 (SUA750I).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения