Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу, дать поработать какое-то время, исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ - режим генератора/стабилизации, другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование, особенно тип, мощность или марку БП. 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные "хотелки" (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем: Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП. Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.) Вопросы по эксплуатации и Решение проблем с UPS - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Включаем с сетью - обычно должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Проверяем селф-тест (есть не у всех) нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем сеть - должен перейти на АКБ. Можно изобразить "неконтакт" - подергать сеть несколько раз отключив/включив сетевое питание - должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем холодный старт - включение без сети: нажать и удерживать кнопку "включение" при выключенном ИБП (есть не у всех). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП, достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить напряжение при работе от АКБ, но это если скилл имеется и навыки обращения с напряжёметром.
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
s3tfang писал(а):
принципиальная разница ибп за 25-30?
нет, разницы скорее всего не заметите. я просто "помешан" на APC-ках. но только на SUA, до 2013г.в. писал уже "схватил с дуру SMT 750i", он неплохой ИБП. но последовательность отключения придумывали явно обожравшись "грибов-веселушек".. и SMT 1000/1500 такая же "шляпа", и еще и с вентилятором.. .. по этому не сильно советую.
Цитата:
Если бюджет увеличить на 10к ?
Powercom Macan MAC-1500 к примеру. только он с вентилятором. мощностью более 1000VA/700Вт все с "пропеллером".. только интересно что в нем есть? вес 16.5кг, 4-е аккума 7А*ч.. весят 2.5х4=10кг., металлический корпус, трансформатор и "нутро" весом всего 6.5кг? тот же SUA 1000i весит 22 кг., аккумы 2х12А*ч весят 2х3.5=7кг. то есть корпус, трансформатор и "нутро" весом до 15кг.! только трансформатор 3кг.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
s3tfang можно конечно CP1500EPFCLCD, но мне он кажется каким то "детским", несерьезным, в пластиковом корпусе размером ШxВxГ 100x265x370 мм. и весом всего 10кг. вызывает сильные сомнения по заявленной мощности.. он еще и с вентилятором. а иначе в таком тесном пластиковом корпусе будет совсем "крематория"..обзорчик от покупателя в фото "нутрянки". радиатор ключей инвертора размером так себе. я то поначалу посчитал что у вам необходимые мощности "запредельные", а если 500Вт телик+200Вт PS 5 или ПК + НАС 60Вт = 800-900Вт в пике. + 20-30% для перехода на батареи, то можете можете посмотреть POWERCOM Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD или лучше SPT-2000-II LCD. единственное не в курсе как будет работать с PS 5, но думаю "онлайник" не потребуется. обычный импульсный источник питания внутри. есть или нет APFC не в курсе.. может кто знает?
s3tfang можно конечно CP1500EPFCLCD, но мне он кажется каким то "детским", несерьезным, в пластиковом корпусе размером ШxВxГ 100x265x370 мм. и весом всего 10кг. вызывает сильные сомнения по заявленной мощности.. он еще и с вентилятором. а иначе в таком тесном пластиковом корпусе будет совсем "крематория"..обзорчик от покупателя в фото "нутрянки". радиатор ключей инвертора размером так себе. я то поначалу посчитал что у вам необходимые мощности "запредельные", а если 500Вт телик+200Вт PS 5 или ПК + НАС 60Вт = 800-900Вт в пике. + 20-30% для перехода на батареи, то можете можете посмотреть POWERCOM Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD или лучше SPT-2000-II LCD. единственное не в курсе как будет работать с PS 5, но думаю "онлайник" не потребуется. обычный импульсный источник питания внутри. есть или нет APFC не в курсе.. может кто знает?
Спасибо. Буду определяться. В целом куда двигаться понятно, онлайник сильно дороже и наверное не нужен. По ПС5 не нашёл инфы по БП.
Яков оно то вроде и так, но чтоб трансформатор "гудел" тоже нужно куча электроники. А в случае DC-DC с трансформатором - гудеть ему надо постоянно и из-за этого он выделяет кучу тепла
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
Шпулькин писал(а):
чтоб трансформатор "гудел" тоже нужно куча электроники.
согласен. так же конденсаторы, ""выпрямители", диоды Шоттки и т.д. тепло и он DC-DC не меньше выделяет, зачем бы тогда в БП для ПК делали активное охлаждение? инверторы 12/220 или 24/220 греются неслабо. у них корпус алюминиевый в качестве радиатора, еще и с вентилятором. у DC-DC одно преимущество - экономичность, в разы меньше потерь чем в обмотке трансформатора, нет индуктивных полей, меньше помех.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
Шпулькин писал(а):
в трансформаторном и ключи греются и здоровенный трансформатор.
это да, импульсный DC-DC тоже греется. хотя если только для зарядного, нагрузка небольшая. у меня ЗУ "Вымпел 57", в нем НЕТ трансформатора, заряжает аккум 55А*ч., почти не нагревается, чуть теплое. только 1-н раз вентилятор включался, когда аккум разрядил сильно, около 8ми часов заряжало с током 5.2А. вопрос только в надежности импульсного по сравнению с трансформатором.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Минск
Powercom BNT-600A
уезжал на пару дней - выкл клавишей ИБП, но из сети не выдергивал шнур. приехал - вкл - пик и молчок. то ли батарея сдохла, то ли сам ИБП умер. НЕ хотелось бы поменять зря батарею.
Что скажете?
p.s. Батарея менялась по случаю. ребута при отключении света - так бы и не узнал что батарейка под замену - простенький оч ИБП. После вкл есть self-test но он какой-то номинальный (на моем более дорогом ИБП я быстро выяснил что требуется замена аккумулятора). Менял батарею лет 5-6 назад (точнее не скажу) а может и 7 лет назад.
Последний раз редактировалось olob 29.10.2021 14:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
olob может саму батарею проверить, померить вольтаж, если меньше 10.5V то и не включится. вообще странно, если вилку из розетки не вынимали, то должно было зарядное работать. не знаю как в Powercomах, в APC Smart постоянно подзаряд если включен в розетку 220V. батарея сильно "уставшая" по возрасту?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2019 Откуда: Москва
Уважаемые эксперты, прошу помощи с рекомендацией подходящего и не шумного ИБП для системы в подписи+LG OLED 65" стоимостью до 12 тысяч рублей, если подобные существуют вообще
_________________ - Core i9 10850K - Aorus Master Z490 - 32 Gb RAM - Samsung 970 Evo - Dark Rock Pro 4 - RTX 3070 OC JestStream - FD Ion+ 760W - Silent Base 802
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2019 Откуда: Москва
Шпулькин, не все сразу покупалось, да и в Москве на эти деньги разве что 6-8 квадратов вторички на окраине купить ) Я долго курил выбор и профильные темы, но пришел к выводу, что все настолько запутано и завуалировано без прямого опыта взаимодействия, что решил спросить. Встречал интерактивные АРС на киловатт в районе 10-12 тысяч как раз, но понятия не имею стоят ли внимания, так как нуб. И проблемы с запахом раскаленного пластика пугают и высокочастотный писк. Выбор среднебюджетного ИБП для домашней станции это просто ад какой-то, гораздо проще было освоить все тонкости и нюансы с БП.
_________________ - Core i9 10850K - Aorus Master Z490 - 32 Gb RAM - Samsung 970 Evo - Dark Rock Pro 4 - RTX 3070 OC JestStream - FD Ion+ 760W - Silent Base 802
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
t3chmob писал(а):
все настолько запутано и завуалировано без прямого опыта взаимодействия
что именно сочли "под вуалью"? вам честно сказали - за 10-12 тыр. под ваши требования только б/у, новые до 30ты₽ - Macan MAC-2500/3000. вопрос не в том какую сумму потратили на системник, и какую готовы потратить на ИБП. вопрос в необходимой мощности ИБП.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2019 Откуда: Москва
Яков писал(а):
что именно сочли
Потребительские свойства. Запах, шум, стабильность работы. Мощность, насколько я понимаю, более 1.2 квт не требуется, если суммировать пиковое потребление одновременно работающих компонентов: 450 ВК+150 ЦП (только играю)+200 ТВ (хотя у меня не более 150 выходит, так как никогда вышел 80% яркости не бывает из-за темного помещения). Или я заблуждаюсь касательно мощности ИБП?
_________________ - Core i9 10850K - Aorus Master Z490 - 32 Gb RAM - Samsung 970 Evo - Dark Rock Pro 4 - RTX 3070 OC JestStream - FD Ion+ 760W - Silent Base 802
Сейчас этот форум просматривают: ego0550, Vergo и гости: 15
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения