Напряжение в сети падает иногда до 160в. Упс Powercom imp425ap начинает работать от батареи
Проблема очень знакома и исследована в деталях. При падении до160в и ниже все ибп переключаются на батареи.В таком режиме постоянного переключения ибп долго не проработает, это плохо для батарей.
Теперь надо определиться - ибп или стабилизатор. Стабилизатор несравненно лучше держит напряжение, ибп дает возможность завершить работу с сохранением и корректно. Но так ли важно тебе сохранение, если комп домашний и если напряжение пропадает редко, если пропадает вообще. Я чуть не совершил ошибку и не купил ибп, помогли статьи в инете и форумы. Выбирал между Defender и Krauler, выбрал Krauler VR-N2000 И очень им предоволен. Продуманная конструкция, индикация. практически бесшумный, не греется, отлично держит напругу. В сравнении с Defender намного тяжелее при чуть больших габаритах и диапазон ВЫХОДНОГО напряжения намного меньше. Так что если есть такие в продаже - бери. будеш вспоминать меня добрым словом, если нет - присмотрись еще к APC.
Почему взял на 2000VA - отдельный вопрос, если нужно - обьясню.
Для твоей конфигурации 1500VA вполне достаточно если конечно усилитель не киловаттный. 1kVA и менее не бери , так как при напряжении в сети 170в и меньше и 230в и больше мощность стабилизатора падает вдвое, такова физика работы стабилизатора. А вообщем связка 'стабилизатор - ибп" наиболее оптимальный вариант. Будут деньги - тоже куплю себе ибп. Немного настораживает мощность POWERCOM в 425VA (300 Вт). Комп современный, с крутой видеокартой? А периферия?
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 0
Inqizitor, зачем такой мощный? Да еще и АРС.. Для твоего профильного компа 1000VА хватит.. с запасом. Какова ситуация с напряжением? Если оно стабильно (в течение суток находится в пределах +-10% от 230В), но периодически внезапно пропадает на t>20ms, имеет смысл ограничиться покупкой ИБП.
нужен стабилизатор напряжения, именно стабилизатор, т.к. напрячжение скачет от 210 до 250в. подключать буду бытовую технику - холодильник(дорогой, жалко. сейчас работает через фильтр скачков - из-за скачков в сети фильтр его часто отключает, это плохо для холодильника), усилитель. соответственно на выходе напряжения нужны обычные розетки.
кто-то может что-нибудь посоветовать?
Хорошо Вам. У меня напрячжение проседает до 170в. Аж элт моник вырубался... Купил Luxeon FDR-2000. Понимаю с запасом, но он может потом пойдет под холодильник (если мощи хватит).
Полет нормальный, работает безшумно, только релюшки негромко клацают.
2 andrey_sv А Вам скорее всего нужен стабилизатор на 3000ВА ибо пусковые токи у холодильника большие. Но их можно измерить.
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2007 Откуда: Сергиев Посад
Два моих домашних компьютера питаются через Defender AVR REAL 600 и 1000.
#77
Первый, через год эксплуатации, начал трещать при включении, как фанатская трещётка, а второй с рождения в нагрузке гудит так, что под него заснуть проблематично.
Может мне попались исключительно неудачные девайсы, но стабилизаторы питания серии AVR REAL компании Defender к покупке не рекомендую.
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2007 Откуда: Сергиев Посад
Решил заменить Defender AVR REAL 600 на APC Smart-UPS 700VA, который умеет выравнивать напряжение, но слышал, что использование ИБП в качестве стабилизатора питания быстро "истощает" его ресурс. Так ли это ?
Решил заменить Defender AVR REAL 600 на APC Smart-UPS 700VA, который умеет выравнивать напряжение, но слышал, что использование ИБП в качестве стабилизатора питания быстро "истощает" его ресурс. Так ли это ?
Правильное решение ИМХО.
AVR этого ИБП может оказать по качеству лучше чем данный стабилизатор. Ресурс ИБП не изнашивается больше, чем ресурс стабилизатора скажем. За исключением случаев, когда используется АБ ИБП. В этом случае изнашивается более интенсивно именно АБ, а не ИБП.
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2007 Откуда: Крым
Все обсуждаемые вами стабилизаторы и AVR давно не рекомендованны к покупке...
т.к являються просто компаратором с реле которые управляют всего ТРЕМЯ обмотками автотрансформатора... ни защиты от перенапряжения, ни нормального диапазона и шага переключения напряжений вы не получите...
Я недавно задавался этой проблемой в рамках служебных задач и нашёл линейку нормальных устройств, гораздо дешевле АПС
Вот например http://luxeon.ua/component/page,shop.pr ... Itemid,34/ , но выбирайте модели с ториками внутри и числом ступений не меньше ВОСЬМИ...!
Этого класса стабилизаторы эксплуатирую ок 20 шт
Все обсуждаемые вами стабилизаторы и AVR давно не рекомендованны к покупке... т.к являються просто компаратором с реле которые управляют всего ТРЕМЯ обмотками автотрансформатора... ни защиты от перенапряжения, ни нормального диапазона и шага переключения напряжений вы не получите... Я недавно задавался этой проблемой в рамках служебных задач и нашёл линейку нормальных устройств, гораздо дешевле АПС Вот например http://luxeon.ua/component/page,shop.pr ... Itemid,34/ , но выбирайте модели с ториками внутри и числом ступений не меньше ВОСЬМИ...! Этого класса стабилизаторы эксплуатирую ок 20 шт
Кем же это не рекомендовано к покупке?
Скорее наоборот то, что предлагаете Вы покупать нельзя по причине "качества" и электробезопасности.
Где там защита от перенапряжения в luxeon? Если это рассматривается как "автоматический отсекатель напряжения", то это ничто, т.к. не указан ни порог срабатывания, ни быстродействие.
Как там с мощностью при пониженном напряжении (т.е. всю отдаст при 105 В)?
Как оценивать мощность 800 ВА и 560 Вт. У АРС написано 600 ВА или 600 Вт, 1200 ВА или 1200 Вт. Указан ток по выходу 2,6 и 5,2 А http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE-6Z7V32_R0_RU.pdf. Сколько "А" отдаст стабилизатор luxeon 800 ВА по Вашей ссылке на резистивную нагрузку реально скажем при 160 В?
Учтем еще мнение многих продавцов, что брать такие изделия надо с запасом по мощности в 1,5-2 раза и картина совсем будет другой.
Какие модели по цене Вы сравнивали? У АРС нет модели на 800 ВА, при этом мощность это ключевой параметр у подобных устройств, как и у ИБП скажем.
Все обсуждаемые вами стабилизаторы и AVR давно не рекомендованны к покупке
ссылочка пожалуйста, кем не рекомендуется Вами?
по вашей ссылке посмотрел
800VA, номинальная мощность: 560Вт
Расширенный диапазон рабочего напряжения - 105~270V AC 50/60Hz
релейный тип
тороидальный трансформатор
защита от короткого замыкания, повышенного и пониженного напряжения
цифровой индикатор входного и выходного напряжения
автоматический отсекатель напряжения
термозащита (100С)
сетевой фильтр
евровилка, универсальная розетка с заземлением
железный корпус
больше всего порадовало релейный тип
скорость переключения реле не быстрее 20 мс. о какой защите идет речь? с таким медленным временеи отслеживания входного напряжения. Предлогается явно некачественный товар.
Проблема 1. Напряжение в сети и раньше хорошим назвать было нельзя - тестер показвал броски от 180 до 250, зимой просадка до 170. 2. Начался заключительный этап жизни холодильника "Минск" у меня на кухне. В момент включения его мотора в колонках компа жуткий треск, по телекартинке на мониторе (тюнер в компе) бегут полосы. 3. Во всём доме идёт капремонт системы отопления и водоснабжения, работает большое кол-во самого разного электрооборудования - сварка, перфораторы и т.п. Кстати, отопления до сих пор нет в большинстве квартир и в ближайшее время не предвидется. Что будет с наступлением холодов, боюсь даже представить.
На днях купил стабилизатор Krauler VR-S1500VA. Думал закупить ещё UPS и сделать своеобразную связку стабилизатор + ИБП.
Но теперь задумался - а можно ли так делать и даст ли это эффект. Может, можно обойтись одним ИБП?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения