Напряжение в сети падает иногда до 160в. Упс Powercom imp425ap начинает работать от батареи
Проблема очень знакома и исследована в деталях. При падении до160в и ниже все ибп переключаются на батареи.В таком режиме постоянного переключения ибп долго не проработает, это плохо для батарей.
Теперь надо определиться - ибп или стабилизатор. Стабилизатор несравненно лучше держит напряжение, ибп дает возможность завершить работу с сохранением и корректно. Но так ли важно тебе сохранение, если комп домашний и если напряжение пропадает редко, если пропадает вообще. Я чуть не совершил ошибку и не купил ибп, помогли статьи в инете и форумы. Выбирал между Defender и Krauler, выбрал Krauler VR-N2000 И очень им предоволен. Продуманная конструкция, индикация. практически бесшумный, не греется, отлично держит напругу. В сравнении с Defender намного тяжелее при чуть больших габаритах и диапазон ВЫХОДНОГО напряжения намного меньше. Так что если есть такие в продаже - бери. будеш вспоминать меня добрым словом, если нет - присмотрись еще к APC.
Почему взял на 2000VA - отдельный вопрос, если нужно - обьясню.
Для твоей конфигурации 1500VA вполне достаточно если конечно усилитель не киловаттный. 1kVA и менее не бери , так как при напряжении в сети 170в и меньше и 230в и больше мощность стабилизатора падает вдвое, такова физика работы стабилизатора. А вообщем связка 'стабилизатор - ибп" наиболее оптимальный вариант. Будут деньги - тоже куплю себе ибп. Немного настораживает мощность POWERCOM в 425VA (300 Вт). Комп современный, с крутой видеокартой? А периферия?
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 0
Inqizitor, зачем такой мощный? Да еще и АРС.. Для твоего профильного компа 1000VА хватит.. с запасом. Какова ситуация с напряжением? Если оно стабильно (в течение суток находится в пределах +-10% от 230В), но периодически внезапно пропадает на t>20ms, имеет смысл ограничиться покупкой ИБП.
нужен стабилизатор напряжения, именно стабилизатор, т.к. напрячжение скачет от 210 до 250в. подключать буду бытовую технику - холодильник(дорогой, жалко. сейчас работает через фильтр скачков - из-за скачков в сети фильтр его часто отключает, это плохо для холодильника), усилитель. соответственно на выходе напряжения нужны обычные розетки.
кто-то может что-нибудь посоветовать?
Хорошо Вам. У меня напрячжение проседает до 170в. Аж элт моник вырубался... Купил Luxeon FDR-2000. Понимаю с запасом, но он может потом пойдет под холодильник (если мощи хватит).
Полет нормальный, работает безшумно, только релюшки негромко клацают.
2 andrey_sv А Вам скорее всего нужен стабилизатор на 3000ВА ибо пусковые токи у холодильника большие. Но их можно измерить.
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2007 Откуда: Сергиев Посад
Два моих домашних компьютера питаются через Defender AVR REAL 600 и 1000.
#77
Первый, через год эксплуатации, начал трещать при включении, как фанатская трещётка, а второй с рождения в нагрузке гудит так, что под него заснуть проблематично.
Может мне попались исключительно неудачные девайсы, но стабилизаторы питания серии AVR REAL компании Defender к покупке не рекомендую.
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2007 Откуда: Сергиев Посад
Решил заменить Defender AVR REAL 600 на APC Smart-UPS 700VA, который умеет выравнивать напряжение, но слышал, что использование ИБП в качестве стабилизатора питания быстро "истощает" его ресурс. Так ли это ?
Решил заменить Defender AVR REAL 600 на APC Smart-UPS 700VA, который умеет выравнивать напряжение, но слышал, что использование ИБП в качестве стабилизатора питания быстро "истощает" его ресурс. Так ли это ?
Правильное решение ИМХО.
AVR этого ИБП может оказать по качеству лучше чем данный стабилизатор. Ресурс ИБП не изнашивается больше, чем ресурс стабилизатора скажем. За исключением случаев, когда используется АБ ИБП. В этом случае изнашивается более интенсивно именно АБ, а не ИБП.
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2007 Откуда: Крым
Все обсуждаемые вами стабилизаторы и AVR давно не рекомендованны к покупке...
т.к являються просто компаратором с реле которые управляют всего ТРЕМЯ обмотками автотрансформатора... ни защиты от перенапряжения, ни нормального диапазона и шага переключения напряжений вы не получите...
Я недавно задавался этой проблемой в рамках служебных задач и нашёл линейку нормальных устройств, гораздо дешевле АПС
Вот например http://luxeon.ua/component/page,shop.pr ... Itemid,34/ , но выбирайте модели с ториками внутри и числом ступений не меньше ВОСЬМИ...!
Этого класса стабилизаторы эксплуатирую ок 20 шт
Все обсуждаемые вами стабилизаторы и AVR давно не рекомендованны к покупке... т.к являються просто компаратором с реле которые управляют всего ТРЕМЯ обмотками автотрансформатора... ни защиты от перенапряжения, ни нормального диапазона и шага переключения напряжений вы не получите... Я недавно задавался этой проблемой в рамках служебных задач и нашёл линейку нормальных устройств, гораздо дешевле АПС Вот например http://luxeon.ua/component/page,shop.pr ... Itemid,34/ , но выбирайте модели с ториками внутри и числом ступений не меньше ВОСЬМИ...! Этого класса стабилизаторы эксплуатирую ок 20 шт
Кем же это не рекомендовано к покупке?
Скорее наоборот то, что предлагаете Вы покупать нельзя по причине "качества" и электробезопасности.
Где там защита от перенапряжения в luxeon? Если это рассматривается как "автоматический отсекатель напряжения", то это ничто, т.к. не указан ни порог срабатывания, ни быстродействие.
Как там с мощностью при пониженном напряжении (т.е. всю отдаст при 105 В)?
Как оценивать мощность 800 ВА и 560 Вт. У АРС написано 600 ВА или 600 Вт, 1200 ВА или 1200 Вт. Указан ток по выходу 2,6 и 5,2 А http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE-6Z7V32_R0_RU.pdf. Сколько "А" отдаст стабилизатор luxeon 800 ВА по Вашей ссылке на резистивную нагрузку реально скажем при 160 В?
Учтем еще мнение многих продавцов, что брать такие изделия надо с запасом по мощности в 1,5-2 раза и картина совсем будет другой.
Какие модели по цене Вы сравнивали? У АРС нет модели на 800 ВА, при этом мощность это ключевой параметр у подобных устройств, как и у ИБП скажем.
Все обсуждаемые вами стабилизаторы и AVR давно не рекомендованны к покупке
ссылочка пожалуйста, кем не рекомендуется Вами?
по вашей ссылке посмотрел
800VA, номинальная мощность: 560Вт
Расширенный диапазон рабочего напряжения - 105~270V AC 50/60Hz
релейный тип
тороидальный трансформатор
защита от короткого замыкания, повышенного и пониженного напряжения
цифровой индикатор входного и выходного напряжения
автоматический отсекатель напряжения
термозащита (100С)
сетевой фильтр
евровилка, универсальная розетка с заземлением
железный корпус
больше всего порадовало релейный тип
скорость переключения реле не быстрее 20 мс. о какой защите идет речь? с таким медленным временеи отслеживания входного напряжения. Предлогается явно некачественный товар.
Проблема 1. Напряжение в сети и раньше хорошим назвать было нельзя - тестер показвал броски от 180 до 250, зимой просадка до 170. 2. Начался заключительный этап жизни холодильника "Минск" у меня на кухне. В момент включения его мотора в колонках компа жуткий треск, по телекартинке на мониторе (тюнер в компе) бегут полосы. 3. Во всём доме идёт капремонт системы отопления и водоснабжения, работает большое кол-во самого разного электрооборудования - сварка, перфораторы и т.п. Кстати, отопления до сих пор нет в большинстве квартир и в ближайшее время не предвидется. Что будет с наступлением холодов, боюсь даже представить.
На днях купил стабилизатор Krauler VR-S1500VA. Думал закупить ещё UPS и сделать своеобразную связку стабилизатор + ИБП.
Но теперь задумался - а можно ли так делать и даст ли это эффект. Может, можно обойтись одним ИБП?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения