Member
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2012 Фото: 0
Имею в пользовании ИБП PowerCom IMD-1025AP и скоро предстоит смена аккумуляторов. Параметры их - 12В, 7.2 Ач * 2 штуки. Подскажите, какого производителя лучше купить аккумуляторы, что бы были максимально хорошего качества и прослужили дольше. ИБП пока не разбирал, но, видимо, там внутри CA 1272 на 7.2 Ач, а где-то пишут, что и CA 1270 на 7 Ач так же можно устанавливать. Как обстоят дела на самом деле и что лучше выбрать?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2012 Фото: 0
Igor-Igor писал(а):
CSB
Благодарю! А какие-то другие без вариантов, сильно хуже? И сколько примерно проработают стоковые (марку не знаю, не разбирал) при 4-5 срабатываниях в месяц по паре минут? До половины ни разу не разряжал их. Ведь срок службы таких батарей определяется не только количеством циклов.
Csb лет 5 обычно работают. Но на это влияет туча факторов - корректный ток зарядки, перепады температур, при каких условиях их тебе доставили и еще куча всего. Вобщем натуральная лотерея. В любом случае изучи маркировку батарей, чтоб тебе не впарили старье, пусть и новое.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
ЗамПолит писал(а):
А какие-то другие без вариантов, сильно хуже?
Не сильно, если они тяжелые и с нормальными присадками: Yasa (бывший Portalaс), Panasonic, Long, Vision и т. д. Устроены они одинаково, разница в весе свинца и качестве электролита (присадок). ИМХО, для 7,2Ач минимальный вес - 2,4кг. Всё, что легче - пусть китайцы сами юзают.
ЗамПолит писал(а):
Ведь срок службы таких батарей определяется не только количеством циклов.
Циклы, температура, токи разряда и заряда, условия храниения и эксплуатации. Заморозка (особенно неоднократная) даже при хранении сильно выносит ресурс. Количество циклов - cерию HR убивает за 200-300 полных циклов, серию HRL - чуть дольше, серию GP - чуть раньше, а вот температурами (плохой теплоотвод+высокий ток разряда и черезмерный дозаряд) можно убить гораздо раньше, особенно GP - не любят они постоянный перезаряд и сильные токи разряда. Типовое использование в ИБП оффлайн-топологии - 4-5 лет (дальше уже просто присадки сдыхают и АКБ теряет емкость: на вид он целый, и даже работает, но длительно нужный ток уже не может отдать), в Смартах с периодической диагностикой и форсированным зарядом - 2,5-3,5 года (сдыхают в основном от перегрева и/или из-за ухода одной ячейки в КЗ с характерным вздутием, или при отвале части решетки - с виду целый, напруга есть, но тока нет от слова "совсем"). В онлайниках - пару лет, если повезет... .
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2012 Фото: 0
WormsХитрый John Благодарю за ответы! А вообще имеет смысл дождаться, когда сам ИБП диагностику перестанет проходить и сообщит о необходимости замены батареи или же как-то заранее лучше? Сейчас он диагностику проходит, но если отключают электричество, то индикатор заряда проседает сразу на 2 деления из 5 (остается 3), тогда как раньше при прочих равных при переключении на аккумуляторы уходило 1 деление. Самому ИБП 3.5 года, но дату производства батарей не знаю, они стоковые были вместе с ним.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
ЗамПолит писал(а):
или же как-то заранее лучше?
Если есть скилл измерений токов в 30-40А - можно и раньше. А так - смысл? Большинство современных ИБП даже офлайн-топологии при включении тестируют АКБ. Смарты это делают периодически. Но это поможет только при естественном старении (потере емкости), а сам факт именно отказа АКБ сложно спрогнозировать.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2012 Фото: 0
Хитрый John Скила нет, да и в конкретном случае наверное избыточно, как вы и говорите. Да, я имел в виду естественное старение. Условия эксплуатации у меня самые обычные: дома при температуре от +18 до +26 по Цельсию, включен практически всегда. И еще, при покупки новой батареи кроме как вольтметром ее ведь никак не проверить. Какое хотя бы напряжение при покупки должно быть на клеммах и ниже какого уровня не должно?
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
ЗамПолит писал(а):
Какое хотя бы напряжение при покупки должно быть на клеммах и ниже какого уровня не должно?
12.5-12.6 обычно из коробки меряю. Если долго лежали - может быть чуть меньше. Ниже 11,5В брать не стоит - это уже совсем разряд. В любом случае - ее надо зарядить до положенных (обычно 13,2-13,4), но на свою паспортную емкость она выйдет после "разминки" - 4-5 циклов разряда до 10,5 с зарядом до 13,5. Речь о типоразмере 7,2Ач (7-8Ач), ессно. Для домашнего ИБП разминку делать не нужно - нет смысла гнаться за максимальной емкостью в +1%, тратя ресурс в 2%, достаточно просто дать зарядиться несколько часов (от ИБП зависит, смотря какой профиль зарядного тока).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2012 Фото: 0
Хитрый John Благодарю за разъяснения! Думаю этих знаний будет достаточно для покупки аккумуляторов. В целом мне время работы от аккумуляторов не критично, главное хватало бы сохраниться, завершить работу и выключить компьютер. Тогда наверное "добью" стоковые аккумуляторы до конца, а уже после приобрету новые. Думаю им уже не долго осталось.
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2016 Фото: 1
Хитрый John писал(а):
dan_p Модификации есть: ревизия платы, ревизия прошивки. Но на функционал почти не влияют. В любом случае, модели уже сняты с производства, поэтому чем новее - тем лучше.
Появился у меня SUA1500I 2011 года производства. Осталось купить к нему батареи и как-то их объединить. Я так понимаю, нужны АКБ с разъёмами типа B3. Есть смысл брать дорогие АКБ или остановиться на изделиях фирмы CSB?
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2016 Фото: 1
Igor-Igor писал(а):
dan_p Калибруют не аккумуляторы, а константы в eeprom UPS.
Это понятно. Но возможность редактирования константы (0 регистра) в ИБП с помощью подключения по USB порту вообще есть? Или обязательно нужно иметь спец. кабель с разъёмами com порта? Нашел только инф-ию об этом кабеле и кастом программах и терминале. Вроде как возможности изменения этого параметра через родную APC утилиту нет, а ИБП может только понижать значение регистра.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
dan_p писал(а):
Вроде как возможности изменения этого параметра через родную APC утилиту нет, а ИБП может только понижать значение регистра.
Я не мог изменить штатно: даже картой управления, как оказалось, калибровка не приводит к увеличению значения регистров. Через переходник кабель в принципе работает, но через некоторые переходники были проблемы, я пользовал вот такие - с надписью 340, с ними проблем не было. Шнуры 940-хх24х лучше у себя поискать: доставка до Москвы будет сопоставима со стоимостью такого шнура на вторичке, даже если я бесплатно вышлю. Или спаять самому: схем полно и тут, и в остальном инете.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
оказывается в APC Smart (SUA1000I) "пищалку" и селф-тест при старте можно отключить и при подключении по USB, только не в ПО APC - PowerChute, а в Agent Web Interface, а вот можно или нет редактировать константы при калибровке как в UpsDiag при подключении к COM-порту я не нашел, слишком много параметров, и интерфейс на английском... может есть руководство или "гайд" на русском как пользоваться Agent Web Interface APC?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
странно почему после установки ПО PowerChute Business Edition с панели задач пропадает значок "батарея"? и в системных значках трее не включить, кнопка "Питание" - "Вкл/Выкл" не активна... не удобно выяснять сколько заряда батарей осталось когда электричество отключают...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения