Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
Есть тут обладатели онлайновых ИБП Powercom серии Macan ? Интересуют варианты борьбы с шумом стоковых вентиляторов, издающих аж 52 децибела независимо от нагрузки. Сам пока сменил на аппарате модели MAS-3000 штатные вентиляторы 70х25 мм на более низкооборотные 70мм половинной толщины.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
hlu386 писал(а):
издающих аж 52 децибела независимо от нагрузки.
Это норма для онлайника, тем более для данной мощи, да и инвертор работает постоянно хоть нагрузку вообще не подключай. А с увеличением нагрузки будет соответствующее тепловыделение на радиаторах ключей, превышающее тоже тепловыделение у линейно-интерактивного ИБП той же мощности в оперативном режиме раза в три.
hlu386 писал(а):
Сам пока сменил на аппарате модели MAS-3000 штатные вентиляторы 70х25 мм на более низкооборотные 70мм половинной толщины.
Это все на свой страх и риск - у вас еще радиаторы расположены так, что для них нужен соответствующий продув, тут упор идет на статическое давление (mm H2O), а не обороты и расход воздуха, а оно может быть и со значением 3-5, т.е. это должны быть промышленные модели вентиляторов (для тех же серверов, например).
#77
Если б вентиль был установлен непосредственно на радиатор, то с заменой особых проблем не было бы - кто-то ту же Ноктуа ставит)) Да и с заменой на линейно-интерактивных ИБП меньше риска. А при подобном расположении радиаторов сжечь ключи как нефиг делать на онлайнике - даже в рамках данного форума прецеденты были (из-за погони за тишиной).
Надо хотя бы выяснить параметры штатных вентилей (по маркировке) и уже плясать от этого - с упором на статическое давление (mm H2O) и шум (дБ)
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
Аппарат не будет грузиться более 1/3 номинала, работает на профильную машину #1, которая вместе с монитором более 900 Вт не кушала даже при тесте "Краштест БП" из OCCT. Пока думаю поставить 4 вентилятора на 6 вольт - 2 на задницу в дополнение к уже имеющимся 2 на морде, чтобы обеспечить протяжку в режиме push-pull.
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
Поставил такие вентиляторы взамен штатных: http://www.dns-shop.ru/product/d8bf511e ... -jd7015dc/ Понерфил их резисторами на 54 Ома из комплекта корпусных вентиляторов Zalman F3, нагрузил аппарат на 800 Вт - радиаторы транзисторов еле тёплые, дроссели горячие, но пальцы не обжигают. Акустический комфорт достигнут .
хотел би узнать в чем может бить причина поевления надписи на упс о замене батарейки иметься упс apc 1100 back ups rs вопщем сняли батареъ с упса ы померели тестором на постоянке значения волти две батареъ по 12 вольт 7 ампер в час и результати первоя батарея 13.1 вольт второя 11.3 вольта по логіке должно роботать видь в суме виходит 24 вольта а второй вопрос есть ли смисл доливать дистелированою воду по 3мл заряжать с циклаии полного розряда заряда вроде как на одном відео чувак после такой минипуляцие бил не довольний результатом
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
juiced89 писал(а):
в чем может бить причина поевления надписи на упс о замене батарейки
Не нравится ему АКБ.
juiced89 писал(а):
первоя батарея 13.1 вольт второя 11.3 вольта по логіке должно роботать видь в суме виходит 24 вольта
по логике у вас на второй АКБ одна ячейка в КЗ ушла, менять лучше обе сразу, т. к. стоят они последовательно и заряжаются одним напряжением, если АКБ разные - при заряде будет перекос, да и ваша первая АКБ из-за закоротившей второй явно в перезаряде была.
juiced89 писал(а):
а второй вопрос есть ли смисл доливать дистелированою воду по 3мл заряжать с циклаии полного розряда заряда вроде как на одном відео чувак после такой минипуляцие бил не довольний результатом
При наличии желания, свободного времени и запасной АКБ - почему нет? Только результат мало предсказуем и не гарантирован, т. к. в современных АКБ свинца мало и он расходуется едва ли не быстрее, чем вода, плюс экономят на числе и толщине пластин и площади контакта с электролитом, а нужные токи и емкости достигаются путем введения в электролит присадок.
Купил АКБ CSB GP1272 28W, а получил реально CSB GP1272 F2, производство Вьетнам. Никаких наклеек на АКБ нет. Маркировка на дне в виде двух циферблатов, на одном стрелка на 11, на втором - F. Нигде не найду как расшифровать (ну, 11 еще понятно, что месяц).
Где-то меня обманывают... Разве есть акая маркировка у современных CSB? Подскажите, кто в курсе. Заранее спасибо.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
love3k писал(а):
Магазин уверял, что 28W - это не F2. Что 28W хуже (что также встречал не один раз в интернете), а F2, мол уже не продаётся давно...
Они все CSB GP1272 имеют мощность 28W и отличаются лишь маркировками: просто CSB GP1272 и CSB GP1272 F2 - отличия это только ширина клемм, у F2 они шире как и клеммы относительно современных ИБП и F2 наоборот более современная ревизия, в основном она и продается. Производят их в Тайване (родные), Вьетнаме, Китае - по опыту ремонтников СЦ желательно и брать их исходя из приведенной последовательности страны производства.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
love3k
У вас CSB GP1272 F2, а то что там производитель указал мощность не в ваттах (28W), а в амперчасах (7.2Ah) то тут сути дела не меняет - забейте на это. На официальном сайте производителя вообще с недавних пор указывается мощность 8.0Ah http://www.csb-battery.com/english/01_product/02_detail.php?fid=5&pid=11
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Schumacher Свинец, видимо, всё легче и энергоёмче становится)) Ну а по сабжу - GP все 28W, а вот HR/HRL есть и 34W - причем емкость та же, а вот токи другие.
Добрый день. Произошла поломка ибп DNS Pure Power 1500VA после 3,5 лет службы. Неисправность заключается в следующем: при отключении питания ибп не держит, отключается сразу же. Индикатор батареи на 100%. Пробовал отключать ибп от сети при минимальной нагрузке (только роутер), держит несколько секунд, после чего издаёт короткие прерывистые сигналы и отключается. Предполагаю, что отказали батареи. Посоветуйте пожалуйста какие батареи можно применить к этому ибп? Нашёл информацию, что необходимы батареи 8ah 12v. Можете подсказать какие лучше взять?
Также возникла неисправность с переключателем на задней панели, который служит для отключения\включения. ИБП невозможно отключить. При попытке отключения ничего не происходит. С чем это может быть связано?
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Small_boy писал(а):
Можете подсказать какие лучше взять?
Лучше - вот такие или аналогичные (суть - 9Ач с увеличенной мощностью), т. к. АКБ на 7.2 в них сдыхают быстро от слишком большого зарядного напряжения и тока, а обычные на 9Ач быстро сдыхают из-за высоких токов разряда.
Small_boy писал(а):
При попытке отключения ничего не происходит. С чем это может быть связано?
Не хватает питания. Сам ИБП питается от внутреннего напряжения АКБ, а у вас АКБ дохлые.
Добрый день. Такая ситуация. ИБП (APC-500) издает звуки (даже когда не подключен к сети). То ли аккумулятор, то ли сам ИБП. Днем не слышно, а вот ночью это напрягает.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
alexrus74111 А звук постоянно издает? Индикация при этом отсутствует? Если вытащить АКБ без сети, попытаться включить, затем подключить к сети и только после этого подключить АКБ - звук пропадет? З. Ы. По звуку ИБП я еще не ремонтировал))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36