Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2445 • Страница 95 из 123<  1 ... 92  93  94  95  96  97  98 ... 123  >
  Пред. тема | След. тема 
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы
Автор Сообщение
 
Прилепленное (важное) сообщение

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 30.09.2006
Откуда: Ростов-на-Дону
Здесь задаём вопросы по эксплуатации и решаем проблемы с UPS.

Выбор и обсуждение ИБП - тут: Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).



Партнер
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 02.11.2008
Откуда: Москва
ALEX_SS писал(а):
Подскажите батареи для Powercom KIN-3000AP?

48 В (12В 9Ач / 4)


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 29.01.2006
Откуда: Днепропетровск
Разобрал свой прибор батареи Yuasa NPW45-12 серые - 3 шт по 13.62В, 1 на - 11,15В - нагрузку на батареях совсем не держит 10с мах. Пойдут ли на замену CSB Battery HR1234W? И какие действия после установки батарей в прибор потом, разряжать/заряжать или что?

_________________
Сталкер по жизни...
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 3700X, Crucial 32GB DDR4 3200 MHz Ballistix Sport, Samsung 960Pro 512GB, GIGABYTE 2070S


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 29.10.2019
Всем привет)
Имеется ИБП DNS Smart Pro LCD 800VA.
Проблема в следующем:
Когда происходит понижение входного напряжения, 204-207 и ниже, ИБП на выход обычно +-250, а иногда 285-288 выдает, но если нажать коротко кнопку питания (режим показа частоты сети, 50Гц показывает и выходное на несколько секунд) напряжение стабилизируется в 250 и происходит щелчок реле.
В чем может быть неисправность?


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 26.04.2009
Доброе утро) Имеется ИБП APC Smart UPS 1000 XL 2008-го года. Вчера пропадал свет, и ИБП отработал около получаса от аккумуляторов в штатном режиме. Свет появился, но в сети часто проседает напряжение и при очередной просадке он стал выключаться с 6 мигающими индикаторами. Проработал на новом месте около 6 месяцев, в сутки могло переключаться до 50, если не больше раз в AVR boost. Погуглил чуть, пишут что накрылось реле и в качестве профилактики ещё желательно перепаять конденсаторы. Информация актуальна?

Поведение аналогично на видео (убрал в спойлер)
"vid"


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 04.01.2020
Друзья, какие требования к батареям, чтобы они работали в APC Back-UPS BR800? Там внутри были две батареи, между ними пластмаска с проводами... Спасибо!


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 06.06.2013
Откуда: Ukraine
Фото: 3
affas писал(а):
Друзья, какие требования к батареям, чтобы они работали в APC Back-UPS BR800? Там внутри были две батареи, между ними пластмаска с проводами... Спасибо!

Батареи должны быть аналогичных размеров, напряжений и исправными. Тогда влезут и будут работать.

_________________
Gigabyte GA-X79-UD3 | Xeon E5-1650@4.0GHz | Gainward GTX 1080Ti Phoenix SLI | 4xKingston HyperX KHX1866C10D3/4G@1866 MHz | Samsung SSD 850 EVO 250GB


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 31.08.2006
Друзья, должен ли APC Back-UPS BR800 подавать признаки жизни, если батареи в него не установлены? У меня при нажатии кнопки включения ничего не происходит, и на выходе напряжения нет... Там две батареи соединяются последовательно, 24V? Спасибо.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 06.06.2013
Откуда: Ukraine
Фото: 3
garrysys писал(а):
Друзья, должен ли APC Back-UPS BR800 подавать признаки жизни, если батареи в него не установлены?

Когда пытался включить свой APC 550VA без батареи, то он не запустился. Если подключить батарею, и запустить упс, то он потом работает, даже если батарею отключить. Короче, без батареи не стартует. Так что, это нормально, скорей всего.

_________________
Gigabyte GA-X79-UD3 | Xeon E5-1650@4.0GHz | Gainward GTX 1080Ti Phoenix SLI | 4xKingston HyperX KHX1866C10D3/4G@1866 MHz | Samsung SSD 850 EVO 250GB


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.01.2003
Откуда: Кунгур
Фото: 47
garrysys Я не помню логику BR800, но у младших моделей всё так, как говорит Kozma - если от АКБ не запитана схема управления, то входное реле просто не подтянется и не даст питание на схему зарядника, от которого и питается схема при отключении/замене батарей.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.04.2012
Откуда: Юг Руси
Фото: 1
Имеется ИБП APC Smart-UPS SUA1500I, хочу уточнить можно ли в него на замену родных аккумов поставить гелевые Delta GX 12-17? Как нужно после замены аккумов делать калибровку ибп? Есть ли у кого опыт использования таких ибп http://www.invertor.ru/zzz/item/map_dominator_ups_12_3 ?

_________________
Ищу рабочий процессор QX9770 со степпингом slawm
РУССКИЕ ИДУТ!


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.01.2003
Откуда: Кунгур
Фото: 47
-=metallist=- писал(а):
хочу уточнить можно ли в него на замену родных аккумов поставить гелевые Delta GX 12-17?
Можно, просто CSB EVX 12170 будут дешевле, т. к. AGM, а не гель. Еще дешевле - CSB EVH 12170 (без увеличенного срока службы). Еще дешевле линейка GP/GPL. Ну и другие производители есть. Калибруется штатным софтом, через 940 кабель или просто дать зарядиться АКБ, затем нагрузить процентов на 40-50 и дать вырубиться ИБП самому, не возобновляя питание до момента его отключения.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.04.2012
Откуда: Юг Руси
Фото: 1
А что лучше/долговечнее будет CSB или Delta? CSB вообще хорошие аккумуляторы? Не имел с ними дела.

_________________
Ищу рабочий процессор QX9770 со степпингом slawm
РУССКИЕ ИДУТ!


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.01.2003
Откуда: Кунгур
Фото: 47
-=metallist=- Нормальные АКБ, просто смотреть надо на вес и на дату выпуска, ну и напряжение не должно быть просевшим "из коробки". Обсуждалось уже в этой и соседней теме, и не раз.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 20.06.2009
Может есть у кого-то APC PowerChute Plus 5.2.3? Залейте куданить плиз, потому что имею древний ибп BP1000i с COM портом, и это последняя поддерживаемая версия софта. Не могу найти нигде.
Спасибо.

-=metallist=- писал(а):
А что лучше/долговечнее будет CSB или Delta? CSB вообще хорошие аккумуляторы? Не имел с ними дела.

Берите BB Battery серии BP. Да немного дорого, но дешевле чем Yuasa, а долговечность на уровне (при нормальном температурном режиме и напряжении зарядки). CSB после того как в 2015 их купили Хитачи упали в надежности и долговечности. Основная проблема в том, что под замену сейчас идут 5-7 лет батареи CSB, которые ставились когда еще компания была торт, соответственно отзывы этих же людей и т.д. А свежие батареи не выхаживают и 2х лет. Так говорят сервисмены.


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.01.2003
Откуда: Кунгур
Фото: 47
Bladerender Не проще с первоисточника скачать? Чтоб не регаться лишний раз - вот вам аусвайс: логин jupiter пароль Pl@n3t#5
P. S. В конференции запрещается создавать одинаковые сообщения в разных темах.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 20.06.2009
Хитрый John писал(а):
Не проще с первоисточника скачать?

Проще. Но у меня по этому линку ничего не качается.ftp://ftp.apc.com/apc/public/software/w ... cplus/523/, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу.


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.01.2003
Откуда: Кунгур
Фото: 47
Bladerender У меня тоже через раз: в Хроме совсем плохо, в Тотале - норм. Пробуйте укоротить до ftp://ftp.apc.com/ а дальше по нужному пути.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 20.06.2009
Скачать удалось. Спасибо. НО вот неудача, все эти WindowsNT апликации не запускаются на 10-ке. Мне бы хотя бы спикер на нем отключить, когда света нету. Может у кого есть полнофункциональная апликуха apcfix? Похоже что она единая мой 20тилетний динозаврик может увидеть.


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.01.2003
Откуда: Кунгур
Фото: 47
Bladerender 3 слоя изоленты (желательно синей) поверх зуммера спасут. Или выпаять. Я заклеил.


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 16.01.2020
Добрый день, уже дня 3 прослеживается одна проблема с ИБП 3Cott-600VA-3SE апреля 2017 года покупки.

Эти дни почти в одно и тоже время около 9 утра раздается сильный треск дважды с перерывом минут 10-15 и длится около 1.5 минут. Подключен комп, роутер. Комп ночью не работает.

Сегодня разобрал и почти все, кроме, предположительно подтекшего лака, выглядит нормально:

#77

Сам в ИБП ранее менял только аккумы, и, поскольку ничего похожего не нагуглил, решил отписать сюда.


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2445 • Страница 95 из 123<  1 ... 92  93  94  95  96  97  98 ... 123  >
-

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: aleksios и гости: 16


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  

Лаборатория














Новости

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Kolobok smiles © Aiwan