Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2011 Откуда: Тула Фото: 6
имеется ИБП Back Office 1000 в нем были заменены аккумуляторы на новые на точно такие же что и стояли с завода.проблема такова-уезжая на вахту выключил ибп кнопкой и оставил в розетке , по возвращении ибп не включился. вскрытие показало что новые аккумуляторы сели до 4.5В. В чем может быть проблема? P.S. после замены акумов проводил тест под нагрузкой,время работы +/- как у нового ИБП при покупке
Member
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
prison5800 писал(а):
новые аккумуляторы сели до 4.5В
а уверены что ЗУ в Ippon Back Office 1000 работает когда не включен с кнопки? все таки резервный, не интерактивный. может заряда нет если просто вилка в розетке? электроника "вытянула" заряд батарей, саморазряд у нормальных AGM всего 3% в месяц. на будущее просто отключайте аккумы если уезжаете на долго. клемму "-" с аккумов сдерните и всё. даже если на полгода уедете, батареи потеряют всего 20-30% заряда. но никак не 90% как в вашем случае.. p.s. аккумы случаем не Delta или "Восток" какойнить?
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2011 Откуда: Тула Фото: 6
Яков писал(а):
p.s. аккумы случаем не Delta или "Восток" какойнить?
Аккумуляторы CSB GP 1272 12В AGM (7,2 А*ч).но как тогда ИБП хранится новый без сети если электроника "высасывает" заряд?или это уже неисправность электроники?
Member
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
prison5800 батареи полностью заряжают и отключают на время хранения и транспортировки. у большинства ИПБ отключаемые батареи. у Ippon Back Office 1000 не увидел "перемычки-предохранителя"..
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Шпулькин писал(а):
проверьте, работает ли зарядка при отключенном кнопкой ИБП
это да, клеммы с батарей скинуть и ткнуть мультиметром.
Member
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
Шпулькин писал(а):
прям с батареями проверить, чтоб не падало, а росло напряжение
так это, если батареи заряжены можно долго ждать когда начнет падать. шутка, можно в разрыв аккум-клемма мультиметр как амперметр включить. "-" или "+" покажет(?). сразу станет понятно заряд или разряд.
знач зарядка не робит на выключенном ибп. Но почему он так сильно высаживает - это тоже не нормально. еще проверить бы - как сильно ИБП разряжает аккумы без зарядки в простое. Сколько он у вас стоял без зарядки когда до 4В разрядил?
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2011 Откуда: Тула Фото: 6
Шпулькин писал(а):
Сколько он у вас стоял без зарядки когда до 4В разрядил?
11 дней, при попытке включить он не вкючился , помогла только зарядка аккумуляторов до 10В P.S. раньше стоял по 2 недели выключенным и всегда норм включался
Member
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
prison5800 писал(а):
а при выключении кнопкой 2,2В
странно.. 2.2V сильно мало для поддержки заряда... вольтаж в режиме Standby должен быть 13.5-13.8V, на самих батареях написано
#77
вот сила тока с ЗУ всего 0.2-0.3А. это не заряд, это режим поддержания батарей в заряженном состоянии, чтобы всегда были "в тонусе".
Цитата:
раньше стоял по 2 недели выключенным и всегда норм включался
выключенным только с кнопки, а вилка в розетке?
Шпулькин писал(а):
почему он так сильно высаживает - это тоже не нормально
это да, хотя если пару месяцев, да еще может аккумы на момент оставления были не полностью заряжены, скажем перед этим ИПБ работал в батарейном режиме, и заряд остался всего 50-60%.? не должны полностью заряженные аккумы за 11 дней разрядиться до 4.5V.как пример, аккум AQQU 12ML55, раз в месяц заряжаю ЗУ "Вымпел 57", напряжение ЗУ 14.3V, 4.5А., по окончании заряда батарея 14.2V, через месяц простоя (если не отключали электричество и не пользовался) напряжение 12.8-12.9V.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения