А если выдернуть вилку из розетки, от батареи нормальное напряжение дает?
да, приходит в норму
Яков писал(а):
странно, на то и AVR чтобы понижать завышенное или повышать заниженное напряжение. наоборот должно быть на выходе 220V если на входе только 210V и меньше. порог наибольшего и наименьшего напряжений должен регулироваться.
я им отправил график (выше в ветке есть), цитирую ответ:
Цитата:
На графике хорошо видно, что при входном напряжение 220+9%=239.8 вольт (красная линия) система AVR понижает выходное напряжение (зеленая линия). Так и должно быть, это нормальная работа системы AVR для стабилизации выходного напряжения в линейно-интерактивных ИБП. Почитайте про алгоритм работы AVR в разделе "Характеристики" по ссылке: https://pcm.ru/catalog/item/3069/
то есть насколько я понял у меня в сети напряжение выше положенного. около 240, и это триггерит систему AVR. честно говоря я не силен в теме вопроса электрического тока, но кажется все работает как и запланировано
the_alex Найдите мультиметр и проверьте напряжение в сети.
Попробуйте снизить напряжение в розетке - например в ту же розетку куда включен ИБП, включите чайник. Он должен снизить на пару-тройку вольт напряжение и АВР должно отключится (при условии, что дело в нем)
Member
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
the_alex
Цитата:
система AVR понижает выходное напряжение (зеленая линия)
это понятно, почему до 200V вместо 220V? SUA 1000i тоже понижает, но не занижает. у нас вообще напряжение в сети бывает выше 250, а иногда и все 260V.. но на выходе 220-225V
#77
вот когда в сети меньше 253V на выходе столько же. это минимальный порог с которого срабатывает AVR на понижение..
Яков так он полноценный. Но как он может четко давать на выход 220, если у него всего две ступени на понижение, а по ТХ на вход можно до 300В подавать?
Member
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
Шпулькин писал(а):
они тоже не выдают четко 220
у меня есть 2-а штуки SUA 1000i, SMT750I, SUA1000RMI2U, и APC BE525-RS, ни один из них при повышенном напряжении в сети не выдает ниже 220V, при пониженном 190-195V может выдавать 200-210V.
Цитата:
как он может четко давать на выход 220
не четко 220V, я и не говорил что прям четко. при повышенном в сети больше 220, даже скрин с AIDA показал - входное 253.4V, выходное 223.2V. когда выше входное, на выходе может быть до 225V. выше при работе AVR не видел. еще раз повторюсь - почему King Pro+ SPT-1500 у the_alex при входном выше 230V стабилизация AVR занижает до 200V? the_alex а пороги срабатывания понижения/повышения какие установлены в ПО?
Яков У него без малого 240 по мониторингу. Судя по описанию действительно все примерно в порядках паспортной нормы. Надо бы уточнить, какая версия ИБП у него - на 220 или на 240
Цитата:
220В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала.
Member
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
Шпулькин писал(а):
уточнить, какая версия ИБП у него - на 220 или на 240
может и в этом причина? у APC меньше 253V не срабатывает AVR на понижение.. соответствует современным российским нормам вроде как - 230V+/- 10% = 197-253V вообще для аппаратуры выше 250V, а для какой то и выше 240 уже не хорошо.. но у меня в системнике с таким напряжением работает БП Chieftec APS 650C (A135 Series) с 2012г.
настроек нигде не обнаружил, в программе upsmon pro раздел с настройками ибп неактивен, ничего нельзя поменять также судя из инструкции и ответов тех поддержки, в девайсе зашито такое поведение:
Цитата:
"220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала."
в моем случае на входе 239. выяснил также, что это во всем доме так, бывает и до 241 доходит в утренние часы, будем жаловаться поставщику
поддержка пишет:
Цитата:
Только в ИБП online-типа с двойным преобразованием напряжения на выходе напряжение всегда 220В+-1%
Всем привет. Такая ситуация: года четыре использую ИБП Ippon Back Basic 850 Euro для системы на базе Ryzen 5 1600 + RX 480 и монитора 27". Недавно заметил, что в Fallout 76 при сильных скачках напряжения, когда ИБП переходит на работу от батареи, он мгновенно выключается вместе с нагрузкой и начинает непрерывно пищать, пока не выключишь его кнопкой. Раньше подобного не наблюдалось. При этом если выдернуть шнур ИБП из сети скажем во время просмотра фильма или браузинга, он спокойно переключается на батарею и держит нагрузку где-то пару минут. Батарея (CSB, 12V/9Ah) выпущена в начале 2018 года. Ещё заметил, что ПО Winpower (установил недавно) показывает, что идёт непрерывный заряд батареи. Решится ли эта проблема только заменой аккумулятора на новый?
Member
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
Альтаир2012 писал(а):
выключается вместе с нагрузкой и начинает непрерывно пищать
батарея "устала". в 850 Euro работает в тяжелых температурных условиях - с торца греет трансформатор, сверху плата управления с инвертором.
#77
и всё это в тесном пластиковом корпусе. прям "крематорий" для АКБ.. удивительно что 4-е года продержалась.. разработку компоновки этого ИБП доверили "сверх-экономистам".. хоть бы перегородку между АКБ и трансформатором сделали, не-а.. пластика пожалели..
Member
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
Альтаир2012 писал(а):
ПО постоянно показывает подзаряд батареи
вполне возможно батарея уже не берет заряд, может КЗ в одной из секций. или просто сильно уставшая, не может набрать полную емкость, и по этому управление зарядом в ИБП пытается всё время дозарядить.
Яков, я как увидел дату изготовления батареи, понял, что терять особо нечего, и залил в каждую банку по 10 кубиков (в два захода) дистилированной воды. Лабораторного БП с регулировкой напряжения и тока у меня нет, так что поставил её на зарядку обратно в ИБП. Заряжал в течение часов восьми-девяти, потом разрядил, подключив нагрузку и выдернув шнур из розетки, и снова зарядил. В итоге, эффект либо нулевой, либо отрицательный, потому что до процедуры она хотя бы пару минут держала комп с запущенным браузером и монитор, а после даже минуту не тянет). Поеду на днях за новой батареей. Думаю теперь, какой бренд лучше брать: тот же CSB, Ippon или Delta.
Member
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
Альтаир2012 писал(а):
залил в каждую банку по 10 кубиков (в два захода) дистилированной воды.
знаете поговорку "что мертвому припарка"? вот это про долив дистилята в дохлую батарею.. это хорошо если не замкнутая.
Цитата:
какой бренд лучше брать: тот же CSB, Ippon или Delta.
я что то не нахожу Yuasa 12V 9Ah, только Yuasa REW45-12, 12V 8Ah, 8А*ч мало.. была 9А*ч, значит и контроллер заряда настроен на 9А*ч. возьмите такую-же CSB, 12V/9Ah, а Delta вообще не берите никогда.. ресурс очень "ограничен"..
Member
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
Альтаир2012 да лишь бы решилась проблема просто заменой батареи(!) но если без нагрузки переходит на батарейный режим, а под нагрузкой не хочет - 99.9% батарея "уставшая ".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения