Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Wu-Tang Ладно, тогда еще грубее и примитивней: берем файл *.exe от того же калка или блокнота, переименовываем его, и подсовываем вместо экзешника по дефолтному пути. Агент у вас точно по этому пути сидит, как на скрине в примере указано?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Хитрый John агент сидит здесь - C:\Program Files (x86)\APC\PowerChute Business Edition\agent\cmdfiles засунул в эту папку notepad.exe, выбрал в pcbe, нажимаю тест и нифига не запускает
Приветствую. Поставил сегодня новые батареи (Yuasa NP 12-12) в APC SMT1000I и, так понимаю, требуется произвести runtime calibration. На сайте производителя говорится, что желательно нагрузить ИБП более 30% - скажите, пожалуйста, а чем нагружать? Пoдойдет ли какой-нибудь PCMark или 3DMark?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
mem0rizer желательно чтобы ПК при калибровке был подключен не к ИПБ на котором проводиться калибровка. потому что во время калибровки ИБП может кратковременно отключаться... на нагрузку лучше всего как уже сказал drk использовать лампы накаливания, не светодиодные. правда для APC SMT1000I нужно ламп общей мощностью не менее 250Вт.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Wu-Tang Не, не так немного: я хотел узнать, будет вообще notepad вместо apc-шного exe-шника запускаться. То есть сам экзешник сбэкапить, вместо него нотепад подсунуть и его без ключей запускать. Ну или просто его прописать и проверить, что он запускается. Суть - проверить, с какими правами всё-таки идет пинок на запуск файла, обрабатывающего пользовательский cmd.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Хитрый John
Цитата:
будет вообще notepad вместо apc-шного exe-шника запускаться.
так там же не экзешник лежит, а cmd файл.
в общем чего я смог добиться и что это дает пока не знаю. зашел в настройки запуска службы агента и добавил галочку - разрешить взаимодействие с рабочим столом. прописанное блокнот/калькулятор оставил в батнике и теперь при нажатии тест появляется окно - http://ipic.su/img/img7/fs/15-09-2018_1 ... 665201.png нажимаю посмотреть сообщение, экран заливается морским цветом и запускается скажем блокнот.
_________________ Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Это стандартное сообщение Windows, когда служба (сервис) запускает интерактивное приложение (особенно - от имени аккаунта, отличного от аккаунта текущего пользователя), учитывая, что
Wu-Tang писал(а):
добавил галочку - разрешить взаимодействие с рабочим столом.
Попробуйте вместо блокнота запускать cmd с таким содержимым: time /T >> C:\folder\test.txt Папка C:\folder должна существовать. test.txt должен создаться сам. В принципе - достаточно, чтобы test.txt создавался. Идеально - если в нем будет отображаться время запуска теста.
Добавлено спустя 13 минут 48 секунд: drk попробовал вбить: @START "" "c:\windows\notepad.exe" выдало - http://ipic.su/img/img7/fs/05-10-2018_0 ... 693340.png файл в папке создался. time /T >> C:\folder\test.txt ничего не произошло.
_________________ Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Откуда: DPR
имеется вот такой ибп https://www.regard.ru/catalog/tovar227199.htm куален менее года назад, месяца полтора назад уже возил его в сервис - по причине - вырубался на ровном месте - сказали сели акумы и ето за пол года експлуатации.... ну ладно вот опять етот бесперебой на ровном месте начинает часто пищать на ровном месте при етом горит зеленая лампа и на акум не переходит - просто пищит и через время отрубается с перегрузом обоих компов (к нему подключены два компа с мониками бп профильный и еще сисоник фокус голдовый на 850ватт) по ваттметру макс нагрузка на бесперебойник около 900Вт... вопрос что за пищание и выключение - перегруз что-ли(хотя вроде у него 1200Вт заявлено)???? или мне его опять в сервис???? а еще ньюанс пропеллер на нем как-то часто врубается, до первого ремонта так не было.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
ztaz Если еще гарантийный - в сервис и голову не ломать, пусть сами разбираются. При писке индикация-то хоть какая? Тут читали? С какой периодичностью пищит: 2 раза в секунду, раз в секунду, раз в две секунды? Смысл для ПК брать ИБП без интерфейсов?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Откуда: DPR
Хитрый John пищит дет раз в секунду - по инструкции ето перегруз, хотя общая загрузка как и писал около 900 ватт при етом.... о каком пергрузе может идти речь... тем более что он прост от сети пашет и зеленая лампа горит и сбоев в електриае нет... до ремонта таких "перегрузов" не было... взял без интерфейса потому что уже брал до етого с юсб и софтом, и поймал зависоны компа - долго искал из-за чего, и в итоге как удалил етот софт с ибп все работало без сбоев.
Powercom RAPTOR RPT-1500AP в эксплуатации 5 месяцев. Вырубается при скачке напряжения, хотя заряжен. При включении два раза были искры внутри и некоторый запах горелого оборудования. Вместе с тем он включается и вроде бы работает. Что с ним могло произойти? И что делать? Это гарантийный случай?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Откуда: DPR
Хитрый John в продолжении своей истории убрал больше половины нагрузки со своего ИБП - оставил одну рабочую машину с выхлопом около 400 Ватт - проблема с пищанием в виде перегруза прошла... но всетаки ИБП мощностью в номинали 1200 Ватт а перегруз уже на 950 Ватт - ето норма??? какие тогда над брать ИБП для нагрузки под киловат - или ето просто неудачная модель, подскажи плиз?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения