Супер Шмель Да, прошел калибровку. На 24%, потому что нужно оставить АКБ на случай дедтайма при завершении калибровки, да и сильно без нужды вообще разряжать не рекомендуется - вредно для АКБ.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2015 Фото: 2
имеется в наличии ИБП CyberPower Value 600EI в связке с питанием HIPRO HPA-600W и возникла проблема, при переключении ИБП на работу от батареи все срабатывает штатно, система шуршит и работает. Стоит подать питание на вход бесперебойника, пара щелчков в ИБП, я думаю релюшками, и система выключается. Вопрос: куда копать ?
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Сперва на малой нагрузке проверить - пропадает или нет выход при переключении (смотреть быстродействующим напряжеметром/осциллографом). Если тоже пропадает, то реле входное смотреть. Если на малой нагрузке всё ок - возможно, ИБП просто не держит такую нагрузку с заданным временем переключения.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2015 Фото: 2
Хитрый John писал(а):
Сперва на малой нагрузке проверить - пропадает или нет выход при переключении (смотреть быстродействующим напряжеметром/осциллографом). Если тоже пропадает, то реле входное смотреть. Если на малой нагрузке всё ок - возможно, ИБП просто не держит такую нагрузку с заданным временем переключения.
такое происходит даже без нагрузки, просто рабочий стол. UPD: всему этому добру и всего 2 года.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2007 Откуда: 62
камрады, подскажите по ситуации: имеется UPS 1000VA Smart APC <SUA1000I> USB, лет 10 у меня пашет, года 4 назад менял акб .... все работало, но вот стала пару раз загораться при включении компьютера красная лампочка справа на морде (перегруз- заначек на обозначение качелей похож), лечилось выключением упса и повторным включением. Так проработало месяц и вот при включении опять горит красная лампочка перегруза, хотя все от упса отсоединил и никак не дает включится упсу нормально. Вопрос, что могло пойти не так? Что чинить?
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
miigg писал(а):
13,04 В и 13,09 В показали батареи акб...
Это вы напряжение ХХ увидели. Надо нагрузочной вилкой нагружать и смотреть какой пиковый ток и на сколько при этом напряжение проседает на АКБ. Ну или хотя бы при работе ИБП от АКБ на хорошую нагрузку время работы проверить.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2007 Откуда: 62
Хитрый John ох точно... есть 2 лампочки галогеновые 12v 50w - к каждой акум. батареи подключить одну лампочку для проверки или сразу две? RBC6 12В, 12 Ач
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
50Вт для такой АКБ это так, размяться - там в пару киловатт кратковременная мощность, лампа на 50Вт не один час гореть должна... Если только сразу 2 лампы подключить и посмотреть, на сколько именно напряжение за несколько первых секунд упадет, чтоб сильно зря не садить.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2007 Откуда: 62
Хитрый John понятно.. попробую лампочками померить и посмотреть что получится вот записал симптомы больного при включении ибс от акб, тестером мерил напругу с клем акб https://youtu.be/mnhWDkwLEA4 ..и да, упс не много урчит после выключения, как мурзик, на видео это слышно до включения и после тоже
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2007 Откуда: 62
Хитрый John ясно, спс..видимо тут предел моих диагностических возможностей закончился, кондера вроде невысохли и не вздуты (хотя упсу больше 10 лет, мерить конечно их надо на емкость) ..понесу в сервис, хотя тут видео нашел https://www.youtube.com/watch?v=D3ELXWrg3Gs и закралась идея: 1. оверская идея под разгон с UPS 1000VA Smart APC < SUA1000I > USB до UPS 1500VA Smart APC < SUA1500I > (акб все равно скоро менять, так сразу побольше брать). Плата управления там наверное тоже одинаковая; 2. может сервисники помогут провернуть такую затею при наличии комплектующих, единственное не знаю, официалы пойдут на такое или лучше сразу к другим мастерам/компаниям, занимающие обслуживаем организаций и физ. лиц (комплектуха у них тоже должна быть)? 3. где-то возможно ли самостоятельно купить плату управления упса фирмы apc и трансформатор? 4. у нас в регионе (Рязань) только 4 компании аккредитованы АРС, первый раз слышу про эти сервисы, хотя недавно искал сервисы по ремонту БП корсар 1 квт и материнской платы, все таки нашел спецов, информацию лопатил на местных форумах, стоит ли доверять авторизованным центрам или у них цены высокие и качество как повезет и лучше сразу к проверенными мастерам идти, как считаете? что посоветуете по мои задумкам , это реально или не очень?
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
miigg Помимо платы (количество и мощность ключей и пороги логики) еще трансы разные по мощности. Да и по деньгам проще рабочий 1500 найти. Кондеры проверить не так сложно - любой китайский ESR-метр сгодится, или даже без проверки просто заменить на новые нормальные: электролиты - не коньяк, со временем лучше не становятся. Если скилл есть - можно еще реле проверить, вдруг действительно подзалипать стали?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2007 Откуда: 62
Хитрый John понял, сейчас начитываю материал как релешке померить ..померил на кз два контакта с проводами на ребракх радиатора- мультик пищит, хотя два провода идут на трансформатор (ибп без акб, без сети)..так и должно быть или это не нормально? ..давичи левый провод хотел выкрутить (где красный шуп мультика и подключен к нему от трансф. черный провод) и задел отверткой при выкручивании второе ребро, и что искарнуло на месте соприкосновения ... ибс потом собрал, включил, все симптомы остались, откуда искра взялась, так и не понял ( с кондера что ли)...
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
miigg писал(а):
и что искарнуло на месте соприкосновения
Прежде чем лезть в такую технику, надо всегда отцеплять не только сеть, но и АКБ, и после этого кнопкой включить ИБП, чтобы разрядить кондеры. Тогда и искр не будет. У транса низкое оммическое, т. к. это силовая низкоомная обмотка. Ну и ветка всё-таки по эксплуатации, а не по ремонту (хотя там тоже все ветки полумертвые).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2009 Откуда: minsk Фото: 54
Парни, кто знает, почему когда я подключаю к ибп монитор, нагрузка в амперах значительно увеличивается. На пример, без монитора было что-то около этого Load Current 3,8 Amps, а когда просто включаю монитор становится Load Current 10,4 Amps, хотя нагрузка та же. Монитор сейчас подключен через обычную вилку от своего внешнего бп в удлинитель ippon BK-112. На бп от монитора написано input 1.0A. Кто знает, почему такие показатели с монитором ?
Хитрый John,Доброе время суток! "Ввел в эксплуатацию" SMC1000I-RS. Запустил калибровку в PCBE. При нагрузке 170 ВТ она длилась 18 минут и успешно завершилась. Исходя из из приведенных цифр и этого графика: http://www.apc.com/products/runtimegrap ... Size=large Можно ли как-то оценить состояние батарей?
Правильно ли я понимаю, что: 1. калибровка разряжает батареи только до определенного уровня? (Если да - до какого?) 2. при одинаковой нагрузке время работы ИБП до выключения будет больше, чем время калибровки?