Прилепленное (важное) сообщение

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 30.09.2006
Откуда: Ростов-на-Дону
Здесь задаём вопросы по эксплуатации и решаем проблемы с UPS.

Выбор и обсуждение ИБП - тут: Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).



Партнер
 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.01.2003
Откуда: Кунгур
Фото: 47
LeroyRus196 писал(а):
А как же мелочевка ?
Там не все критичные, на 22мкФ обычно дохнут.
LeroyRus196 писал(а):
через UPS Diag и через apcfix (демо
UPS Diag вроде полнофункциональная, всё необходимое правит.
LeroyRus196 писал(а):
Был озадачен тем, что при понижении напряжения в сети до 214 +/- 1 вольт
При каком заданном выходном? Если 240 то это нормально - пороги AVR в % идут, а не по величине. Выходное вообще лучше задать ближе к сетевому, чтоб AVR меньше дергал.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 11.01.2018
Откуда: Екатеринбург
Фото: 17
Хитрый John писал(а):
Там не все критичные, на 22мкФ обычно дохнут.


Согласен, тут конечно же как повезет. Ну, буду надеяться, что 10 лет жизни в сухой коробке, не сильно попортили параметры емкостей.
Хитрый John писал(а):
При каком заданном выходном? Если 240 то это нормально - пороги AVR в % идут, а не по величине. Выходное вообще лучше задать ближе к сетевому, чтоб AVR меньше дергал.


При выходном 230, при сетевом 220 -_- /// Тут как бы, становится понятно, кто дурак и в чем не прав :D Сейчас стоит 220 и средняя чувствительность - не переключает.


Такие дела

_________________
8700k/Gigabyte Aorus Z370 Gaming7/G.Skill Ripjaws V 3200 MHz CL14 16Gb/Gigabyte AORUS 1080ti/Evo 960 250Gb/WDC WD10EZEX/WDC WD10EZEX/Corsair HX850i


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.11.2017
Присматриваю себе новый БП на замену остановился на 2 вариантах:
1) Cooler Master G550M
2)Seasonic S12II-620 (или 550).
Так вот иметься старенький ИБП Mustek Powermust 600 Offline.И поскольку перечисленные выше БП с APFC хотел спросить не будет ли конфликтов блока питания с бесперебойником. Если что на сайте производителя ИБП - Форма выходного сигнала: Измененная синусоидальная (аппроксимированная синусоида).
Прошу помочь :-)


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.01.2003
Откуда: Кунгур
Фото: 47
Baba_Jaga От мощности нагрузки зависит. Если нагрузите любой из выбранных блоков свыше 250-300Вт, то ИБП при пропадании сети вообще уйдет в защиту по перегрузке, отрубив нагрузку. Для гарантированного перехода на АКБ мощность нагрузки должна быть еще меньше.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 14.07.2008
Фото: 17
Взял powercon rpt 1500 ,с бп чифтеком GPS650(был иппон,конфликтовали) заработал нормально,но вот увидел в системной софтине,что если вырубить електричество,то заряд батареи с 100% через 2-3сек становится 80,потом 70 ,60 и потом уже медленей по несколько % падает,но потом если подрубить сеть,то оч быстро заряжается,через несколько минут уже 100% заряд батарей.Так и должно быть?

_________________
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.01.2003
Откуда: Кунгур
Фото: 47
Monk0306 писал(а):
Так и должно быть?
Не то чтобы должно, но так будет, если реальная нагрузочная характеристика АКБ не совпадает с расчетной, для которой по напряжению и рассчитывается уровень заряда/разряда (АКБ разные, без калибровки ИБП может только оценить мощность нагрузки и текущий уровень напряжения на АКБ, по ним и прикидывает оставшееся время и емкость). То есть в вашем случае ИБП считает, что напряжение под нагрузкой упало слишком быстро, и занижает оставшуюся емкость, при заряде обратный процесс. Просто замерьте время, которое тянет ИБП на предварительно полностью заряженных АКБ на вашей нагрузке до отключения, на него и ориентируйтесь.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 24.10.2005
Хитрый John
Недавно приобрел APC Smart-UPS SMT2200I
Возник вопрос по странной работе вентилятора.
Выключил ИБП кнопкой выключения. LCD-Экран потух, но вентилятор не отключается. Выдернул вилку от электросети, вентилятор продолжает работать. Ждал более 90 секунд, т.к. в настройках PowerChuite полное отключение всех розеток ИБП через 90 секунд, все также.
Здесь нашел некоторую информацию по вентиляторам APC http://www.apc.com/us/en/faqs/FA156553/ , но точного ответа не нашел.
Прошивка последняя UPS 09.4. Дата изготовления батарей 01.08.2017. Температура батарей около 27 С.
Должен работать вентилятор после выключения или нет?


Последний раз редактировалось Limar 13.02.2018 8:27, всего редактировалось 2 раз(а).

 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.10.2011
Откуда: Moscow
Limar писал(а):
Должен работать вентилятор после выключения или нет?

Да, должен, у смартов от APC во всяком случаи так. У меня такой же ИБП, там минут девять вентилятор после отключения из розетки еще молотит.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 24.10.2005
Как включить значок в трее для агента PowerChute Business Edition 9.5 в Windows 10 x64? Smart-UPS SMT2200 подключен через USB.
Установил программу, запускается через веб-интерфейс и значка в трее не появилось.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 21.10.2011
Откуда: Moscow
Limar, никак. Значок в трее - это от компонента Console, который как и компонент Server вырезали из последней 9.5 версии PCBE.


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 06.10.2013
Приветствую.
Есть ИБП APC SMT1000I и пришло время заменить ему батарею. Родная батарея APC RBC6 стоит аж 13500 р. и меня, ессно, душит моя жаба :) Собственно, вопрос: можно ли подобрать что-либо подешевле?


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.01.2003
Откуда: Кунгур
Фото: 47
mem0rizer писал(а):
можно ли подобрать что-либо подешевле?
Да. 2 штуки надо.


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 06.10.2013
to Хитрый John:

Оу, прекрасно! Спасибо огромное!


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 24.10.2005
Как переключить выходное напряжение с 230 В на 220 В через PowerChute на SMT2200I?
Опция недоступна для выбора, серая, хотя по паспорту возможна работа в трех значениях выходного напряжения: 220, 230, 240. Я так подозреваю, нужно сначала отключить всю нагрузку с ИБП..

И второй вопрос, установленное выходное напряжение в данной модели будет поддерживаться только в режиме работы от батарей?
А при работе от сети, напряжение соответствует выдаваемое розеткой электропитания? Т.е. например, установлено выходное значение 230В: При работе от батарей синус 230В, а при работе от сети аппроксимация выдаваемой с розетки 220В?


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.01.2003
Откуда: Кунгур
Фото: 47
Limar писал(а):
нужно сначала отключить всю нагрузку с ИБП..
Или вообще в режим ожидания его загнать.
Limar писал(а):
установленное выходное напряжение в данной модели будет поддерживаться только в режиме работы от батарей?
Ну оно влияет еще на пороги AVR. То есть нижний порог AVR и верхний - это % от номинала.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 24.10.2005
Хитрый John писал(а):
Или вообще в режим ожидания его загнать.

А как его загнать в режим ожидания? Отключить от розетки?
Кстати, по мануалу на английском Standby Mode это и есть Режим ожидания?
Спасибо.

Цитата:
Режим ожидания (входной) сети, также может быть назван «спящим» или «ждущим» режимом.
В этот режим ИБП переходит, если пропало входное сетевое напряжение и ИБП отработал положенное время в батарейном режиме, батареи разрядились до установленного минимального порога (энергия батарей исчерпана) и нагрузка была обесточена. Теперь устройство работает в режиме ожидания сети − все силовые блоки в нём отключены, работают только плата управления, центральный процессор (ЦП), экран, ЦП ждет появления входного напряжения.


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.01.2003
Откуда: Кунгур
Фото: 47
Limar писал(а):
Standby Mode это и есть Режим ожидания?
Да. Причем совершенно не обязательно это искусственно вызывать высадкой АКБ: помнится, что некоторые Смарты от АРС должны быть просто воткнуты в розетку, но еще не включены, для изменения параметров.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 20.10.2003
Откуда: НерезиноваяСити
Имеется APC SUA3000XLI. Проблема в том, что при выполнении калибровки/переходе на АКБ, питаемые компьютеры уходят в перезагрузку, если они при этом были под нагрузкой(3D-игрушка/майнинг/.....).
АКБ в ИБП новые, не оригинальные.

Лечится ли это в домашних условиях?
С паяльником дружу, со схемотехникой - очень плохо :)

_________________
It's Nice 2 Be Important But It's More Important 2 Be Nice (c) Scooter


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 05.03.2017
Откуда: Спб
Подскажите в чем разница CSB HRL1234W 12V/9AH (белый корпус) и CSB HR1234W F2 12V9Ah при сопоставимой цене, буду брать для WOW-1000U - Powercom, родная прослужила 4 года, комп начал уходить в перезагруз периодически, а ups не держит выключенный монитор.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 20.10.2003
Откуда: НерезиноваяСити
отличаются вроде как максимально допустимым током: 100А и 130А соответсвенно. в случае использования в упс, имхо, без разницы.

_________________
It's Nice 2 Be Important But It's More Important 2 Be Nice (c) Scooter


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2441 • Страница 73 из 123<  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 123  >
-

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  

Лаборатория














Новости

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Kolobok smiles © Aiwan