Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2012 Откуда: Минск
Igor-Igor при включении от сети как только начинается первоначальный тест батарей он его как будто пропускает и работает от сети Если отключить питание от сети то начинается моргание как на видео При работе от сети через минут 10 он также переходит в режим моргания И собственно питания нет при моргании При прохождении тестов через повершут ибп перезапускается
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2012 Откуда: Минск
Что значит как чувствуют себя? Для тупых сформируйте вопрос пожалуйста! от 12 вольт что-нибудь подключить напрямую? Единственное что могу сказать это то что заряд показывает 100% и напряжение на каждом по 13v
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2012 Откуда: Минск
Igor-Igor кажется виновник найден в виде одного из аккумуляторов, на одном просадка с 13 до 12.4 на втором с 13 до 0 Подскажите что можно сделать с рабочим аккумом? Может докупить к нему бушную пару? Или проще новые купить и не париться?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2005 Откуда: Moscow Фото: 9
Ragraman Если бы был хлам под руками, из которого можно подобрать что-то "живое" - тогда вариант "наколхозить" комплект с рабочим. К вопросу "докупить"... Есть предложения б/у, в смысле?
_________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2017 Откуда: РФ, Москва
Добрый день всем!
Имеется ИБП Ippon Compfo Pro 400. Куплен в 2007г. Последний раз аккумулятор в нём заменён в мае 2017г на YUASA REW45-12 12В, 9Ач. На днях обратил внимание, что даже если ИБП отключить кнопкой, то его корпус всё равно остаётся тёплым. И потребляет он из розетки в таком состоянии ~20Вт.
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2016 Фото: 1
День добрый. Недавно приобрел б/у ибп apc sua1500i благодаря советам форумчан (большое за это спасибо). Но странное дело, похоже, что встроенный вентиллятор не выключается вообще никогда, даже когда ибп выключаешь по кнопке "О". Не подскажете, так и должно быть?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2007 Откуда: Нижний Новгород
Пациент: Powercom IMD 1025AP (батареи CSB GP1272F2 12В, 7.2Ач, стоят с начала 2016 года; тест проходят без проблем; нагрузку держат без проблем).
Симптомы: Последние пару месяцев ИБП начал странно срабатывать, типа пропало напряжение на 1-2 сек. Чем-то похоже на самотестирование. При этом может 2-3 раза подряд. При этом ни настольная лампа, ни акустика, ни другое оборудование, которое подключено в обход ИБП, никак не реагирует.
Что это такое? Какие-то холостые срабатывания или в сети что-то действительно не так?
З.Ы. Подробный конфиг в профиле.
Вложения:
Комментарий к файлу: Скрин логов программы мониторинга
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
dan_p писал(а):
Не подскажете, есть ли возможность это как-нибудь "исправить"?
1. Алгоритм работы вентилятора заложен в прошивку ИБП - гипотетически можно "исправить" если с сервис-мастером каким-нибудь по ремонту этих самых АРС договориться (под тип халтуры). 2. Колхозить с заменой вентилятора, в интернетах инфы хватает по тем же АРС. Но в любом случаи это все на свой страх и риск.
Ага, я тоже был в своё время в шоке когда привезли онлайник, а он вентилятором молотил постоянно, почесал репу и сказал - ну нафиг. До этого стоял бесшумный ибп. Как по мне, работающий 24 часа вентилятор свидетельствует и халтурности ибп, раз не смогли сделать нормальный выпрямитель, который подзаряжает АКБ без шаманства. У меня вон 5 аккумов, это 60В+ и ничё, стоит тихо в выключенном состоянии.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Worms, ну онлайнику все же положено молотить постоянно и на одних и тех же оборотах как правило. У вашего конструкция охлаждения еще удачная, под тип процессорного кулера (вентиль на радике). А для интерактивника APC SUA1500I например, в простое охлаждение собственно не так и нужно, хоть и на половину пониженных оборотах - в моделях предыдущего поколения (в белых корпусах) он в данном режиме и не включался. Просто перестраховка производителями, тем более когда ИБП позиционируются для серверов, где и так шума хватает, да и режимы работы 24/7 (когда ИБП не всегда под наблюдением человеческого глаза). Новые интерактивные SMT-шки от APC вообще когда только появились в Штатах в них производитель поначалу заложил алгоритм работы вентилятора фактически как у онлайника, но так как подобные ИБП часто используют в домашних условиях, то APC под натиском пользователей пришлось прислушаться и вернуть алгоритм прошивкой к уровню тех же SUA
Другое дело когда подобные алгоритмы работы вентилятора внедряют фактически в домашние (со ступенькой) ИБП - тут-то как раз о халтурности и можно подумать.
Schumacher Не понимаю, почему производители практически перестали выпускать резервные ибп, их схемы проще, надежнее и дешевле. Avr мало того что греется, усложняет схему ибп, а соотв. шанс поломки, так ещё и практическая польза для городского жителя околонулевая. Современные бп пк, с dc-dc преобразованием и широчайшим диапазоном входных напряжений и количеством защит, нуждаются только в бесперебойном питании, для штатного завершения работы.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2010 Откуда: Зеленоград Фото: 3
День добрый, есть ибп sua750i, нужно сделать так что при отсутствии нагрузки на выходе при работе от батарей он сам отключался спустя n-секунд. Такое реально или нет?
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
На APC Smart SUA750i постоянно мигает самый правый столбчатый индикатор на морде при работе от сети с нагрузкой - профильным компом N1. При выключении компа - перестаёт мигать. На что ругается ИБП ?