Здесь задаём вопросы по эксплуатации и решаем проблемы с UPS.

Выбор и обсуждение ИБП - тут: Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).



Партнер
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.05.2012
Хитрый John писал(а):
А звук постоянно издает

да, звук постоянно издает, когда ИБП в состоянии покоя. И он очень тихий такой. Слышно, повторяю, его только ночью в тишине.
Никакие манипуляции не помогают. Кстати, до этого был ИБП IPPON. Такого звука замечено не было. Потом приобрел APC-500 и уже тогда этот звук появился, хотя я не понимал откуда он )). Через пару лет ИБП вышел из строя, почему то не стал держать, даже с новой АКБ. Купил другой такой же APC-500 и вот тут только я понял, что звук этот идет именно от ИБП !!! Сегодня этот звук записал и выложил сюда. Может это проблема именно марки APC ?


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.01.2003
Откуда: Кунгур
Фото: 47
alexrus74111 Непонятно. Надо точную модель, и вынуть АКБ из корпуса попробовать. И если звук такой тихий, то искать конкретно, откуда идет. По периодичности похож на импульсы заряда, но там длительность побольше вроде.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.05.2012
Хитрый John писал(а):
По периодичности похож на импульсы заряда

А что значит "импульсы заряда"? ну то есть, импульсы понятно... а вот вместе словосочетание про заряд...Типа, заряжается с такими звуками что ли?... кстати, иногда длительность бывает и побольше в полтора-два раза... И про точную модель - разве название APC-500 не полное? А насчет вынуть АКБ - сейчас пока некогда. Чуть позже сделаю, отпишусь.


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.01.2003
Откуда: Кунгур
Фото: 47
alexrus74111 писал(а):
А что значит "импульсы заряда"?
Заряд идет не постоянно, а с перерывами на замер напряжения самой АКБ.
alexrus74111 писал(а):
Типа, заряжается с такими звуками что ли?
Ну а вдруг?))
alexrus74111 писал(а):
разве название APC-500 не полное?
Вам привести все модели, попадающие под это упрощение, чтобы вы выбрали нужную?)) На наклейке со штрих-кодом серийника есть точное название модели. Типа BK500EI, или BC500-RS, или BX500-CI, или еще как.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.05.2012
Хитрый John, видимо на самом деле заряд идет с этим звуком. модель BK500-RS (предыдущая точно такая же была и с тем же звуком) . похоже, что это особенность ИБП данной марки. Когда кнопку питания выключаешь совсем, звук пропадает... когда же питание включаю, то сначала легкое завывание появляется, которое постепенно переходит в тот самый звук. Затем когда включаешь сам комп и монитор, подключенные к ИБП, то звуков вообще никаких нет ))... Значит, после выключения компьютера, придется и кнопку питания ИБП постоянно отключать теперь, чтобы ночью не раздражало больше ))... Надеюсь это не вредно для ИБП ?


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.01.2003
Откуда: Кунгур
Фото: 47
alexrus74111 писал(а):
модель BK500-RS
Ну вот, так яснее - неуправляемая BK500 с упрощенной платой.
alexrus74111 писал(а):
придется и кнопку питания ИБП постоянно отключать теперь, чтобы ночью не раздражало больше ))... Надеюсь это не вредно для ИБП ?
Даже полезно - обесточивается большая часть логики, а заряд АКБ остается, пока шнур не выдернете. Вообще, по данной линейке большинство глюков (не включается при включенной индикации, постоянный звук, авария после перегрузки/сдохшей АКБ и т . п.) лечится именно этой манипуляцией:
отключаем сеть, вытаскиваем и отключаем АКБ, пытаемся включить кнопкой, удерживая (разряжаем остаточный заряд конденсатора на ключи), затем подключаем к сети, запитав этим логику и цепь заряда, включаем ИБП, убеждаемся ,что он ругается на АКБ, и только тогда подключаем АКБ, убеждаясь, что индикация плохой АКБ ушла. Настройка чувствительности/порогов выставляется у него так: при подключенной сети зажимаем кнопку включения на несколько секунд, пока не начнут моргать индикаторы, далее нажимаем однократно кнопку, меняя режим чувствительности/порогов. Их 3 или 4, в зависимости от модели и ревизии. Чем больше моргает светодиодов - тем более чувствительная настройка/выше порог. Выход из этого режима - не жмем ничего несколько секунд.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.05.2012
Хитрый John, спасибо за ликбез! И ещё вопрос вдогонку по предыдущему такому же ИБП: он всё нормально включается, при включении считывает заряд аккумулятора (или как там это называется), потом загорается зеленый огонек и всё вроде как работает. Но если при этом отключат электричество, то ИБП не держит, всё отключается. Почему так? Вроде видимых причин нет. Плата что ли полетела?


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 30.01.2010
здравствуйте. пк: бп seasonic prime 750 titanium, мат. плата asus hero ix. подключен через линейно-интерактивный ибп cyberpower PR2200ELCDRT2U (куплен 3 года назад). windows лицензия, драйверы установлены автоматически. постоянный посторонний шум/треск средней интенсивности при подключении акустики (любой) к выходу встроенной звуковой карты, даже при отключении её в bios. усиливается при нагрузке, работе браузера, выделении текста мышкой и пр. при подключении в сеть напрямую, без ибп, тишина. почему так может быть? к этому же ибп был ранее подключен другой пк, более старый, проблем не наблюдалось.


Последний раз редактировалось pulpoextractor 06.04.2017 23:26, всего редактировалось 1 раз.

 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.01.2003
Откуда: Кунгур
Фото: 47
pulpoextractor Интерфейсный кабель пробовали отключать? Судя по симптомам - помехи с ИБП по силовой земле попадают на корпус и оттуда на сигнальную землю.


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 30.01.2010
Хитрый John интерфейсный кабель отключал, как и остальную нагрузку. при питании исключительно от батарей (при отключении от сети) шум сохраняется. так же со стороны пк слышен тихий волнообразный гул. подключил пк через старый ибп ippon smart winner 1000 - ни единого постороннего звука.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 20.08.2007
Оверквотинг
pulpoextractor писал(а):
Хитрый John интерфейсный кабель отключал, как и остальную нагрузку. при питании исключительно от батарей (при отключении от сети) шум сохраняется. так же со стороны пк слышен тихий волнообразный гул. подключил пк через старый ибп ippon smart winner 1000 - ни единого постороннего звука.

А если запитать ПК от сети, но поставить рядом работающий УПС с нагрузкой ( тепловентилятор на минимум включи) - что будет? Мб там наводки не по сети идут.
А если по сети, значит надо проверять конденсаторы на входных фильтрах, скорее всего подлежат замене - для твоего типа ибп они вроде должны быть желтого цвета.


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 30.01.2010
Worms я так и делал, пк подключал в сеть, а остальная периферия продолжала работать через ибп


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 30.01.2010
в общем, выяснил, что проблема с шумом появляется только при одновременном подключении пк и акустики к ибп. если что-то (либо пк, либо акустику) подключить в отдельную розетку, все посторонние звуки пропадают. пробовал с другим ибп, всё аналогично, значит, проблема в схеме подключения, а не в компонентах.


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.01.2003
Откуда: Кунгур
Фото: 47
pulpoextractor писал(а):
в общем, выяснил, что проблема с шумом появляется только при одновременном подключении пк и акустики к ибп
Возможно, где-то земляная петля образуется, из-за неотвязанной земли у звуковухи, например - часть тока "возвращается" в ИБП не через провод питания ПК, а через аккустику, вызывая наводки. Земля кстати вообще есть (хотя бы зануление защитное), или этот контакт в воздухе висит? Аккустику от ИБП вообще лучше не питать, если у вас не важное оперативное рабочее место - ИБП сам шумы вносит, т. к. является для питания потребителей параллельной паразитной импульсной нагрузкой.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.01.2012
Откуда: Новосибирск
Фото: 4
Добрый день конференция. Раздобыл б/у APS Smart-UPS 750(с диодиками такой). Бывший хозяин говорит год без работы стоял. Первым делом сменил аккумы на CSB GP1272 F2, 12V 7.2Ah два штуки. Подцепил навесное и к компу по USB. Smart завелся, определился в W10 заряд около 60%, заряжается(вечером будет как сутки). Попробовал установить PowerChute Personal Edition v3.0.2, попытка не удалась. Покурив данную тему и порывшись на работе нашел оригинальный COM-кабель, вечером повторю попытку "сопряжения".
ВОПРОС: какие действия еще необходимы для полноценного ввода его Smart-а на "боевое дежурство".


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.01.2003
Откуда: Кунгур
Фото: 47
nikls-71 писал(а):
Раздобыл б/у APS Smart-UPS 750
Их много)) На наклейке есть точный парт-номер, вроде SUA750i или типа того.
nikls-71 писал(а):
Попробовал установить PowerChute Personal Edition v3.0.2, попытка не удалась.
Это для серии Back. Для смартов либо PCBE, либо встроенные в ОС средства мониторинга и управления (лично мне хватает и виндового функционала). По проверке - инструкция есть в шапке этой темы. По желанию можно сбросить регистры и откалибровать с помощью софтинки UPS Diag.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.02.2012
Откуда: Алтай Бийск
Фото: 1
Хитрый John писал(а):
мне хватает и виндового функционала
какого интересно знать? я только в AIDA 64 вижу
параметры электропитания
#77
стандартными средствами в Win7 без понятия где еще эти данные отображаются...

_________________
ASUS Z77-M Pro|i5-2500K@4.0|4x4 Samsung 1600|1070 GameRock|Chieftec APS 650W|Zalman Z9U3|LG 24MP88HV-S


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.01.2003
Откуда: Кунгур
Фото: 47
Яков HID. Кури powercfg.cpl


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 22.04.2017
Привет! У меня Smart-UPS APC 750. Нагрузка 420 Ватт. Батареи новые. Индикатор батареи мигает, устройство не держит нагрузку. Вот показатели:

Device Status Battery discharged

UPS Load 81,2 %

Runtime Remaining 0 Minutes

Internal Temperature 44,5 °C / 112,1 °F


Power Status





Line Voltage 217,4 VAC

Output Voltage 217,4 VAC

Output Frequency 50,0 Hz


Battery Status





Battery Charge 100,0 %

Battery Voltage 26,9 VDC


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.01.2003
Откуда: Кунгур
Фото: 47
Atimukta Самодиагностику проходит?


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2445 • Страница 66 из 123<  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 123  >
-

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  

Лаборатория














Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Kolobok smiles © Aiwan