Нужно заменить аккумуляторы в ИБП APC SURT3000. Внутри используются 2 картриджа по 8 аккумуляторов Vision CP1250 и, как я понимаю, контроллером заряда/разряда на каждый картридж. Таких аккумуляторов нужно тыщу штук. Имеющиеся поставщики утверждают, что Vision CP1250 сняты с производства, поэтому надо подобрать "аналог".
Какими характеристиками можно пренебречь, а какие нужно выбрать максимально близкими? Например, аккумуляторы Delta DTM1205 повторяют характеристики упомянутых Vision почти точь-в-точь, за исключением:
Cycle use 2.40-2.45VPC Maximum charging current 2A
Delta: Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) …….………....…... 34 мОм Циклический режим (2,30 - 2,35 В) Макс.зарядный ток ………………………...............…. 1,5 А
разница во внутреннем сопротивлении и зарядном токе слишком велика.