Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля!
Пересчитал с 500л/ч - 18кПа для продува этого чуда! Это почти 2м водяного столба! Чесно - что должна быть за помпа, чтобы на 2 метра подавать воду(по 500л/ч) Думаю тихой её точно назвать будет трудно. Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд Ах, да совсем забыл - скорость потока в каналах чуть больше 5м/с! Жесть, в чистом виде.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля!
Dr.Oz Эм, а площадь ядра, термоинтерфейс и применяли ли вы теплораспределитель(тоесть проц в виде медной пластины, или кристалла кремния)?? Какой тепловой поток?
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
Если хочется увеличить точность - примерно так.
#77#77#77#77 Иначе - refinement на ноль и спокойные быстрые прогоны максимум в 100-150 итераций для первичной оптимизации.
К примеру - при 100 прогонах расчёт занимает 4:19, при этом точность, относительно 300 прогонов с адаптивным пересчетом сетки ( который не всегда срабатывает) примерно соответствует погрешности одного шага итерации ( т.е. диапазону сходимости, если быть точнее).
ИТОГО - смысла вручную увеличивать количество ячеек и число итерация я не вижу. В стандартной модели FS очень неплохо строит сетку - не нужно ему мешать, если нет четкой уверенности зачем это делаете.
Megagad Я использую результаты для сравнения разных конструкций. Добавлено спустя 3 минуты, 38 секунд А по поводу реальности, надо будет это посчитать.
#77
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля!
Dr.Oz Дался вам бокс от интела - лучшеб чтото "народное" или "легендарное" типа "Тайфун 7" от ТТ! Заодно-бы узнали - а нужен0ли был вообще вентилятор на 4500об/мин Добавлено спустя 2 минуты, 34 секунды Кстати, можете этот не проверять - и так видно, что половина потока пойдёт по центру, вторая половина распределится по крайним рёбрам(прям как в статье у Boud ).
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля!
Такс, вот продувка того основания, что предложил LAV48 :
#77 - давление в водоблоке при подаче на вход потока в 100л/ч.
#77 - скорость потока в водоблоке, вид сверху(сечение по центру рёбер)
#77 - скорость потока, поперечное сечение по ядру.
#77 - температура воды, сечнение почти по центру рёбер.
#77 - температура и основания и воды, сечение по ядру(максимальная температура 308.6К).
#77 - температура и воды и рёбер, сечение около дна водоблока.
Вроде всё. Такс, теперь уточнения: ядро без крышки и припаяно к основанию водоблока припоем имеющим толщину в 0.1мм и теплопроводность в 85Вт/(м*К), расход воды через входной штуцер равен 100л/ч, требуемое давление при таком расходе всеголишь 130мм в.с.(для расхода 500л/ч уже нужно давление в 1900мм в.с.). Ну и ишо одно но - число рёбер было равно 30 - из-за этого на одной стороне образовывался канал более широкий, чем с остальными рёбрами. Для симетрии я добавил ишо одно ребро(хотя мона и удалить одно ).
и ишо одно но - фотки имеют вес ОТ 150кБ до 260кБ. И один странный глюк - при попытке выбора "температура твёрдого тела" солид просто закрывается
Добавлено спустя 4 минуты, 39 секунд Boud
Цитата:
Тип интерфейса следует создать самостоятельно, указав в качестве теплопроводности 1 Вт/М*К и в качестве толщины 10-50 мкм.
В 2009 солиде термосопротивление выставляется именно как термосопротивление Поэтому нужно вручную считать и подставлять полученное знаечние в свойства нового матерьяла. Или может я гдето не там искал?
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Megagad В 2007 два типа "Contact Resistance": "Solid material/thickness" и "Contact conductance". В первом указывается толщина и теплопроводность материала, а во втором термосопротивление в m^2*C/W.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
Megagad, Dr.Oz дело говорит
#77 У меня сейчас нет доступа на запись в папку солида, поэтому добавить новые материалы не получится. Админа, будет нужда, подёргаю, но поэтому пока вот так:
#77
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения