Member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Санкт-Петербург
В данной ветке будет размещаться информация о проверенных вами связках UPS и CVS модуля измерения потребляемой мощности в составе контроллера Zalman MFC2.
Цель ветки - создание статистики по погрешности измерений модуля CVS.
Данные выкладывать в следующем виде
1. Модель UPS
2. Модель БП, с указанием типа PFC(отсутствие/пассивный/активный)
3. Конфигурация системы
4. Режим idle(рабочий стол) XXX/YYY
5. Режим work(просмотр фильма, прослушивание музыки, серфинг по инет-у и т.д.) XXX/YYY
6. Режим burn(TAT, S@M, OCCT) XXX/YYY
где XXX - имерения ПО мониторинга UPS, а YYY - измерения модуля CVS.
А как UPSом нагрузку мерять? У меня пишет 13%, и что? И там же ещё монитор подключен например - тоже нагрузка... Втыкать его в другую розетку?
UPS у меня на 1500Вт (MGE Ellipse), значит... 195? Минус монитор... Ладно, пойду покупать MFC-2
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Санкт-Петербург
lesnik75 писал(а):
В природе есть токовые клещи с датчиком Холла. Зачем изобретать явно невалидные методики?
Вы правы, но к сожалению не у каждого юзера токовые клещи имеются в наличии.
D-nV писал(а):
А как UPSом нагрузку мерять? У меня пишет 13%, и что? И там же ещё монитор подключен например - тоже нагрузка... Втыкать его в другую розетку? Wink UPS у меня на 1500Вт (MGE Ellipse), значит... 195? Минус монитор...
Вот по этой ссылке описан пример вычисления мощности потребляемой системным блоком, если ИБП показывает проценты нагрузки: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 03#4244303 - читай внимательно и попытайся провести тест и расчет на примере
vo1 писал(а):
Вот так вот многие и меряют. Может, ИБП все же на 1500ВА, а не Вт?
Надо будет в первом посте привести пример расчетов.
Вельд писал(а):
Мощность, которую покажет ИБП или его софт, может быть на самом деле больше или меньше реальной.
st.Bezdelnik Короче, мои 1500ВА оказались 900Вт
0.13*900=117Вт. Бред какой-то. Это при том, что подключен 24'монитор и системник запитан: БП 700Вт, куллеров только штук 10 + помпа + 3 винта...
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
D-nV Заполните профиль
D-nV писал(а):
БП 700Вт
Ну и что? Не важна мощность БП, важно какая нагрузка к нему присоединена.
D-nV писал(а):
24'монитор
ЖК?
D-nV писал(а):
куллеров только штук 10
Это не более 24Вт (при условии, что каждый кулер потребляет 200мА, в чем я сомневаюсь)
D-nV писал(а):
3 винта...
Это 36Вт.
Итого 60Вт
Допустим, монитор ЖК и ест 50Вт. Получается 110Вт
Теперь положим, что все остальное (мать+проц+опера) в нагрузке ест 100Вт
Получается 210Вт. Т.е. эта та мощность, выше которой комп просто не может потреблять.
Вы измеряли в режиме Idle, верно?
Согласно показаниям мониторинга моего ИБП, моя система (моник+колонки+системник+модем) ест всего 132,6Вт, под нагрузкой - 175,5Вт.
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
vo1 210 и 117 всё-таки немного разные вещи? Помпа водная наверно тоже жрёт. Подсветки куча... В профиле линк кину. Добавлено спустя 3 минуты, 37 секунд Блин, есть же там линк. Не хочу 100 раз заполнять...
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
D-nV Еще раз: перед измерением мощности вы запустили приложения, сильно нагружающие проц и видео?
Если нет, цифра "117" ИМХО вполне адекватная. Хотя мне тоже кажется,
что она несколько занижена - должно быть около 130-140.
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Выкрутил на полную громкость музыку (сабвуфер+5 колонок не маленьких). Нагрузка увеличилась на 8%... это... 72Вт Мааало всё-равно. Кстати, а если подключить к нему например... лампочку на 100Вт? Лампачка на 100Вт жрёт ровно 100Вт?
Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд Кстати, имея такой вот "эталон" вы можете и свой CVS проверить...
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 0
vo1 писал(а):
подключил к своему УПСу лампочку на 150Вт, его мониторинг показал, что нагрузка возросла на 148Вт.
Я предлагал st. Веzdеlnik'у такой способ оценки точности измерения мощности - нагружая БП лампами/резисторами, чья мощность известна с приемлимой точностью.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Вельд писал(а):
Я предлагал st. Веzdеlnik'у такой способ оценки точности измерения мощности - нагружая БП лампами/резисторами, чья мощность известна с приемлимой точностью.
Я не спорю, просто не уверен, что все модели ИБП отображают нагрузку в процентах без подключения системного блока и прочей периферии. Если я ошибаюсь, то это будет самый простой(учитывая возможную погрешность +/-2%) способ калибровки ИБП перед проверкой. Добавлено спустя 6 минут, 1 секунду
D-nV писал(а):
Блин, есть же там линк. Не хочу 100 раз заполнять...
А просто скопировать данные из вашего профиля на хоботе в здешний, неужели так сложно?
А просто скопировать данные из вашего профиля на хоботе в здешний, неужели так сложно?
Да меняется инфа, конфиг. Везде менять не хочу. Да и всё-равно все на ixbt зарегистрированы, я прав? Добавлено спустя 1 минуту, 41 секунду
st.Bezdelnik писал(а):
не уверен, что все модели ИБП отображают нагрузку в процентах без подключения системного блока
А что бы им не отображать? Он же не знает, что питает По ЮСБ его к системнику, всё из него достать и воткнуть только лампочку Добавлено спустя 2 минуты, 39 секунд И если эту лампочку умудриться подцепить после CVS (переходничёк там сваять, или просто провода прикрутить), то и его точность можно достоверно проверить!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
D-nV писал(а):
всё из него достать
Можно ничего не доставать, просто записать показания без лампочки (13%) и с лампочкой (х%) Потом вычислить из х% 13%, разделить на 100 и умножить на мощность ИБП - все!
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения