Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
На двухпотоковом ТО меряются 4 температуры - по прямому 2 и по обратному две.
В данном случае - на графике указана температура конденсации 23-го. А это значит нижний контур. Дя верхнего надо добавить dT, определяемую теплообменником и мощностью.
К примеру, если при T конденсации 23 = -40, Q=300 Вт, а ТО обеспечивает 60 Вт/градус, то Т испарения 22 будет равна -45.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2005 Откуда: Москва
Boud Спасибо. Теперь всё ясно. Фиксируем -30 на ТО и -100 ( ) на нижнем контуре. Получаем 520 вт для 21 CL тепловыделение нижней ступени. Значит dT=9(10) градусов. Надо -39 при 520вт на верхнем контуре получить. Аспера столько держит. По-моему здесь не все факторы учтены. Как-то слишком гладко всё.
Кстати по графику хп нижнего контура получается 320вт . Просто мега каскад.
П.С. считал, что Danfoss 21 CL 4м^3/ч.
Кстати а Danfoss справится на нижнем контуре, не понятно как он ведёт себя при заправке r23.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2005 Откуда: Москва
Nordling r1150 - этилен. r1120 - что такое? ещё можно использовать co2, r508b, r503
Boud как я понял ТО нам подходит. на линию всасывания на верхнем контуре ничего ставить не надо? что-то типа докипателя.
Как понять какой superheat выставлять на ТРВ?
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2004
serj666 писал(а):
на линию всасывания на верхнем контуре ничего ставить не надо? что-то типа докипателя.
Если предпологается, что первый контур будет суперстабильным, то можно ничего не ставить, но если... допояете потом Я бы сразу поставил.
PS.
На нагнетание, на второй контур, до ТО, поставили какой-нибудь "воздушный" радиатор, или вся нагрузка на ТО будет?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
Лучше предохладитель поставить после МО, хотя... на скорость не повлияет, просто конструктив поудобнее и привычнее. 1 кВт хватит с головой.
Перегрев на ТРВ нужно выставлять небольшим и, лучше всего, установить термобаллон не сразу после ТО, а спустя десять-пятнадцать сантиметров. Тогда будет точно известно есть ли в обратном потоке жидкость. В общем - нужно крутить, крутить и снова крутить... Однозначно, перегрев в 20 градусов будет не лучшим вариантом, также как и перегрев в 1-2 градуса, который чреват заливкой компрессора жидким фреоном. Нужно экспериментировать.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2005 Откуда: Москва
Понятно. Тогда ещё пара вопросов:
1. ТРВ бывают на +10 - -40 и на -25 - -60. Какой лучше?
2. Использовать то на обратке на нижнем контуре это хорошая идея? (просто danfoss he 0.5 некуда девать )
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2004
serj666 писал(а):
1. ТРВ бывают на +10 - -40 и на -25 - -60. Какой лучше?
Помоему, в этом случае, они длжны быть запрвлены разным газом. Нужно использовать ТРВ, в которой балон заправлен тем газом, который собираетесь использовать.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
Чем ниже контур, тем важнее правильно использовать холод. Идея правильная и должна быть реализована.
Если будет использоваться 22-й, то и ТРВ нужно брать под 22-й.