В середине 2017 купил данный апарат. Брал с запасом по мощности для своего ПК. С самого начала грелся как печка. Но при отключении электричества работу свою выполнял. Вчера без объявления войны просто взял и глюканул. В сети даже скачка напряжения не было, он просто взял и вырубился, а потом снова включился. Полез сперва в программу UPS smart: 1) датчик температуры видимо никогда не работал и не собирается, ну это так, к слову 2) Baterry Capacity постоянно пляшет от 40 до 80% 3) Вольтаж что-то вроде 24
Разобрал. Хлипкий пластиковый корпус от такой жары весь иссох, трещит и ломается где только можно. Первая батарея греется как собака, вторая холодная. Ну вторая и померла. Отключил её, запустил на первой: 1) Батарея все так же греется как печка, датчик все так же замер на одном значении 2) Battery Capacity показывает 0% 3) Вольтаж показывает в районе 16 и постоянно пляшет: 16.2 - 16.7
Батареи в этом агрегате на 8ач и 12в. Вопроса два: 1) Почему греются батареи и что с этим делать? 2) Какие батареи взять на замену? 3) Можно ли сейчас подключить комп к этому чуду с одной батареей?
p.s. чисто ради интереса - важно ли расположение батареи? В этом ибп они установлены вертикально.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2017 Откуда: Беларусь Фото: 8
Кацмаан Что тебе по этому вопросу можно сказать. И.Б.П Сам по себе дерьмо дешевое и отсюда все нюансы.Отзывы о нем только отрицательнтые. А греться он может при 100 процентной нагрузке и у тебя стабильная сеть зачем он вообще нужен.