К разговору о слышимости.
Если известен уровень звукового давления Lp1 на расстоянии r1 от источника шума, то уровень звукового давления Lp2 на расстоянии r2 будет вычисляться так:
Lp2 = Lp1 - 20*lg(r2/r1)
Вообще, в открытом пространстве уровень звукового давления снижается на 6 дБ при увеличении расстояния до источника шума в 2 раза.
В помещении зависимость будет сложнее из-за поглощения звука поверхностью пола, отражения звука и т.д.

А вот K-A-A ваш пример: Уровень звукового давление на расстоянии 0.3 м от установки равно 30 дБ.
Тогда уровень звукового давления на расстоянии 1 м от нее равен: (30 - 20*lg1/0.3)
дБ = (30 - 10.5) дБ = 19.5 дБ.
Т.е. для пересчета приведенного уровня шума полученного с расстояния 30 сантиметров к уровню, снятому со "стандартного" расстояния в 1 метр (приводится в документации на вентиляторы) необходимо имеющиеся значения уменьшить на 10,5 дБ. Не мешало бы в методике это сразу указать.

Далее. По собственному опыту тестирования могу сказать, что в жилой комнате (3-й этаж кирпичной 5-ти этажки довольно удаленной от шумных дорог) частотный спектр шума весьма неравномерный. Ночью при условии тихой погоды в перерывах работы своих и соседских холодильников, кондюков и т.д. наибольшее значение на низких частотах, а на частотах 1-2 кгц очень и очень невелик (может даже меньше порога слышимости). См. шумовые спектры в файле ZM-F3.rar~60 кБ тут http://narod.ru/disk/13854340001/ZM-F3.rar.html . А вот вентиляторы обычно на частотах 1-2 кгц наоборот имеют наибольшие шумы. Потому ночью их очень и очень даже слышно. Днем же, конечно, шумы помещения заметно маскируют их.

270370 писал(а):
Статья хорошая, но вот только целесообразность данного мероприятия???? Дать очередные разнородные данные?Поймите, я ценю ВАШ ТРУД и знаю что это стоит, но вот только по замерам шума нужна целая дорогостоящая аккустическая лаборатория со специально заточенным под замеры шума карлсонов дорогостоящим инструментарием.

Поддерживаю - статья на фоне остальных тестов неплохая. Только не сказал бы, что совсем недостижимо проводить замеры и "на дому". Не столь уж и дорого. Пробовал.
Как правило, результаты совпадали с результатами производителей достаточно близко. Причём по расходу-давлению лучше. По шумам похуже. Но и то, что получалось вполне стоило усилий тестирования вентиляторов для которых производители не приводили тех или иных данных. Опять же тот же ZALMAN ZM-F3 и многие другие, у которых то давления нет, то шума, а то и вовсе ничего.

Потому K-A-A есть куда направить усилия и получить "правильные циферьки".



Партнер
 

Акула пера
Статус: Не в сети
Регистрация: 13.10.2005
Откуда: Москва
vvc1 писал(а):
Если известен уровень звукового давления Lp1 на расстоянии r1 от источника шума, то уровень звукового давления Lp2 на расстоянии r2 будет вычисляться так:
Lp2 = Lp1 - 20*lg(r2/r1)
Вообще, в открытом пространстве уровень звукового давления снижается на 6 дБ при увеличении расстояния до источника шума в 2 раза.

О, спасибо, давно искал эту формулу.
Правда, на практике это не подтверждается, видимо, как раз из-за
vvc1 писал(а):
В помещении зависимость будет сложнее из-за поглощения звука поверхностью пола, отражения звука и т.д.

И так:
vvc1 писал(а):
А вот K-A-A ваш пример: Уровень звукового давление на расстоянии 0.3 м от установки равно 30 дБ.
Тогда уровень звукового давления на расстоянии 1 м от нее равен: (30 - 20*lg1/0.3)
дБ = (30 - 10.5) дБ = 19.5 дБ.

к сожалению, не получается.
Я ж мерил с метра, с разными вентиляторами (видимо, из-за разного профиля частот) при 30дБ с 30 см с метра получалось от 23 до 25 дБ.

vvc1 писал(а):
Потому K-A-A есть куда направить усилия.

Разумеется, всегда есть.
Тесты других вентиляторов пока не проводились, я собираюсь приступить к ним в ближайшие выходные. С радостью выслушаю пожелания к изменению методики. И любые другие полезные соображения. Можно в Л.С.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 24.03.2005
Откуда: Оренбург
K-A-A писал(а):
к сожалению, не получается. Я ж мерил с метра, с разными вентиляторами (видимо, из-за разного профиля частот) при 30дБ с 30 см с метра получалось от 23 до 25 дБ.

А не туточки ли ответ:
K-A-A писал(а):
Даже для того, чтобы полноценно измерить шум с 30 сантиметров, мне пришлось дополнительно «заглушать» комнату с целью добиться фонового уровня шума в 22 дБ (обычно в тихое время он составляет 25–26 дБ). Впрочем, использованный шумомер AZ Instrument 8922 RS232 SLM гарантирует погрешность не более полдецибела, но только в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.

Так вот 25–26 дБ или там чуть меньше может быть просто уровенем внутренних электронных шумов самого шумомера.
Померить можно не 30 дБ а более 40 дБ с 30 см и с метра. Тогда ИМХО и получится близенько по формуле.


 

Акула пера
Статус: Не в сети
Регистрация: 13.10.2005
Откуда: Москва
vvc1 писал(а):
Померить можно не 30 дБ а более 40 дБ с 30 см и с метра. Тогда ИМХО и получится близенько по формуле.

Так вот же:
http://www.overclockers.ru/lab/41670_5/ ... me.html#11
Там второй график - с шумом.
Zalman CNPS11X Extreme @ 1500 RPM:
0.3 м - 39 дБ,
1.0 м - 35 дБ,
0.3 м - 31 дБ.
(но там фон "обычный" - 26 дБ).


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 23.03.2009
Откуда: Казань
K-A-A писал(а):
Zalman CNPS11X Extreme @ 1500 RPM:
0.3 м - 39 дБ,
1.0 м - 35 дБ,
0.3 м - 31 дБ.

Опечатка, 3 метра :-)

_________________
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 24.03.2005
Откуда: Оренбург
K-A-A писал(а):
Там второй график - с шумом.

Пошли в личку.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 13.12.2007
vvc1
Приветствую.
vvc1 писал(а):
Только не сказал бы, что совсем недостижимо проводить замеры и "на дому". Не столь уж и дорого. Пробовал.

Ну я тут с Вами категорически.....
А класс точности аппаратуры? А аккустическое оформление комнаты замеров?
Вы ж посмотрите, все замеряют бытовыми приборами! Уж извините, тут категорически...
vvc1 писал(а):
Как правило, результаты совпадали с результатами производителей достаточно близко.

На верное с Tt и CM? (шутю, без обид).


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 24.03.2005
Откуда: Оренбург
270370
Аналогично.
Давненько на форумах не контачили.
270370 писал(а):
Ну я тут с Вами категорически.....А класс точности аппаратуры? А аккустическое оформление комнаты замеров?Вы ж посмотрите, все замеряют бытовыми приборами! Уж извините, тут категорически...

У меня шум измерялся почти в центре спальни с коврами-шторами с расстояния 25 см от крыльчатки вентиляторов с помощью виброшумомера ВШВ-003-М2. Науку двигать тут, конечно, слабо, а вот для тестирования вентиляторов суммарная погрешность в проценты - мелочь. Вы хоть знаете, что скорость вращения таких вентиляторов непрерывно флюктуирует % на 5-7. Потом у вентиляторов даже одной партии за счет допусков, облоя, сборки и т.д. шумок как мотора и механики так и воздушный тоже нехило разнятся.
Уверен, знаете. Потому ИМХО не стоит путать, извиняюсь, то и это. Цели разные. А, впрочем, скажите, не стесняйтесь какой процент вас устраивает да для чего, а какой получается при таком измерении :ok: .
270370 писал(а):
На верное с Tt и CM? (шутю, без обид).

Вот, кстати, результаты из одной серии замеров расхода-давления. http://fotkidepo.ru/?id=photo:613514
Как видно номенклатура чуть больше Tt и CM :-) .


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 13.12.2007
vvc1
Ну категоришность ради чистоты эксперимена...
Хотя в общем, с Вашими выводами согласен.
Да, 5~7 пропентов это же канешна много. Сразу опять вылезает вопрос о смысле подобных замеров.
Точности как не крути в любом случае не получить.
vvc1 писал(а):
А, впрочем, скажите, не стесняйтесь какой процент вас устраивает да для чего, а какой получается при таком измерении

Да уже на самом деле никакой. Всё плохо. :-( Щас не до "сынов Карла". Занят вопросами самовыживания.
Была команда. Я на данное время из неё вышел. Команда занята продувкой самолётов. Проекты с вентиляторами надеюсь отложены а не забыты.
Могу лишь кое что подытожить из собственных исследований. А именно: ток конструктив что в статье - это уже тупик.
120ки при 2000 оборотах - 90cfm. Это всё. Больше выжать из этого конструктива-исполнения на мой взгляд не получится.

Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
WSM
При разнице в замерах на одних и тех же моделях в 5~7 % что-то вроде 1300-1100-1200 смысла вообще не имеет (вклинюсь если позволите).
Хотя второй по потоку должен быть более оборотистый.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 24.03.2005
Откуда: Оренбург
270370 писал(а):
с Вашими выводами согласен.
Да, 5~7 пропентов это же канешна много. Сразу опять вылезает вопрос о смысле подобных замеров.
Точности как не крути в любом случае не получить.

Стоп, стоп, стоп... Так ведь "5~7 пропентов :lol: " обуславливаются уже самим вентилятором, а не классом приборов :cry: . А дальше только Госпожа Статистика поможет, угу?
А отсюда выводы: главная цель тестирования - определение неприведенных производителем параметров и выявление "явно липовых" из приведенных.
По опыту скажу, что "явно липовых" очень немного и они сразу бросаются в глаза.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 24.03.2005
Откуда: Оренбург
WSM писал(а):
Вы покамест хотя бы не меняете ежечасно тестовую конфигурацию (частоты, напряжения, типы вентиляторов и режимы их работы), как, к глубочайшему сожалению, это просто постоянно делает Jordan. ... читателю его обзоров в итоге становится очень трудно получить достоверную и точную сравнительную оценку производительности тех или иных продуктов, поскольку зачастую, если не почти всегда, эти самые продукты оказываются представлены в более или менее неравных условиях.

Jordan писал(а):
Сравнивать результаты тестирования СО из разных статей одного автора, даже если отдельные условия в них совпадают, недопустимо в принципе.
А абсолютно все условия не совпадают никогда, за исключением случаев, когда все СО тестируются одновременно, а материалы по ним просто разбиты на части.

Нет, а почему же таки каждый раз по разному? Какой тайный смысл в этом?
Ведь есть же давным-давно широко известные и устаканившиеся в мировой практике методики. :?: :?: :?:


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 06.01.2009
Откуда: Россия, Иваново
vvc1
Цитата:
Нет, а почему же таки каждый раз по разному? Какой тайный смысл в этом?

Во-первых, далеко не каждый раз. WSM преувеличил.
Во-вторых, если и есть изменения в начальном разгоне CPU (т.е. в том разгоне, при котором тестируемый кулер держит процессор со скоростью вращения штатного вентилятора 800 RPM (редко - 600 RPM)), то они незначительные (+/- 50/100 МГц)и вызваны стремлением максимально нагрузить систему охлаждения на "стартовой отметке" теста. Далее - при повышении оборотов вентилятора(ов) - это позволит чётко отследить зависимость эффективности работы радиатора от скорости вращения вентилятора(ов).

vvc1 писал(а):
Ведь есть же давным-давно широко известные и устаканившиеся в мировой практике методики.

Методика едина всегда. Разгон процессора разный (по причинам, которые только что объяснил).
Мои постоянные читатели вообще могут довольно точно прикинуть эффективность кулера, всего лишь дочитав до раздела с методикой, где я привожу стартовый разгон процессора на минимальных оборотах вентилятора СО. :)

Тем не менее, всегда есть факторы, которые в той или иной степени могут повлиять на результат. Это обновленное ПО, используемое для нагрузки или мониторинга, это регулярно обновляемый BIOS материнской платы, это температура и влажность окружающего воздуха, это установленная в системном блоке видеокарта, или, наконец (и очень редко) смена корпусных вентиляторов или всего корпуса (всего 2 раза было за более чем 130 статей о CPU-кулерах, но всё же было).


Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
WSM писал(а):
хотя бы не меняете ежечасно тестовую конфигурацию (частоты, напряжения, типы вентиляторов и режимы их работы), как, к глубочайшему сожалению, это просто постоянно делает Jordan. Нет, понятно, что он таким образом стремится выжать из исследуемых им систем охлаждения всё, на что они только способны, но читателю его обзоров в итоге становится очень трудно получить достоверную и точную сравнительную оценку производительности тех или иных продуктов,

Вот тебе пример результатов с, якобы, единой методикой для всех кулеров, которые (снова якобы) теперь можно сравнить "все скопом":
http://www.frostytech.com/articleview.c ... 562&page=5
или вот ещё:
http://www.ixbt.com/cpu/thermaltake-frio-ock.shtml
Полезно? Достоверно?
На мой взгляд, профанация чистой воды.

Извиняюсь за оффтоп.

_________________
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K | 2x24 GB DDR5 Team Group T-Create Expert 7.2GHz | Thermaltake Toughpower GF3 (1650W)
https://t.me/bench_and_play


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 23.05.2010
Jordan писал(а):
Во-вторых, если и есть изменения в начальном разгоне CPU...
Для чего нужно вообще разгонять процессор, если нужно только протестировать, на сколько радиатор может его эффективно охлаждать?

Jordan писал(а):
Далее - при повышении оборотов вентилятора(ов) - это позволит чётко отследить зависимость эффективности работы радиатора от скорости вращения вентилятора(ов).
Без разгона этого разве нельзя сделать?

_________________
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 06.01.2009
Откуда: Россия, Иваново
maxxTech писал(а):
Для чего нужно вообще разгонять процессор, если нужно только протестировать, на сколько радиатор может его эффективно охлаждать?

Просто потому, что радиаторы высокоэффективных кулеров не раскрывают весь свой потенциал на не разогнанных процессорах.
Если сказать по-другому: то зачем приобретать кулер на замену "боксовому" или какой-нибудь болванке GlacialTech, если процессор не разгоняется?
Это, как бы, очевидные вещи.

maxxTech писал(а):
Без разгона этого разве нельзя сделать?

Можно, только разницы между кулерами либо не будет вообще, либо будет слишком неярко выражена.

С оффтопом прошу завязывать в этой ветке, неудобно перед автором. Полно других профильных тем, либо в ЛС.

_________________
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K | 2x24 GB DDR5 Team Group T-Create Expert 7.2GHz | Thermaltake Toughpower GF3 (1650W)
https://t.me/bench_and_play


 

Junior
Статус: Не в сети
Регистрация: 27.05.2011
markz0R писал(а):
Кстати не очень понял - чем отличается статическое давление от CFM ? :roll:


Это совершенно разные вещи. Статическое давление - это разница давлений, которая создаётся при работе вентилятора на разных его сторонах.

А CFM (Cubic Foots per Minute - кубические футы в минуту) - это единица измерения интесивности воздушного потока.

Добавлено спустя 34 минуты 32 секунды:
Цитата:
Вентиляторы, часть I: методика и тест дюжины 120-миллиметровых моделей


К сожалению, в используемой Вами тестовой установке Вы допускаете точно такую же принципиальную ошибку, которую допускает Jordan (в данной теме он присутсвует также) в своих статьях аналогичной тематики на сайте ФЦ.

Вы проганяете весь поток воздуха от тестируемого вентилятора через измерительную рамку анемометра. При этом увеличивается аэродинамическое сопротивление системы и уровень производительности вентилятора снижается согласно его рабочим характеристикам. Т.е. все результаты Ваших измерений содержат существенную ошибку, величина которой неизвестна и зависит от рабочих характеристик конкретного вентилятора.

Очень жаль, что в результате этой досадной ошибки вся проделанная Вами работа окзывается ограниченно пригодной к использованию только для относительного ("лучше/хуже") сравнения между собой вентиляторов одного типоразмера. Абсолютные результаты измерений использовать невозможно из-за их недостоверности. Вентиляторы других типоразмеров также нельзя будет сопоставлять с результатами данной статьи.

Тем не менее, устранить в дальнейшем данную ошибку не сложно. Достаточно просто удалить уплотнитель вокруг измерительной рамки анемометра. В этом случае анемометр будет показывать скорость потока воздуха в трубе, а суммарный воздушный поток получается умножением данной величины на поперечное сечение трубы.

Еще один момент. Точность измерений интенсивности воздушного потока тем выше, чем выше степень ламинарности водушного потока в трубе. Сейчас за ламинарность потока отвечает встроенный Вами в трубу "выпрямитель", который также вносит свою, пусть и небольшую, лепту в увеличение аэродинамического сопротивления системы, что ведет к дополнительному и непредсказуемому снижению производительности вентилятора. При этом ламинарность потока воздуха в трубе также не слишком высокая.

В то же время можно легко избавиться от данного "выпрямителя" и одновременно повысить уровень ламинарности потока просто изменив направление движения воздуха. Достаточно сделать так, чтобы воздух к испытуемому вентилятору поступал через трубу, а турбулентный "выхлоп" производился бы в открытое пространство. При этом анемометр необходимо разместить на входе трубы, внутри, на небольшой расстоянии от входа. В трубе должен размещаться только измерительный канал анемометра. То, что он будет размещаться не по оси трубы совершенно не критично.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 24.03.2005
Откуда: Оренбург
kvg ИМХО с анемометром и степенью ламинарности это не главные принципиальные ошибки многих и многих современных тестеров.
ИМХО главное в том, что каждый из них пытается измерить для вентиляторов там или кулеров вместо общепринятых в мировой практике параметров и характеристик снятых по общепринятым же методикам что-то свое "родное" схожее со "смесью бульдога с носорогом :shock:" по лично выдуманной методике и лично же выдуманном оборудовании. Вот и получается, что в лучшем случае "проделанная ... работа окзывается ограниченно пригодной к использованию", а то и вовсе ... :facepalm:
А ведь в Инете столько материала по основам тестирования как вентиляторов, так и кулеров.
Например, по вентиляторам попроще тут http://www.chipinfo.ru/literature/chipn ... 208/4.html или наш аналог, но изложение чуть понаучнее http://protect.gost.ru/document.aspx?co ... &id=137939 на Черт. 1. Там же, kvg, на Черт. 2 и Черт. 3 "получила признание" ваша идея про разное размещение вентилятора в трубе. Кстати расходомер (сопло Вентури) диаметром поменьше вентилятора, потому для выравнивания давления с обеих сторон тестируемого вентилятора используется вспомогательный вентилятор.
По кулерам можно для начала, например, тут http://www.3dnews.ru/cooling/coolers .
Короче ищи, смотри и повторяй. Даже примечания есть о возможности применения других способов измерения при сохранении оговоренных условий тестирования.

И не надо будет выдумывать свое "родное" схожее со "смесью бульдога с носорогом"
K-A-A писал(а):
Производительность вентилятора зависит от нагрузки. Заявленный производителем воздушный поток вентилятора обычно измеряется в «тепличных условиях», он мало что говорит о работе «вертушки» при реальном применении. Разрабатывая методику тестирования вентиляторов, я пытался учесть этот момент, поэтому «гонял» испытуемых в трех разных режимах.
Причем, если шум при повышении сопротивления у всех вентиляторов растет примерно одинаково, то снижение производительности прямо зависит от их статического давления.

Кстати шум с ростом сопротивления где-то до (0,3-0,5)Pmax вначале уменьшается, а уж потом резко растет :D .
K-A-A писал(а):
Стенд изначально конструировался для того, чтобы дать возможность измерять воздушный поток и вентилятора, одетого на радиатор

Зачем?????
Jordan писал(а):
изменения в начальном разгоне CPU ... вызваны стремлением максимально нагрузить систему охлаждения на "стартовой отметке" теста ... Разгон процессора разный ... всегда есть факторы, которые в той или иной степени могут повлиять на результат. Это обновленное ПО, используемое для нагрузки или мониторинга, это регулярно обновляемый BIOS материнской платы, это температура и влажность окружающего воздуха, это установленная в системном блоке видеокарта, или, наконец (и очень редко) смена корпусных вентиляторов или всего корпуса ... радиаторы высокоэффективных кулеров не раскрывают весь свой потенциал на не разогнанных процессорах

Вот оно чистейшее измерение чего-то своего "родного" схожего со "смесью бульдога с носорогом. Как же связаны свойства собственно самого кулера и, к примеру, BIOS материнской платы, установленная в системном блоке видеокарта или там смена корпусных вентиляторов :bandhead: .
Что же так тестится? Конкретный кулер или всю смесь компонентов системника включая даже BIOS :shock: .


Последний раз редактировалось vvc1 27.05.2011 10:10, всего редактировалось 2 раз(а).

 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 06.01.2009
Откуда: Россия, Иваново
vvc1 писал(а):
Как же связаны свойства собственно самого кулера и, к примеру, BIOS материнской платы, установленная в системном блоке видеокарта или там смена корпусных вентиляторов :bandhead: .

Это нужно объяснять, как они связаны?
Напрямую, вообще-то. Это очевидные вещи.

vvc1 писал(а):
Что же так тестится? Конкретный кулер или всю смесь компонентов системника включая даже BIOS :shock: .

Конкретный кулер в конкретном корпусе.
А BIOS есть у всех материнских плат и даже видеокарт, и да - его нужно обновлять периодически, представляешь? ;)

_________________
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K | 2x24 GB DDR5 Team Group T-Create Expert 7.2GHz | Thermaltake Toughpower GF3 (1650W)
https://t.me/bench_and_play


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 24.03.2005
Откуда: Оренбург
Jordan писал(а):
Это нужно объяснять, как они связаны? Напрямую, вообще-то. Это очевидные вещи.

ИМХО очевидно, что, скажем так, внутренние свойства лично самого кулера, вентилятора, радиатора ли независимы от свойств окружающей среды. Другое дело, что получаемые результаты от его применения зависят не только от свойств самого кулера, вентилятора, радиатора, но и от свойств окружающей среды, т.е. тех условий, в которые он был поставлен. И именно по этому и нужны при тестировании общепринятые методики. А то каждый раз получаятся чисто сценка с Митрофанушкой из "Ревизора" http://www.openclass.ru/node/41262 .
Поэтому уж очень попрошу объснить как они связаны.
И еще ИМХО не надо так ратовать здесь за оффтоп при обсуждении материала, где прямыми участниками тестирования были как раз и вентилятор, и радиатор, что в сумме и есть кулер.
Jordan писал(а):
Конкретный кулер в конкретном корпусе.

Ну вот WSM, все и выяснилось. Тесты только для конкретных, а остальные, у которых нет того же конкретного корпуса с конкретной кмплектацией, конкретными оборотами каждой вертушки общей системы охлаждения и т.д. и т.п. идут лесом :applause: .
Только зачем такие тесты?
Jordan писал(а):
его нужно обновлять периодически, представляешь?

Ага... Немножко :D .


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 06.01.2009
Откуда: Россия, Иваново
vvc1 писал(а):
Другое дело, что получаемые результаты от его применения зависят не только от свойств самого кулера, вентилятора, радиатора, но и от свойств окружающей среды, т.е. тех условий, в которые он был поставлен.

Именно так. Поэтому тесты кулеров и проводятся мною по единой для них методике и в одинаковых условиях.
Создавать энциклопедию всех кулеров для сравнения их результатов в любой момент времени я никогда не собирался и никому не советую. Неблагодарное это занятие.

vvc1 писал(а):
И именно по этому и нужны при тестировании общепринятые методики.

Нет никаких общепринятых методик тестирования кулеров. Принципиально - температура в простое/нагрев/температура в нагреве -> диаграмма - есть, но внутри этой схемы всё у всех разное, как по "железу", так и по программам.

vvc1 писал(а):
Тесты только для конкретных, а остальные, у которых нет того же конкретного корпуса с конкретной кмплектацией, конкретными оборотами каждой вертушки общей системы охлаждения и т.д. и т.п. идут лесом

Глупость.
Главное - создать равные условия для всех участников тестирования и нагрузить их максимально возможной нагрузкой. Что я и делаю.
Что касается всех корпусов, их конфигураций и систем вентиляции, то этот объём не охватит никто и никогда. Поэтому я всегда читателям рекомендую пользоваться несколькими источниками, заслуживающими доверие.

_________________
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K | 2x24 GB DDR5 Team Group T-Create Expert 7.2GHz | Thermaltake Toughpower GF3 (1650W)
https://t.me/bench_and_play


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 05.03.2003
Откуда: Россия,Поволжье
vvc1 писал(а):
Тесты только для конкретных, а остальные, у которых нет того же конкретного корпуса с конкретной кмплектацией, конкретными оборотами каждой вертушки общей системы охлаждения и т.д. и т.п. идут лесом .Только зачем такие тесты?
А вы предлагаете получать результаты для неконкретного круглого вентилятора в вакууме, не зависящего от условий его применения? Вот уж точно, ТАКИЕ результаты будут не нужны вообще никому, кроме небольшой кучки теоретиков.

_________________
С каждым днём всё радостнее жить.


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 82 • Страница 1 из 51  2  3  4  5  >
-

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Kolobok smiles © Aiwan