kiloHerz писал(а):
лишние телодвижения это разбирать выключатель, чтобы понять, под фазой ли он.
+1!
kiloHerz писал(а):
китайский светильник, мощная лампа, патрон из простого пластика, сплавились и замкнули контакты
Тоже была такая фигня. Взорвал три лампочки, с аварийным вырубанием автомата в щитке естественно, пока допетрил что и где коротит у меня Причем без лампочки не коротило, а вкручиваешь лампочку, включаешь и хана всему
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Синхрофазотрон писал(а):
я бы попросил не обзывать моего отца, он радиорегулировщиком был
Я скорее себя обозвал. Это же я электрик 6-го разряда. Но насмотрелся на коллег-дебилов которые к розетка две фазы прикрутить могут. Как оно вам 380 в розетке.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2015
чем можно защитить край столешницы письменного стола от постоянного контакта рук, которое дает (в перспективе) засаливание и отдирание приклеенной кромки ?
_________________ ...просто ужасно раздражают пассажиры, которые много пишут о своих железках в профиле...
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
kontraktura писал(а):
чем можно защитить край столешницы письменного стола от постоянного контакта рук, которое дает (в перспективе) засаливание и отдирание приклеенной кромки ?
во первых правильной посадкой - нужно чтобы подлокотники кресла были на уровне столешницы. во вторых непонятно так сказать параметры кромки, тощина хотя бы какая? вообще для дсп продаются накладки на торец специальные разных цветов.
продолжу заинтересовавшую многих тему фаз. в новостройках сеть трехфазная, для, как говорят "вхождения в ремонт" подключают одну, причем могут завести ее на все три фазных провода, так что в квартиру заходят вроде как и все фазы. как можно подручными средствами определить, одна фаза заходит по трем проводам, или по каждому своя? мне пришлось вскрывать щиток на лестничной клетке, чтобы на входах в автоматы смотреть, везде ли фазы
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
kiloHerz писал(а):
новостройках сеть трехфазная, для, как говорят "вхождения в ремонт" подключают одну, причем могут завести ее на все три фазных провода, так что в квартиру заходят вроде как и все фазы
И трехфазный счетчик на каждую квартиру? Это где такие новостройки? И как с одной фазой трехфазный сетчик работает? Где-то тут чего-то не так как есть на самом деле..
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 7
Йож импулсному не все равно как работать?? суммирует каждую фазу если нужно
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
И трехфазный счетчик на каждую квартиру? Это где такие новостройки? И как с одной фазой трехфазный счетчик работает? Где-то тут чего-то не так как есть на самом деле..
в москве же, да думаю и везде почти, где трехфазное питалово на квартиру. на пальцах: в квартиру заходит 5 проводов, землю и ноль отбрасываем, три провода - три фазы, в идеале так. но сначала подключают только одну, на остальные просто перемычки в щитке на лестничной клетке не ставят. но возможно все эти три провода закинут на одну фазу. так вот, можно ли определить подручными средствами, одна фаза на всех трех проводах или у каждого своя?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2008 Откуда: Н-ск Фото: 1
kiloHerz писал(а):
можно ли определить подручными средствами, одна фаза на всех трех проводах или у каждого своя?
Делаешь контрольку из двух последовательно соединенных лампочек одинаковой мощности, и смотришь есть ли межфазная напруга. Но проще мультиметром замерить.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
как правило на этаж идет одна фаза, иногда 3 фазы идет на электроплиту. за свою пятилетнюю практику электриком не разу не видел, что бы 3 фазы шли в квартиру на розетки и освещение. хотя видел в квартирах где раньше жили инвалиды, в СССР им проводили 3 фазы что бы они работали на дому.
Member
Статус: В сети Регистрация: 02.01.2012 Откуда: Щербинка Фото: 71
камрады, чем мыть материнскую плату(использовалась в качестве открытого стенда долгое время). пробовал изопропанолом, не берет. более едкие вещва(ацетон) побоялся использовать.
_________________ "Для человеческой глупости нет патча"
Делаешь контрольку из двух последовательно соединенных лампочек одинаковой мощности, и смотришь есть ли межфазная напруга. Но проще мультиметром замерить.
подробнее, что за межфазная напруга, я в науку не могу, только практика, только хардкор. мультиметра у меня в тот момент не было, поломал голову и решил вскрывать щиток
XIMERA123 писал(а):
как правило на этаж идет одна фаза, иногда 3 фазы идет на электроплиту. за свою пятилетнюю практику электриком не разу не видел, что бы 3 фазы шли в квартиру на розетки и освещение. хотя видел в квартирах где раньше жили инвалиды, в СССР им проводили 3 фазы что бы они работали на дому.
давно нет таких правил, три фазы везде, делал в квартире щиток - 8 линий, одна фаза - плита, две другие разбивал по мощности (вышло что-то типа кухня+верхний свет+санузлы на одну, комнаты на третью)
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
kiloHerz писал(а):
как можно подручными средствами определить, одна фаза заходит по трем проводам, или по каждому своя?
Проще простого. Меришь между собой эти фазы мультиметром, если между каждой из фаз - 0 или около того, то фазы виртуальные. Т.е. все с одного провода. А если фазы разные, то между ними 380В.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения