5o-clock Я небыл менеджером по продажам и далее оффтопить не собираюсь... Если вас задел мой пост это ваша личная драмма. Для справки Я уже около 3х лет не занимаюсь ИБП и мне все равно ИБП какой фирмы используются, технология отработана уже давно и существенно не менялась. А что либо впаривать мне вообще резона нет.
Параллельное резервирование, наращивание мощности системы ИБП – способ построения системы бесперебойного электроснабжения (СБЭ), целью которого является либо повышение надежности (резервирование), либо увеличение общей выходной мощности СБЭ (масштабирование). Достигается параллельным соединением нескольких ИБП с объединением их входов и выходов. Работоспособность такой системы обеспечивается специальной схемой синхронизации фаз выходного напряжения. В случае аппаратного резервирования при исправности всех соединенных параллельно ИБП нагрузка равномерно распределяется между ними, а в случае выхода из строя одного из источников - перераспределяется между исправными, неисправный ИБП отключается от системы. У различных производителей отличаются алгоритмы управления и протоколы обмены информацией в параллельной системе. Например, Powerware применяет алгоритм управления HotSync™, которому для работы не нужно обмена информацией о частоте и загрузке между ИБП в системе. Уникальность решения состоит в том, что обмена информацией между ИБП не происходит, распределение мощности нагрузки и подстройка частоты производится каждым ИБП самостоятельно, а, следовательно, повышается надежность всей системы в целом.
Последовательное резервирование – способ построения системы бесперебойного электроснабжения (СБЭ), целью которого является повышение надежности системы электроснабжения критичного оборудования путем последовательного соединения нескольких ИБП, один из которых является основным, а другие - резервными. Для соединения по такой схеме каждый ИБП должен иметь отдельный вход цепи выпрямителя и цепи Bypass. В то время как основной ИБП питает нагрузку, резервные источники работают в холостом режиме, потребляя минимальную мощность. При обнаружении признаков неисправности внутренних узлов основной ИБП переключается в режим Bypass, и всю нагрузку берет на себя следующий по схеме резервный источник, который питает оборудование через цепь байпаса основного ИБП
Таким образом это решается в глобальных масштабах. Но Я настаиваю на том что выгоднее все же купить UPS большей мощности или увеличивать количество батарей. Еще раз повторюсь - соединение нескольких ИБП выйдет дороже чем приобретение 1 ИБП большей мощности или увеличение количества батарей.
_________________ -=We're all stars now in the DOPE show=-
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
Если есть желание "подешевле" справиться с задачей, присмотреться можно к комбинации Ippon Smart Winner 1500 + 5 батарейных комплектов. Однако есть ощущение, что родные батареи почти-что мусор, и их есть смысл заменить на более качественные (в каждой коробке 4 x 7Ah 12v), хотя-бы от того-же APC (порядка 1500р * 20 = 30к). Оценочно родная комбинация будет стоить 8000 (UPS и 1 батарея) + 12000 (4 доп. батареи), что при небольшой скидке дает до 50 А*ч при 50В, а это по моей любительской оценке ~= 10 А*ч при 250В. Если-бы технология UPS позволяла извлечь эту энергию полностью, получилось бы порядка 17 часов с потреблением 0.6 А... Однако на деле все плачевнее, у меня четыре комплекта держат нагрузку порядка 400Вт всего-то минут 20.
Мне удается эксплуатировать уже второй UPS с четырьмя комплектами, т.к. первый загубил "попробовав" холодный старт (выгорело несколько силовых транзисторов, и маломощных деталей) при наличии нагрузки. С качеством схемы у фирмы явные проблемы, так что запускать устройство строго рекомендуется, запитав от сети и без какой-либо нагрузки. Без доработок устройство весьма шумное, что не мешает его зарядному блоку и AVR-трансформатору сильно греться, т.к. вентиляция совершенно не продумана.
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2005 Откуда: Нижний Новгород
Каскадом можно подключить пару УПС (т.е. 1ый УПС в сеть, 2ой УПС в 1ый), но только для моделей без аппроксимации, с чистым синусом на выходе. Больше чем 2 вряд ли получиться, так как "дальние" будут вырубаться от слишком большой нагрузки, так как 2ой (3ий, 5ый) УПС будет потреблять не 150Вт, а полноценные 1-2-3кВт на которые он и рассчитан в зависимости от модели.
Параллельное включение УПСов БЕЗ синхронизации это миф. 2 (и более) УПСа на выход дают синус как им вздумается, в лучшем случае, когда фазы противоположны сработает защита от перегрузки, в худшем сгорят УПСы вместе со всем что к ним подключено.
Каскады и параллельное включение УПСов есть только в серверном сегменте. При каскаде используется отдельный блок-логика, которая переключает с одного разряженного ИБП на полный запасной. В параллельном наборе УПСов используется блок-синхронизатор по фазе, когда все УПСы отдают энергию одновременно, распределяя нагрузку между собой.
Другое дело это собирать АККУМУЛЯТОРЫ в каскады или параллельные связки для накопления бОльшего заряда.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2009 Откуда: Моск.ва.
Обормот писал(а):
Больше чем 2 вряд ли получиться, так как "дальние" будут вырубаться от слишком большой нагрузки, так как 2ой (3ий, 5ый) УПС будет потреблять не 150Вт, а полноценные 1-2-3кВт на которые он и рассчитан в зависимости от модели.
ты здесь не опечатался? Кто эта сволочь, которая отбирает у 5го УПСа 1-3кВт?
Что же до параллельного подключения, по-моему, давно уже все согласились и забыли
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2005 Откуда: Нижний Новгород
5o-clock писал(а):
ты здесь не опечатался? Кто эта сволочь, которая отбирает у 5го УПСа 1-3кВт?
А как еще? Сеть->1ый УПС->2ой->3ий->4ый->5ый->Потребитель. Ситуация когда идет разряд уже заряженных УПС еще может входить в рамки потребления. А когда напряжение в сети появилось и УПСы начали заряжаться? 5ый УПС, при его номинале в 1000VA, создает нагрузку до 300Вт при заряде + 150Вт Потребитель. При этом на 1ый УПС уже ложиться нагрузка 1-1.5кВт. Увеличиваем номиналы УПСов увеличиваются и нагрузка в сценарии подзарядки. Для 2х, может быть 3х, УПСов это и сойдет. Для 5ти (или как там считали для 25 последовательных) это уже явный перебор.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2009 Откуда: Моск.ва.
Обормот Так нагрузка 3-5 кВт все же на первый УПС (от сети)? Это мухи
Обормот писал(а):
А когда напряжение в сети появилось и УПСы начали заряжаться?
Это котлеты. Задача стоит обеспечить автономность на 6 часов. Пришел -- включил ручками УПСы, вырубившиеся от перегрузки. Принципиально работает, техзадание не нарушено
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2005 Откуда: Нижний Новгород
5o-clock писал(а):
Обормот Так нагрузка 3-5 кВт все же на первый УПС (от сети)? Это мухи
Обормот писал(а):
А когда напряжение в сети появилось и УПСы начали заряжаться?
Это котлеты. Задача стоит обеспечить автономность на 6 часов. Пришел -- включил ручками УПСы, вырубившиеся от перегрузки. Принципиально работает, техзадание не нарушено
Давайте все-таки не будем утрировать. И внимательно читаем, что сами же написали. ИБП - источник бесперебойного питания. "Пришел, ручками включил" - это НЕ бесперебойная работа оборудования.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2002 Откуда: Moscow city
Задача стоит обеспечить автономность на 6 часов. Пришел -- включил ручками УПСы, вырубившиеся от перегрузки. Принципиально работает, техзадание не нарушено Тех. Задание НАРУШЕНО - где тут автономность ??? система требует наличия оператора. Какой смысл в поддержании работы оборудования в течении 6 часов (а если электро энергию дадут через 3 часа упсы ведь так же умрут от перезрузки) если после этого система не поднимется и вода остынет. Плюс ко всему прочему вы представляете себе сколько места займут 25 бесперебойников подключенные по этой "технологии".
_________________ -=We're all stars now in the DOPE show=-
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2005 Откуда: Нижний Новгород
http://www.apc.com/products/family/inde ... 65#anchor1 Довольно любопытная модель "APC Smart-UPS 5000VA 230V Rackmount/Tower". А также счетчик с левой стороны: 50W - 14:03 100W - 9:27 200W - 5:32 Аппроксимация до 150W выдает 8 часов. Делая скидку на маркетинг, 6 часов думаю вполне достижимый предел на одном УПСе. По прайсам цена в пределах 72-80к рублей.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Интересно, а почему никто не предлагает схему: выпрямитель (220VAC-12VDC) - АКБ (по заданию автора должно быть около 100Ah) - инвертор (12VDC - 220VAC) выпрямитель подбирается по возможности настройки выходного напряжения (смотрим на параметры батареии) и ограничению максимального тока (не сказано в т.з. что батареии нужно заряжать до отказа сразу же, при появлении питания).
единственная проблема - это отсутствие размыкателя батареии (от глубокого разряда), что может привести к выходу батареи из строя при долгом отсутствии напряжения в сети.
теоретически можно попробовать систему из обычного off-line ИБП с большой АКБ, на клеммы которой подключен мощный выпрямитель. тем самым решаем проблему с размыкателем и обеспечиваем работоспособность системы после долгого отсутствия питающего напряжения.
при желании можно собрать простенькую схему из on-line UPS и системы автоматического включения/выключения по сухим контактам (дизель/газо)генератора, работающего на выпрямитель, питающий АКБ.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2009 Откуда: Моск.ва.
Обормот по порядку Про 1й-5й согласен? Да, ручками включил, если на это согласен заказчик
5кратная нагрузка будет на он-лайн источниках -- пожалуй, да. Но предположу (поскольку сам с каскадом длиннее 2х УПСов не работал, лишь предположу), что найдутся подходящие интерактивные модели, которые на подзаряд отбирают себе по остаточному принципу
Dino писал(а):
а если электро энергию дадут через 3 часа упсы ведь так же умрут от перезрузки
дельно сказано, согласен. При таком подходе нужен приличный запас емкости. Это отсюда ты написал не 5, а 25 бесперебойников?
Против такого аргумента не возразить. Т.е. не больше 2х ИБП А как насчет блоков управления, предложенных peregib?
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
W124TH писал(а):
а почему никто не предлагает схему:
Потому что брат вряд ли поймет, о чем речь И сколько стоит инвертор с синусоидой? Похоже, нужна хорошая для двигателя
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
5o-clock писал(а):
И сколько стоит инвертор с синусоидой? Похоже, нужна хорошая для двигателя
Для двигателя? теоретически - да, практически - не знаю где стоят движки работающие от чистой синусоиды... Быть может у астрономов... К тому же промышленные КЗ АД зачастую работают и от ПЧ, а там с синусом на выходе проблемы тоже есть...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2005 Откуда: Нижний Новгород
W124TH писал(а):
Интересно, а почему никто не предлагает схему: выпрямитель (220VAC-12VDC) - АКБ (по заданию автора должно быть около 100Ah) - инвертор (12VDC - 220VAC) выпрямитель подбирается по возможности настройки выходного напряжения (смотрим на параметры батареии) и ограничению максимального тока (не сказано в т.з. что батареии нужно заряжать до отказа сразу же, при появлении питания).
Суть - самодельный On-Line ИБП с мощным АКБ? Лучше купить готовый.
W124TH писал(а):
при желании можно собрать простенькую схему из on-line UPS и системы автоматического включения/выключения по сухим контактам (дизель/газо)генератора, работающего на выпрямитель, питающий АКБ..
Во втором посте это же и предлагал, малый УПС + газогенератор (раз у нас газовый котел, то не стоит заморачиваться с бензином\дизелем). А что с этим набором делать, на усмотрение заказчика, можно и автоматизировать, а можно и ручками включать, пока УПС на себе тянет.
Все таки On-Line УПСы с полным циклом преобразование стоят довольно дорого. Тут нам нужен только правильный синус, который дает линейно-интерактивный УПС (конкретную модель я привел). И если все же наращивать мощность несколькими отдельными устройствами, то делать это надо через АКБ, а не полноценными УПСами. Модель тоже приводилась Ippon Smart Winner 1500. Либо что-то с аналогичными возможностями расширения.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Обормот писал(а):
Суть - самодельный On-Line ИБП с мощным АКБ? Лучше купить готовый.
готовый - дорого и избыточно. "синус" и высокомощный инвертор топикстартеру не нужны. мощный выпрямитель - тоже (пусть себе медленно заряжается и не сводит счётчик с ума) К тому же можно изначально взять батарею расчитанную не на 3 года, как в УПСах, а на 10-15.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2005 Откуда: Нижний Новгород
W124TH писал(а):
готовый - дорого и избыточно. "синус" и высокомощный инвертор топикстартеру не нужны. мощный выпрямитель - тоже (пусть себе медленно заряжается и не сводит счётчик с ума) К тому же можно изначально взять батарею расчитанную не на 3 года, как в УПСах, а на 10-15.
Дорого. Но самоделку можно поставить себе в квартиру, на дачу, а не как тех. задание для заказчика в готовом виде (впрочем это не помешает, если предварительно уговорить). А если делать самоделку - то покупаем и потрошим дешевенький Off-Line УПС 300-400VA на предмет начинки. И уже к ней запитываем любые АКБ требуемой емкости (вплоть до парочки 12В 200А от автомобилей).
подключать можно коллекторные двигатели, они работают отлично (дрели, болгарки, прочие). впринципе можно маломощные асинхронники, но у них крутящий момент падает значительно и слегка увеличивается нагрев.
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
Кстати, кто может подсказать, чем чревато подключение к простому APC ES 700-RS, неродной батарейки SVEN 12v 17Ah? Родная у него судя по всему RBC17 (12v 9 Ah), но интересно насколько справится устройство заряда с более крупной батарейкой... Слышал, что вообще покупка неродных батарей требует калибровки, иначе ресурс будет очень сокращен.
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Если система должна быть полностью автономна, вариант 'интерактивник с 'синусом' + генератор + АВР (автоматический ввод резерва)', имхо, наиболее оптимальный; подойдут ИБП (причем, его не придется 'дорабатывать' - ставить более емкую батарейку и т.д.) и генератор небольшой мощности (мощность нагрузки + запас).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2005 Откуда: Нижний Новгород
alpet писал(а):
Кстати, кто может подсказать, чем чревато подключение к простому APC ES 700-RS, неродной батарейки SVEN 12v 17Ah? Родная у него судя по всему RBC17 (12v 9 Ah), но интересно насколько справится устройство заряда с более крупной батарейкой... Слышал, что вообще покупка неродных батарей требует калибровки, иначе ресурс будет очень сокращен.
Тем что логика будет по прежнему считать что сидит на 12В 9Ач, хотя и будет стоять 17Ач, т.е. будет заряжать и работать как с 9Ач. Сокращение ресурса как раз из-за этого, что батарея заряжается и разряжается на половинной емкости. На счет калибровки не знаю. Давно читал пару статей где логику прошивали с новыми параметрами. Как сейчас обстоят с этим дела тоже не скажу.