Здравствуйте,
не нашел куда еще разместить этот пост, поэтому решил поселить его сюда
У меня в комнате имеется электрическая розетка. До недавнего времени работала исправно (даже микроволновка от нее работала, а у нее 2,2 квт в пике по паспорту).
Сейчас никакое оборудование включаемое в эту розетку не работает - даже настольная лампа. Причем проверял пробником - фаза в розетке есть, но стоит нажать на кнопку включения настольной лампы как пробник показывает что фазы нет. Пробовал подцепить "землю" из другой исправной розетки - эффект тот же фаза в розетке есть, но только до тех пор пока в нее не включат потребитель тока.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
R2D2 Это не мистика, а скорее всего ослабленный контакт на фазовом проводе в розетке, или где-нибудь в скрутке, по пути к розетке (возможно отгорел, или механически отломился). Индикаторная отвертка с ЖК экранчиком (и возможно некоторые на неоновых лампочках) ловит наводки на дистанции нескольких миллиметров, и при ослабленном контакте она может продетектировать наводку как фазу. Вернее напряжение все-таки будет на фазовом контакте, но оно моментально просядет до нуля при подключении значительной нагрузки (т.е. достаточно малого сопротивления). Вам стоит вызвать электрика, поскольку плохие контакты чреваты нагреванием и возгоранием. Кстати такой-же симптом будет, если в разрыв фазового провода включена маломощная нагрузка (т.е. относительно большое сопротивление). Или практически всегда можно найти подобную "фазу" на корпусе незаземленного компа или холодильника.
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Последний раз редактировалось alpet 14.07.2008 22:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2006 Откуда: Украина, Киев
Вообщето пробников (отвертка) есть два типа (напишу, как говорится "разжеванно"):
1. пробник где один конец вставляется в розетку, а к другому прикосаемся пальцем
2. пробник в котором стоит батарейка
Так вот как раз второй тип пробник и может показывать наводки, а первый, что-то неразу, не видел чтобы он показывал наводки.
R2D2alpet тебе правильно написал - проверь контакт в розетке.
Если не вериш пробнику, то купи тестер - он тебе точно наводки показыать не будет.
_________________ Seule la force paie! - Права только сила!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Москва
Проводке- ремонт! Снимай крышки с других розеток, если на этой все в порядке. Провода на розетки почти стопроцентно идут т.н. шлейфом. Т.е. с предыдущей розетки напряжение уже может не идти. Истинную схему шлейфа угадать довольно трудно. В случае необходимости кидай проводку "наружкой". Не соединяй медь с алюминием, рано или поздно, но это соединение разрушится.
Еще бывают детекторы скрытой проводки. Работать с ними довольно замысловато, но можно. Иногда помогает отключение ноля, прямо на щитке. Возрастает чувствительность.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Москва
armadillo писал(а):
для этого есть латунные переходники.
И стальные. В случае повышенной влажности и больших токов не спасает. Для квартир не критично, годами может жить. Но для себя, любимого... Короче, бывший электромонтер 6 разряда не рекомендует.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2007 Откуда: Барнаул
R2D2 писал(а):
Пробовал подцепить "землю" из другой исправной розетки - эффект тот же фаза в розетке есть, но только до тех пор пока в нее не включат потребитель тока.
Ни какой мистики нет,просто на розетке пропала фаза,а не земля.Индикатор показывает наводку по гари, на плохом контакте.Кстати индикаторы всех модификоций,здесь обозначенных,показывают наводку! Так что ищи плохой контакт.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
armadillo писал(а):
так что в квартире делать? ))
Сваривать аргоновой сваркой, и заливать битумной массой. А еще можно сразу поставить кабельную муфту, тогда никакие токи будут не страшны По мне так, нормальный латунный болт, несколько шайб, гровер и гайка, обеспечат надежный контакт. И всю спайку, заизолировать большой термоусадкой.
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2007 Откуда: Барнаул
Причем здесь люстра? при больших токах:это значит больше 100 Ампер. А в домашних условиях токи максимум до 63А,поэтому для соединения меди и алюминия можно использовать латунные и стальные переходники.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Москва
armadillo писал(а):
так что в квартире делать?
Искать на рынке провод из металла, соответствующего уже используемому. Прошу прощения за невнятное изложение! Работа... А влажность можно найти возле комнатного растения, аквариума, санузла... Был свидетелем, как бригада ленивых "умников" пыталась нарастить через разные соединители подводку к автомату на 50А, в районе бассейна. Больше месяца не держалось.
Всем спасибо, буду проверять проводку на предмет отгорания фазы. Добавлено спустя 4 минуты, 55 секунд
IliaKompGS писал(а):
А если вилка воткнута, но прибор отключен, то фаза есть?
Если вилка воткнута, по прибор отключен, то пробник ( советская коричневая "отвертка" с глазком для спиральки - не уверен что там есть батарейка) показывает фазу.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2006 Откуда: СПб
alpet писал(а):
armadillo писал(а):
так что в квартире делать? ))
Сваривать аргоновой сваркой, и заливать битумной массой. А еще можно сразу поставить кабельную муфту, тогда никакие токи будут не страшны По мне так, нормальный латунный болт, несколько шайб, гровер и гайка, обеспечат надежный контакт. И всю спайку, заизолировать большой термоусадкой.
зачем аргоновой? достаточно скрутку и пропаять. или проварить угольным электродом...
_________________ 12700 3070 и всё остальное на пирагах
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
Masterovoj писал(а):
достаточно скрутку и пропаять. или проварить угольным электродом...
Думаю в условиях кислородной атмосферы сварить медь с алюминием не получится. А облудить оловянным припоем алюминий весьма непросто, даже с участием флюса.
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17