Member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
В течении полугода сломалось, причем по разному, три бесперебойника на работе (разные модели из серий ES и CS). И так-же один ES 750 сегодня дома после часовой отработки в нагрузку 40Вт - нормально вышел в зарядку, а после полного заряда вдруг начал отключатся с пиканьем. Что можно заметить, в офисе очень стабильная сеть = 219-220в, а дома около 240-245 колбасится. При этом прекрасно выживают, чуть менее брендовые SVENы и Ipponы, во всяком случае переживают первую замену батарей. А тут началась бодяга получается с устройствами 2006-2009 года выпуска, и мне хочется выяснить, у кого-нибудь на работе/дома не происходит подобной ситуации? В любом случае, свежие бесперебойники будем закупать на всякий случай другой фирмы... а то боюсь нормальную партию АРСов уже не угадаешь, когда завезут к нам.
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2004 Откуда: Москва
Хе-хе на выходных нечто подобное приключилось дома с СS 500 Вечером по невыясненным причинам перешел на батареи и упорно твердил что питание на него не подается, все было проверено, УПС разобран(думал с электроникой у него что нибудь приключилось), но ни осмотр ни замеры мультиметром(в электротехнике я "не особо", но азы знаю). Спустил ему батарею - заряжаться ни в какую. Полежав до утра вдруг с 3-го раза согласился заряжаться и вроде работает, но ставить его как то не хочется, пока без UPS все работает. Напряжения в сети все это время были в пределах нормы(заодно пока возился с ним выяснил что эта зараза выдает лишь 190В при работе от батарей) Единственное что мне пришло в голову - ему не нравилась частота(но это как то маловероятно все остальные устройства чувствовали себя замечательно) Упс 2008 года, батарея не менялась.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
*ToRmoZ* писал(а):
заодно пока возился с ним выяснил что эта зараза выдает лишь 190В при работе от батарей
У меня такой-же погибший на работе, выдавал при работе от батареи, порядка 36-39В, как под нагрузкой, так и без оной. Думал, что это случай отказавшей защиты с повреждением инвертора, т.к. его наверняка не раз подвергали перенагрузке (вплоть до попыток подключить пылесос), из-за того что я прицепил к нему удлинитель типа "Pilot". Пока устройство существует виде платы, корпуса и аккумулятора отдельно, даже не знаю - пытаться его ремонтировать или нет...
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2004 Откуда: Москва
alpet писал(а):
[quote="*ToRmoZ*" порядка 36-39В
Благо 190 не 39, и при таком раскладе 2 компа работают нормально. В том то и дело, что мой никто не перегружал(до происшествия).Стоял себе трудился, и на ровном месте такое.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2009 Откуда: Москва ЮВАО
alpet писал(а):
в офисе очень стабильная сеть = 219-220в, а дома около 240-245 колбасится. При этом прекрасно выживают, чуть менее брендовые SVENы и Ipponы, во всяком случае переживают первую замену батарей. А тут началась бодяга получается с устройствами 2006-2009 года выпуска
А вы как выявляете что у вас сеть такая стабильная? Серии ES и CS - самые дешевые - и есно в условиях плохой сети дохнут быстро!,для офисов обычно Smart-ы берут, а для ус-ва 2006 года батарейки поменять нормальное явление!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
wednic писал(а):
А вы как выявляете что у вас сеть такая стабильная?
Смотрел логи UPS в серверной, напряжение редко далеко отходит от 220, и лишь в просадку как правило. Конечно нельзя исключать, что в здании иногда электроинструмент мощный включают, сварочные аппараты. В обычное время, сеть вполне нормальная, и компы подключенные без фильтров/UPS, еще не разу не сгорали. Вообще, гибель ИБП от условно-плохой сети, для меня нонсенс - ладно бы на электронику каждый день испытания ложились, с выключением на несколько минут, а они бывают раз в месяц от силы. Так получается, что для дешевого бесперебойника, надо покупать еще и дорогой кондиционер электросети? Еще можно наверное свалить всю проблему, на наличие APFC в отдельных блоках питания.
wednic писал(а):
Серии ES и CS - самые дешевые - и есно в условиях плохой сети дохнут быстро!
Ну я не хочу делать вывод, что обе серии рискованны для покупки, поэтому и попытался здесь опрос сделать. У меня просто в этом году возникло ощущение, что APC много за свой бренд дерет, а качеством его не подтверждает. Батарейки например дешевые продает, под своими наклейками задорого, и в лучшем случае 5-летние (на 500-800 циклов по слухам). Похоже, что они снижают себестоимость и надежность, а свой товар позиционируют там, где у конкурентов скажем-так мидл сосредатачивается. Так что у меня растет убежденность, что они перешли из той стадии когда клиентов завлекают качеством, в стадию когда активно продают бренд. Тут удивляться как-бы и нечему, почти все платы и для других вендоров, наверняка в близкородственных условиях собираются, технологии перестали активно прогрессировать (по части надежности) уже лет пять наверное.
wednic писал(а):
для офисов обычно Smart-ы берут, а для ус-ва 2006 года батарейки поменять нормальное явление!
Впервые слышу такую новость. Мне представлялось, что смарты позиционируются, как серверное решение, они и шумят соответственно. Менять батареи через 3-4 года стоит, в случае их крайне ужасающего качества, или после большого количества циклов разряда-заряда. С ростом долгоживучести аккумуляторов как раз прогресс процветает - современные аккумуляторы можно эксплуатировать по 10-15 лет (при скажем 1 цикле в месяц), и стоимость у таких долгожителей не намного выше, чем у типичных 5-леток.
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Товарищи,не знаю совсем ли в ту тему пишу,но у меня есть некая проблема. имею UPS APC CS 500. До сегодняшнего дня он отлично работал,но сегодня "передернуло" электричество,и он не сработал.Т.е. загорелась желтая лампочка - но питания на системник не пошло.Я проверил потом еще пару раз - так и есть,он просо перестал реагтровать на отказы питания. Причем "самодиагностика" говорит.что все нормально, проверил подсоединение аккумулятора,повынимал-позасовывал провода - ничего не помагает.Все вроде работает, но стоит выключить свет как системник выключается, а желтая лампочка на Упсе горит, а толку нет.Можете что-нибудь подсказать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], REtaiL_OZ и гости: 13
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения