Вопрос следующий: Есть провод меди толщиной 2.5 квадратных миллиметра. Он подключен к щитку в обход счетчика. На противоположном конце он подключен к нескольким удлинителям.
К удлинителям вставлены вилки от нескольких ферм, суммарным потребление в 3 квт ( с учётом КПД в 80% блоков питания). Во время работы провод нагревается до 50 градусов примерно- он весьма горячий, но в руках держать можно. Блоки питания которые используются в фермах все древние ФСП, powerman, powerbox мощностью 300-500 ватт В одной ферме- 1 блок питания и 1-2 видеокарты 7790 или 7850.
Все блоки питания с пассивным PFC. Теперь вопрос: нормально ли для нагрузки в 3 квт нагрев провода до 50 градусов? Пишут в инете что провод толщиной 2.5 меди можно смело цеплять 4 квт и ему ничего не будет. Возникает вопрос- не причина ли излишнего нагрева провода в низком PFC всех блоков питания?
Ах да= провод специально покупали новый месяц назад.
И ещё- в другом месте стоят также у меня фермы- суммарное потребление 5.4 квт и также - провод толщиной 2.5 меди, но во втором месте везде блоки питания 850 ваттные Enhance которые точно с активным PFC и провод нагревается примерно также как в первом месте до 50 градусов.
На ум приходят 2 вещи- или в первом месте бракованный провод или же виноваты блоки питания?
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2003 Откуда: Москва
airserega писал(а):
Он подключен к щитку в обход счетчика.
Как-то сразу расхотелось что-то обсуждать. По subj - влияет и офигенно. Блоков с пассивным PFC практически не бывает, поэтому я вынужден поставить под сомнение этот пункт. Если на БП что-то написано, то это не значит, что там именно это и есть.... или присутсвует в _достаточной_ мере.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2006 Откуда: 74.ru
На нагрев проводки влияет не низкий PFC, а ток, протекающий по проводу. Так же зависит от длины провода, чем длиннее, тем больше у провода сопротивление, тем большее на нем выделение тепла. Посоветую выбрать провод большего сечения, 4 мм например. Лучше это сделать побыстрее, сунете что нибудь еще, и пожарку придется вызывать. По поводу обхода счетчика: пусть это останется на вашей совести.
_________________ Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
airserega может скрутка с алюминием, или винты подгорают ослаблены, если на винтах? если есть у вас допуск к такого рода работам, то посмотрите место соединение, может отсюда проблемы с нагревом провода. но если за левак поймают, то неважно кто делал, все равно отключат всё, а потом будут разбираться на кого вешать недоимки)
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
Axel_F Как я понял из статьи на nix.ru http://www.nix.ru/support/faq/show_arti ... topics=PFC как раз очень низкий показатель PFC у блоков питания сказывается на проводке. С учётом что к проводу подключенны преимущественно блоки питания вообще без PFC - в этом вся причина сильного нагрева провода
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2006 Откуда: 74.ru
airserega писал(а):
как раз очень низкий показатель PFC у блоков питания сказывается на проводке.
В статье правильно написано, но это только в теории и в промышленных масштабах. Реактивку следует уменьшать, но не в бытовых условиях, это капля в море. В вашем случае, просто слишком большая нагрузка для данного сечения провода.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
Axel_F А у нас масштаб не промышленный по вашему? Если это верно в теории- то значит верно и на практике. Что касается толщины провода- то я же писал выше- в другом помещении стоят у нас также фермы для майнинга, и там также запитано через провод такой же толщины: медь 2.5 квадрата. И при нагрузке в 5.2-5.4 квт провод такой же горячий как и в первом помещении где нагрузка всего 3 квт. Разница только в блоках питания, длинне провода ( в первом помещении 20 метров, а во втором помещении около 12 метров), и в температуре ( в первом помещении около +35 градусов, во втором около +20).
Или вы думаете что есть китайские медные провода толщиной 2.5 квадрата меди, которые имеют большее сопротивление чем нормальные 2.5 квадрата меди?
psilocebin нет- удлинители нормальные. По поводу кпд- может и меньше 80%. Блоки питания стоят разные- но штук 6 вот таких точно есть- точно такие как в этом корпусе: http://www.nix.ru/autocatalog/cases_asu ... _draft.jpg
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
Axel_F Говоря проще- меня вся эта полемика промышленные у нас масштабы или не промышленные не особо интересует. Меня интересует другое: есть у нас ещё 20 видеокарт 7850. Это примерно 2.6 квт чистого потребления. пока они никуда не подключены. Есть мысль их попытаться затолкать в это помещение, но для этого нужно сперва заменить все блоки питания что там стоят на модели с активным PFC. При средней цене одного блока в 1200-1500 рублей нам нужно будет потратить минимум 15-20 тыс рублей.
Или как другой вариант: не заморачиваться с блоками, а оккупировать гараж, но там платный свет и в обход счётчика майнить уже не выйдет. И в этом случае затраты за свет будут: 2,6\8 (кпд блока)*10= 3250 ватт в час. 3,25*720*3,05 (цена за свет)= около 6700 рублей в месяц.
В итоге вариант с гаражом станет не выгоден уже после 3-4 месяц майнинга. Но с другой стороны в случае если надумаем ещё расширить количество видеокарт, то в гараже есть большие резервы есть ибо проводка там 16 квадрат алюминия.
Сейчас я высчитываю какой вариант выгоднее и поэтому обратился сюда за советом.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
Axel_F Проблема в том что мы не можем бесконечно наращивать мощности, поскольку мы по тихому запитались до счётчика который считает целиком жилой домой. Всего у нас 2 кабеля сечением 2.5 мм
Если же увеличить нагрузку ещё- то боюсь что тумблер который стоит на жилой домом целиком не будет выдерживать слишком большую нагрузку и дом будет обестачиваться когда кто нибудь включит пылесос в квартире.
Под фразой дом подразумевается 2х этажное общежитие с 16 квартирами на этаже, построенное во время войны.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
psilocebin Как вариант кстати да, мощность активная то останется такой же. Насколько понимаю рубильник который отключает линию в случае её перегрузки- также работает только на активной мощности и реактивную считать не умеет?
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2007 Откуда: Vzm-Msk Фото: 2
Рубильник линию отключает физически Там автомат, у него указан допустимый ток. Мощность скорее всего полная ЗЫ Да нагрузка то не такая уж и большая, там небось плиты электро, которые до 5 кВт кушают)