Добрый вечер. Имеется две трубы, идущие к полотенцесушителю. Соединены через угловые фитинги сваркой. Проблема в том, что два раза прорывало сначала в месте соединения одного фитинга, потом второго. Наш мастер заново перепаял соединения, но страх остался - как бы снова не прорвало. Причина не понятна - полотенцесушитель проходим. Единственное, он расположен достаточно далеко от стояка (если брать длину по трубам, то примерно 5 метров от стояка до полотенцесушителя) на высоте ~180 см от места соединения. Возник вопрос - кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Можно ли внешне усилить место соединения, скажем, при помощи стекловолокна и эпоксидного клея или холодной сварки (которая в виде пластилина)? Спасибо!

Фитинги такие:
#77


Последний раз редактировалось VConter 05.04.2015 19:00, всего редактировалось 1 раз.


Партнер
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 01.08.2008
Откуда: Град стольный
Может бракованные фитинги? Вообще если паяльник не фуфлыжный и трубы с комплектухой немецкие, то должно все робить без косяков. Были трубы в свое время ( ваяли в соседнем доме во время капремонта), так от температур корежились и вздувались. Их потом на оцинковку даже меняли.

_________________
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 17.01.2006
сварной пластик?
может не совсем качественный материал.
потом есть пластик отдельно для холодной воду и отдельно горячей.
для горячей воды трубы дороже и качественней.
может вам экономили при ремонте или строительтве на трубах
а стояк какой у вас? стальной или тоже из пластика?


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 22.02.2009
Откуда: Москва
Svenson Делал знакомый мастер, трубы Ростерм, про фитинги не скажу, у нас держит вся ванная, кроме полотенцесушителя.
uzers сварной. Все трубы Ростерм, фитинги - только у мастера узнавать. Скорее всего, их же. Про отдельный - спасибо, не знал. Посмотрю маркировки. Стояк забавный - обрезанная стальная труба, посередине пластик. Но это делали прошлые жильцы, 7 лет уже все держит. А мы ступили, конечно, надо было обратно сталь вернуть.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 09.12.2012
наоборот нужно весь стояк из полипропилена, с горячей еще ничего, а холодная сгниет

_________________
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 22.02.2009
Откуда: Москва
КактусоВ дом 2007 года, там стальные трубы в стояке. Мне больше страшно из-за такой самоделки. Впрочем, она 7 лет работает. Но сейчас болит голова о проблеме в 1 посте. Пока легко отделались, вода попала лишь в коридор, но пол переделывать придется.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 09.12.2012
моему холодному 31, периодически свищи по шву появляются, на горячей не одного; системы есть они воду перекрывают, если на пол попадет. Больше верится в некачественный материал или сварили плохо изначально.

_________________
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 01.08.2008
Откуда: Град стольный
Мастера пригласите нормального и насчет труб погуглите. Они реально разные. Но у вас я так понял все вшито в стены, что для таких соединений все равно не есть гуд. В стены если вшивать, то только медные строго на пайке и предварительно многократно опрессованные.

_________________
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 22.02.2009
Откуда: Москва
Svenson да, вшито. Самая задница именно с полотенцесушителем, остальные трубы в метре от стояка. Сколько тонкостей, если бы не протечки, не знал бы!

Возможно, все придется оставить, как есть. Отсюда вопрос из 1 поста: можно ли внешне усилить эти соединения?


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 01.08.2008
Откуда: Град стольный
VConter писал(а):
да, вшито.

В том то и дело. Ненадежны полипропилены и металлопластики для вшивки. Токма медь на пайке (повторюсь). У меня в свое время жена именно на ней настояла. За что ей особый респект. У тещи металопластик гикнул в стене, пришлось вскрывать. Но медь тоже имеет свою специфику. Отражается главным образом на качестве воды. И налет на внутренних стенках, куда ж без него. Но не гнеёть зато, мать её и не деформируется.
Усилить нельзя, ИМХО. ну если только нет доступа ко всем местам пайки.

_________________
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 09.12.2012
пластик тем более не гниет, металлопластик сам по себе может и хорош, но вот соединения дорогие (и может из дерьма типа силумина попасться) и ненадежные, как времянку использовать только или в теплый поле без лишних соединений

_________________
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 01.08.2008
Откуда: Град стольный
КактусоВ Да понятно что не гниет. Но вопрос надежности именно на соединениях и вопрос качества самих труб. Они иногда вспучиваются как показала практика. Именно под горячей нагрузкой.
И кроме того они реально рассчитаны на разные температуры к тому же. Иногда такое бывает что с общего коллектора в бойлерной могут подать мега кипяток близкий к температуре испарения :-) Сталкивался.

_________________
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!


Последний раз редактировалось Svenson 05.04.2015 19:45, всего редактировалось 1 раз.

 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 22.02.2009
Откуда: Москва
Да уж! Спасибо, буду думать. Если что, пишите, вся инфа актуальна!


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 09.12.2012
для горячей еще и армированные бывают :-) видел в котельной пузырь на трубе надулся но держал :D

_________________
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 17.01.2006
это да, из меди более безпроблемные соединения.
В идеале восстановить стояк сделать весь стальной трубой. По горячей воде ему ничего не будет.
И сделать отдельные врезки для кранов. А от кранов уже гнать трубы к полотенцесушителю.
В случае чего всегда можете перекрыть свое сушило. Только краны подобрать нормальные.
Возможно в каком месте ближе к сушилу или возле него, если позволяет схема, нужно предусмотреть клапанок или вентиль для стравливания воздуха, если у вас далеко стояк.
Но если воздух никогда не застаивался, то может и не надо.
Лишние соединения это лишнее слабое место.
Работал в любимом нашим народом ЖКС, пересекался часто с сантехниками, такую схему часто лепили))
Но наверно денег будет стоить)


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 13.03.2009
Откуда: Новокузнецк
у меня отопление на пластике, не помню уж чей, отечественный какой-то. в морозы на батареях яичницу можно жарить - а ему хоть бы хны.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 22.02.2009
Откуда: Москва
uzers спасибо! Но мы поздно спохватились - стояк уже закрыт новой стеной с новой плиткой, так что труба остается до будущих времен. Сегодня местные сантехники меняли краны на полотенцесушителе - у нас от стояка 4 врезки на воду и два на сушитель, из старых какой-то не перекрывал до конца, во время протечки пришлось открутить крышку у сушителя, иначе она на пол текла и текла из дефетка в соединении. По поводу воздуха - у сушителя есть два клапана как на радиаторах, один вверху, второй снизу. Воздух стравлен. По поводу труб - у нас они везде для горячей воды, т.е. не фигня. Возможно, дефект пайки или фитинга в том месте - посмотрим, сегодня его включил, будем наблюдать. Проблема в том, что не живем еще, придется приезжать пока почаще.

У нас еще горячая вода постоянно ржавая, дом 2007 года, а такая задница!

Спасибо за комментарии, тему не закрываю, если что, пишите, тема, как оказалось, не простая.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 09.12.2012
VConter писал(а):
стояк уже закрыт новой стеной с новой плиткой
:shock: а вот это зря, нужно что то съемное и для ревизии или на случай протечки

_________________
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 22.02.2009
Откуда: Москва
КактусоВ да, я не упомянул люк, он вполне большой для доступа. Я к тому, что саму трубу поздно трогать - из люка не поменять.


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19 
-

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Kolobok smiles © Aiwan