1) Как я понимаю, при последовательном соединении 2х помп, возрастает давление в системе, а значит, увеличивается расход ?
2) В моей СВО помпа L30, 3 ватерблока (потом будет больше), два радиатора от Zalman Reserator 1, и 2шт. Cooled Silence 120mm Radiator (Triple). Подумываю о добавлении ещё одной помпы, будет ли от этого какой-то эффект ?
3) А может стоит подключить помпы паралельно - Разветвитель перед ними, и после ?



Партнер
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 07.04.2005
Откуда: Сургут
Lurkerman
1) да, расход в системе увеличится
2) Вопрос, а зачем СТОЛЬКО радиаторов!?!?!? Смысл в таком добавлении будет
3) параллельно только имеет смысл, если нужно обеспечить безопастность работы СВО, т.к. при отключении одной помпы чтобы все работало без проблем!

_________________
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 30.11.2005
#77
Добавлено спустя 3 минуты, 19 секунд
NightXRay
А помоему, при паралельном подключении возрастает и давление и расход.


Последний раз редактировалось Lurkerman 27.05.2006 19:04, всего редактировалось 1 раз.

 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 07.04.2005
Откуда: Сургут
Lurkerman хааааааа =))) Ну да, прикольно =)))

_________________
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 30.11.2005
Я хочу, чтобы температура воды была максимально бллизка к температуре воздуха, потому столько радиаторов.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 14.03.2006
Lurkerman ИМХО имеет смысл если ставить отдельно на линию ГПУ и ЦПУ тоесть независимые контуры а так чтоб их последовательно слепить думаю толка будет мало.Поставь себе один ЦН и позаглаза хватит :)


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 30.11.2005
.RDX.
Что такое ЦН ???


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 14.03.2006
это циркуляционный насос :) http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=5672 правда в твою красоту его вписать прийдётся повыкаблучиватся :wink:


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 16.10.2003
Откуда: СПб.
Lurkerman не вижу смысла во втором контуре или второй помпе.

_________________
Пялится и шизеть.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 01.04.2005
Откуда: Москва
Последовательное соединение проблематично. Опытные водопроводчики не рекомендуют.
Точнее, рекомендуют ставить второй т.н. помпу высокого давления кажется.
При параллельном соединении надо две одинаковых помпы и вдвое увеличить сечение трубок в системе, это при условии ,
что одиночная система была расчитана правильно.
Существует еще одна проблема: при превышении определенной пороговой скорости через водоблок поток станет из ламинарного турбулентным, т. е. вихревым, с существенным увеличением ГДС ( энергия тратится на вихри ), и заметным уменьшением теплопередачи.
Так что: или две помпы с водоблоками отдельно, или на стенде проверять теплоотдачу системы.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 30.11.2005
При турбулентном потоке теплоотдача увиличивается.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.11.2004
Откуда: Николаев
Lurkerman две помпы зажатые шлангом турбуленности и потока не добавят ты не думал почему чем больше литраж у помпы тем больше у нее диаметр выходного штуцера ?
а какие у тебя диаметры трубок ? уверен не больше 10 мм так вот расход в системе с 3мя ватерами и 4мя радиаторами у тебя не выше 200 литров поспорить могу
и тут даже циркуляционник не поможет
хочешь что бы система работала лучше ставь активное охлаждение на радиаторы при пасиве разница вода воздух не меньше 12-14 градусов в активе можно добитьав 2-3х градусов
ставь паралельные контуры а не последовательные....
напривем помпа ватер проц радиатор бачек помпа
помпа ватер видео радиатор бачек помпа
и помпа что там у тебя еше радиатор бачек помпа
а при последовательном соединении давление и скорость воды в системе ограничена диаметром трубок

_________________
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 01.04.2005
Откуда: Москва
Lurkerman писал(а):
При турбулентном потоке теплоотдача увиличивается.

Счазз!!! Это если теплообменник расчитан на турбулентный режим.
Да дело не в этом, кпд системы будет меньше. Жалко средств!


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 30.11.2005
cka3o4nuk
Паралельные контуры считаю бессмысленными: горячий компонент системы - процессор, а чипсет и видюха (1900ХТХ) охлаждаются с избытком, 35 и 55 гр. Я хочу увеличить расход через ватер на процессоре, и, думаю, 2 помпы в этом помогут.
cka3o4nuk писал(а):
две помпы зажатые шлангом турбуленности и потока не добавят

из твоих слов выходит что какая-бы помпа не стояла, при одинаковом диаметре будет равный расход ? Почему тогда Hydor L30 даёт больший расход чем L20 ? А две L30 не будут лучше одной ? А если к моей трубке подключить пажарный брандспойт, разве расход не увеличится ? )))
Добавлено спустя 5 минут, 8 секунд
прол1
При турбулертном потоке любой теплообменник эффективней - ускоряется смена моллекул хладогента у поверхности водоблока !

Средств не жалко )))


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 08.11.2004
Откуда: Николаев
Lurkerman поток становиться турбулентным 150 л в ч
чем ставит 2 л 30 то лучше поставить лаинг! поток увеличиться но и давление вобщем не рекомендурется

_________________
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость


 

Advanced member
Статус: Не в сети
Регистрация: 09.10.2003
Откуда: г. Сыктывкар
Lurkerman
Цитата:
Средств не жалко )))

Мне жало... смотреть... на "впустую" потраченные средства
тут эффективность вентиляторами только можно поднять, не помпами
Какие хоть ватеры стоят?

_________________
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 30.11.2005
cka3o4nuk
Согласен, laing DDC это круто, но где её купить ???
eastSiR
все ватеры Promodz


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 22.02.2004
Откуда: Харьков (UA)
Lurkerman писал(а):
Согласен, laing DDC это круто, но где её купить ???

здесь


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 30.11.2005
kgolikov
Спасибо, сам заказывал ? Сколько ждать надо ?


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 13.01.2004
Впервые занялся созданием СВО. Имеется две помпы по 400л/час каждая. Цифровика у меня нет, поэтому накидал схему соединения в 3ds max.
http://images.people.overclockers.ru/76483.jpg (188кб 1024*768)
Один водоблок Ice Hammer Niagara и один радиатор в системе. "Т"-образный тройник уже приобретен и полностью идентичен смоделированному. Единственной проблемой для меня стало найти шланги/трубки. Не представляю, где такие можно найти, и из чего их делают (ПВХ?).
Прошу покритиковать способ соединения помп. В частности, беспокоит вопрос снижения производительности из-за встречи потоков воды. Что в итоге получится? 600л/час?


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 21  2  >
-

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Cillian33 и гости: 8


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Kolobok smiles © Aiwan