Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось Хитрый John 25.03.2018 15:23, всего редактировалось 9 раз(а).
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
SpaWn2004 нет, просто напомнил, что у примочила нет варианта "прозрачный с УФ" - только чисто прозрачный без цветовых/УФ добавок и цветные с УФ, а также белый и черный
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
SpaWn2004 писал(а):
А как ЕК-жижа дружит с XSPC HIGH FLEX 13/19MM -UV CLEAR?
А кто сказал,что компоненты шлангов от разных производителей имеют идентичный состав ? Разные составы полимеров = разные реакции на ЖиЖи...Зачастую отрицательные...
Попал лично сам несколько годов назад на подобную не совместимость - ЖиЖа от NANOXIA(тупо дистиллят - как утверждает производитель чуть-ли не 10-ти кратной очистки) + шланг от Koolance UV CLEAR = через трое суток начался процесс замутнённости шланга,а через 2 недели шланг стал полностью не прозрачным... Проба удалить налёт с внутренних стенок шланга конечно не увенчалась успехом - материал шланга изменился на молекулярном уровне от воздействия именно этой ЖиЖи... А вот фирмовая ЖиЖа от Koolance с их-же родными шлангами работали достойно...
Лучше не мотать себе нервы и тратить бесценное время на эксперименты с шланг\жижа - проштудировать материалы конференции и выбрать по отзывам водяных работоспособный вариант,подходящий Вам...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: 77
всем привет! не нашел в этой ветке "общих вопросов по СВО" по-этому пишу сюда ) имеется СВО (см. профиль, единственное отличие в построении сейчас в порядке от насоса: koolance (резервуар/топ для двух D5) > радиатор (4*120) 2 шт. соединенные последовательно > термодатчик > водоблок EK 580 видео > водоблок EK 580 видео > водоблок матери EK R4E > водоблок процессора EK CU 2011 > водоблок мосфетов > датчик расхода жижи > термодатчик > ну и дальше по циклу... соответствено вопрос по температурам: температура на входе в радиаторы и выходе одинаковые... вопрос почему? неужели вода не успевает охладиться в радиаторе? хотя под любой загрузки темпа, к примеру в/карт не выше 43 град. расход жижи 134 л/час. я вот не догоняю, по идее на выходе из радиаторов темпа должна быть меньше, ну как минимум на 0,5 град... фоты сво выложу позже всоседней ветке
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2009 Откуда: москва
Fox_1 да, температура будет одинаковая, особенно учитывая что ты прокачиваешь двумя д5 ну т.е. на самом деле она разная - но разница стандартными методами мониторинга не отличима
много раз уже поднимался этот вопрос -температура ВОДЫ во всем контуре примерно одна и именно по этому без разницы в каком порядке располагать компоненты СВО
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2011 Откуда: Касимов
Fox_1, температура может отличаться только после старта, после прогрева контура она везде одинакова... не смотря на то, что к примеру из двух радиаторов, первый будет на ощупь теплее второго...
Добавлено спустя 41 секунду: Fox_1, температура может отличаться только после старта, после прогрева контура она везде одинакова... не смотря на то, что к примеру из двух радиаторов, первый будет на ощупь теплее второго... а температура на входе и выходе одинакова.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Leha-62RUS разница между входами и выходами радиатора в любом случае есть и зависит от многих условий, но зачастую погрешности датчиков не дают выявить разницу (до 0,5-1гр), особенно если она очень мала у себя наблюдаю порой до 1,5-2гр разницы (в нагрузке)
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
когда система находится в равновесии дельту на радиаторе можно прикинуть так =(6*Втнагрузки)/(7*поток л/час) Fox_1 в Вашем случае скорее всего какието, а может и все, датчики подвирают...
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: 77
ixti, Leha-62RUS в простое темпа одинаковая и на 2-3 град. выше комнатной, когда начинаешь прогревать либо проц, либо в/карты то дельта возрастает, уже разница в 1-2 град. А вот при запуске системы точно, разница между входом и выходом те же 2-3 град. Я уж думал что плоха эффективность радиатора.... Vetalar Спасибо! Надо будет посчитать, Втнагрузки - это мощность в Ваттах?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2011 Откуда: Тамбов
Весной прошлого года установил в систему водопроводный фильтр Astek 381. После одиннадцати месяцев эксплуатации вокруг стальной резьбовой втулки сливного крана, запрессованной в нижнюю часть колбы начали расходиться мелкие радиальные трещины; хоть на герметичность это дело и не влияло, на всякий случай залил проблемный участок эпоксидкой. Не помогло - вот что получилось ещё через пять месяцев: #77и протечка хоть и только при включенной помпе, хоть и небольшая (капля за 35-40 минут) таки появилась. Х/з из-за чего так получилось; то ли оргстекло попалось некачественное, то ли вообще для колбы под холодную воду температура порядка 40° является неприемлемой. Несколько раз в данной теме встречал ссылки и рекомендации по фильтрам и хочу предупредить - повнимательней с такими штуками... А сам на днях взял с латунной колбой под горячую воду, хоть и малость подороже но всё ж понадёжней будет.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2011 Откуда: Киров
Господа, помогите пожалуйста опознать данную СВО и если в кратце что с ней нужно сделать чтоб привести ее в работоспособное состояние. Приобрел сию штуковину почти бесплатно, но ранее с подобными вещями дел не имел. Пробовал залить воду и погонял пару часиков протечек на вид нет, помпа жужжит вода гоняется
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Vetalar писал(а):
когда система находится в равновесии дельту на радиаторе можно прикинуть так =(6*Втнагрузки)/(7*поток л/час)
Проще как 0.86*Мощность нагрузки в Вт/Поток в л/ч, а если совсем точно, то dT=W/c*V, где dT - собственно дельта (градусы), W - мощность (Вт/с) (отводимая, или выделяемая - разницы нет, если система в равновесии), c - значение удельной теплоёмкости (Дж·кг−1·K−1), для воды = 4183, V - скорость потока (л/с). К примеру, при 250Вт и 100л/ч получится 250/(4183*100/3600)=2.15градуса. Hazord Осталось нацепить вентиляторы на радиатор и найти крепеж водоблока под нужный сокет.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2011 Откуда: Тамбов
Gre4ka, хапнул первый попавшийся под руку единственный на витрине, и не было ничего на нём указано. А когда покупал второй, рядышком лежали две штуки: с колбой из оргстекла под холодную и из латуни под горячую. Так что с самого начала походу сглупил.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
2Хитрый John™ [USSR] больше похоже на придирки ИМХО моё уравнение в точности повторяет Ваше с К 0,86. более того я привёл готовое выражение, освобождающее от необходимости переводить ватты*час в джоули, вычислять литры в секунду и проч. это _примерная_ формула для определения dT. в таких условиях (точность измерительного оборудования, огромное количество неучитываемых факторов и т.п.) её точности более чем достаточно. кстати удельную теплоёмкость воды я взял 4200 дж на кг*К, что так же упрощает расчёт
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2011 Откуда: Касимов
Комрады, есть 6шт. Arctic F12 и 6шт. Zalman ZM F3-FDB ну и соответственно профильные 2шт. ЕК ХТ360, смысл в получении минимальной температуры моря при 500-600об/мин совет нужен такой совет, как их правельно расположить для оптимального продува радиков? - все Zalman ZM F3-FDB вдув, все Arctic F12 выдув, т.к. зальманы производительнее арктика. - разбить по радиаторам, на первом (наиболее горячем) Zalman ZM F3-FDB, на втором Arctic F12.