Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2008 Откуда: Хмельницкий
sisco писал(а):
Fudzi да к тому и пришли... есть алюминий в контуре, заливай антифриз + воду или антикоррозийные присадки + воду),
2 года в системе алюминиевый радиатор + штуцера в резервуаре. Залит аптечный дистиллят, воду не менял, коррозии нет. Где-то видел расчеты, что для гарантированного отсутствия коррозии, минимальное расстояние между медью и алюминием должно быть больше 20 см.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Berserksten: Ничего ето не гарантированное. Может изначально только что залитый дистиллят и прекрасный изолятор, но со временем ето изменяется. Кто его знает почему, может что то намывается из стенок шлангов/компонент, но изоляторные своиства теряются - а как проводник, так сразу и електролизные пары / усиленная корозия. Нестоит слишком на дистилят полагатся, проще или сразу что нибудь анти-корозииное в охлаждающую смесь (читай - антрифриз), или самое лудшее - исключение/замена алюминиевых компонентов. Последнее увеличит еффективность не только потому что на пример медяные водоблоки/радиаторы еффективнее, но и потому, что антифризы имееют худшие своиства теплоносителя, и возможность безбоязного изпользования дистиллированной воды (лудшего теплоносителя) как раз к месту. P.S. И как быть с разнесением на 20цм - если с обычным фитингом (штуцером/компрессионником) сразу получаешь металы вроде никеля/меди/серебра рядом с алюминиевым копонентом. По крайнее мере об алюминиевых фитингах до сих пор неслышал
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Гальванопара работает только если есть электрический путь для электронов. Поэтому, если нет электрического соединения разнородных металлов, то относительно чистая вода усиленно их жрать не будет.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2008 Откуда: Хмельницкий
Church, понятно что 100% гарантии никто не даст. Но я основываюсь на своем опыте, думаю что 2 года- достаточный срок для того чтобы увидеть результаты нахождения меди и алюминия в одном контуре. Понятно, что медь лучше ,но есть люди, которые хотят иметь водянку, но стеснены в средствах, для них алюминиевые компоненты- лучшая альтернатива. Никель, насколько знаю, не подвержен коррозии, поэтому и близость никелевых штуцеров не страшна. А мои люминивые производства waterworker, таких сейчас в продаже не найдешь))
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Berserksten: Единичный личный опыт неплохо, но лудше множественная статистика. Проблема в том, что я видел на много чаще посты/фотографии контуров с алюминиевыми компонентами наряду с обычными медными/латунными/никелированными и чаще всего с корозией. Слышал ведь - "исключение подтверждает правило"? Мне лично конечно ето неактуально, ибо изначально желал собрать из топовых компонентов, и среди них не одного алюминиевого уже годами неводится
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2010 Откуда: СПБ
На личном опыте пользования авто.С СВО скоро познакомлюсь.Но вот что заливал в СО авто, фирменную жижу от производителя это Ford, по началу бывший владелец лил всякую гадость. Бачек был мутный и жижа вида грязи. Я заменил на фирменную жижу Forda, прокачал, поездил немного потом слил, залил просто дестилированной воды, прокачал и опять слил, и в дальнейшем залил жижу Forda, проездил 300 км бачек чисты, дистилят какой был синего цвета такой и остался, немного помутнел конечно но осадка небыло.Сечйчас все заменил на жижу фирмы Motul, красная такая, дорогая 1 литр 1700 р стоит но уже как пол года и все чисто и нет осадка. Я эт кчему надо фирму лить просто. Жижу Forda брал в салоне, там не надурят. А Motul покупал в фирменном магазине на офф сайте производителя указан прямой адрес этих магазинов. А обчная жижа от русских или купленная на рынке может быть плачевна для СВО. В свою думаю лить наверное антифриз от этих фирм, только в малых пропорциях, хз как себя поведет помпа и шланги из поливинилхлорида. а еще прикреплю серебро в бачек пусть еще ионезируется серебром. PS крышка на бачке ОЖ сделанна из меди на заказа за все время работы не помутнела так же медная и блястит
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2008 Откуда: Хмельницкий
Fudzi писал(а):
а еще прикреплю серебро в бачек пусть еще ионезируется серебром.
Серебро кидать в раствор антифриза не имеет никакого смысла. Оно предназначено для убивания живности в системе ,а антифриз с этим сам прекрасно справляется. Серебро нужно только для чистого дистиллята.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2006 Откуда: 2:5020/3343.11
Спирт лил кто-нибудь в СВО? Не 96%, он слишком летучий и испарится тут же даже из хорошо герметизированного контура,а скажем 76-80%? У него ж теплоемкость побольше чем у дистилировки, может попробовать... Или не стоит?
_________________ Приходя, не радуйся, уходя, не грусти.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2003 Откуда: Москва
LunaticK_AD, вопрос с спиртом в этой теме поднимался, неоднократно. У данного решения есть свои плюсы и свои минусы. Теплоемкость здесь не самая важная.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
шланги можно юзать химически стойкие (без пластификаторов и немного из других материалов), но акрил - больное место. у тайгона это например 2075 серия. довольно забавный шланг но больше 13/10 - не советую но имхо всё равно извращение )) есть качественные антифризы (не шлак типа "тосола", которые не дают осадков в виде гелей и прочей дряни, а работают надёжно и долго) либо присадки в воду - от живности и т.д. ну и готовые жижки ессесно. Из последних самых интересных на мой взгляд - Thermochill EC-6 - из "овощной" вытяжки (20% остальное деионизированная вода) - которая играет роль и антикора и биоцида.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2003 Откуда: Москва
Спасибо, что помогли! Теперь другой момент - текучесть. Т.к. цифр не знаю, то умничать не буду. Но, IMHO, ГДС - больное место. Кроме того, состав жидкости влияет на работу WB (water block). Особенно, если он 'микроканальный' или с замашками на него.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Рыбинск Фото: 0
Ребят достаточно будет в системе дестиллированной воды ?или её надо разбавлять чем нибудь?Например антифризом...Может есть дозы какие для правильного смешения жидкостей?
Заменил жидкость от Thermaltake Coolant на Nanoxia Hyperzero и поднялась температура. Раньше в простое процессор грелся 32-33, сейчас доходит до 40, температура системы тоже поднялась с 37 до 42. Правда длинна трубок была сокращена, что в целом уменьшило количество вращающейся жидкости. Плюс жаркая погода стоит. Вот и думаю нормально это или это развитие болезни
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Почти все ети смеси менее еффективны чем обычная дистиллированная вода. Но раз хочется их использовать, и если производителями заявлены похожые параметры для етих смесей, проверь, не забились ли микро-канавки/микро-пины в водоблоках от выделений от етих чудо-смесей при смене