Alex TOPMAN писал(а):
Верить или нет - дело твоё. Отводилось 450Вт тепла в обоих случаях. Скорости потока сравнивались 1.3 л/ч против 2.6. Р ядра дропнули на 12С.

"Хрэнь полная". При потоке 1.3л/мин и потреблении 450w - dWater будет примерно 5 градусов. При потоке 2.6 л/мин - dWater будет 2.5 градуса. В итоге при 1.3л/мин на выходе из горячей части контура температура жидкости будет примерно на 1.5 градуса горячее. Т.е. в идеале температура последней горячей железки в контуре будет на 1,5 градуса горячее чем при большем потоке. Ну сюда еще можем докинуть чуть большее потребление при большей температуре(хотя при такой мизерной разнице это будут копейки) и получаем что вы могли таким образом выиграть от силы 2-3 градуса.

Так что или очень криво замеряли или пересобирали контур и изменили прижим водоблока. Ну или "разноядерные интелы" себя очень весело ведут и в итоге тестирование было в разных условиях.

_________________
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop



Партнер
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 22.03.2005
Откуда: Уфа
Фото: 0
tonygks писал(а):
dWater

Это что ещё за хрень?

Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
tonygks писал(а):
выиграть от силы 2-3 градуса

ЛоЛ. Понял. Я то вам не про Т потока, а про Т на ядрах в нагрузке. :D Что там в потоке, мне вообще почти плевать (а в реале +3..4С в нагрузке: я конечно же мониторил). Это владельцы Мор вынуждены сидеть и ловить минимальные дельты. У меня эта проблема отсутствует, как класс из-за запаса возможностей чиллера. ))
Ну, а дельта Т в контуре никогда не равна дельте по ядрам. Тем более по показаниям Die sense. )

Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
tonygks писал(а):
в разных условиях

В каких разных? Остановил тест. Переключил на насосе с 1 на 2 и снова запустил тест. ;) Настроек в биосе на авто нет. Все частоты, офсеты, АС и v/f настроены ручками (чтобы в тестах эффективная не дропала непонятно куда - ибо, я против кукурузы, хоть без минимальной оказалось и вообще никак на 6200+).

_________________
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 07.11.2004
Откуда: Из Искры
Фото: 241
Alex TOPMAN повторяю это сказки! Разницу на горячих ядрах вообще не заметите от смены потока и тем более 12С! Тут глюк, криво померили или чит (радиатор за окном и минус 20С) или вообще напгуру и частоту уменьшили.
пруфа же не стоит ждать верно?) повторить не сможете

_________________
AMD - Ave Mater Dei (лат.)


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 20.01.2007
(AMD)OPTERON писал(а):
Разницу на горячих ядрах вообще не заметите от смены потока и тем более 12С!

Влияет поток, и кардинально. и разница в 9-10-12 градусов вполне реально в зависимости от контура. У меня помпа в штатном режиме работает на минимальных оборотах 1.5\5 примерно. Но бенчи - только 5\5. Иначе проц зажарится.

Тоже, наверно по спекам водянки делаете? в титрадке. посчитали там на калькуляторе поток минус сопротивление плюс макс отвод тепла от радиатора плюс сопротивление реза водоблока, по спекам главное всё! ну и всё - контур готов :lol: и давай на форуме наяривать! :D

_________________
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090


 

Заблокирован
Заблокирован
Статус: Не в сети
Регистрация: 07.08.2013
Откуда: Тула
Фото: 53
Ловкий сержант Sitronix писал(а):
У меня помпа в штатном режиме работает на минимальных оборотах 1.5\5 примерно.

И этим всё сказано и добавить тут больше нечего...


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 20.01.2007
CrownA писал(а):
И этим всё сказано и добавить тут больше нечего...

В титрадку запиши.

_________________
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 07.11.2004
Откуда: Из Искры
Фото: 241
Ловкий сержант Sitronix
да тетрадка и пальцем в небо, чтобы не задавать тупых вопросов рекомендую ознакомиться Доработка Inwin Q500 (2000) под СВО под современные нагрузки +700w

Ловкий сержант Sitronix писал(а):
Влияет поток, и кардинально. и разница в 9-10-12 градусов вполне реально

ага, если отключить поток и включить. 12с градусов сделать меньше-больше в одном контуре уменьшив-увеличив поток в 2 раза прям фантастика, секрет срочно патентуй - видимо вас 2 таких молодцов. Просто в одном случае вода была холодная, во втором горячая. Синбенч тот еще тест, вот 30-60 минут ОССТ питания сделай, а потом поговорим про поток и как он влияет.

_________________
AMD - Ave Mater Dei (лат.)


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 03.02.2016
Фото: 7
Alex TOPMAN писал(а):
ЛоЛ. Понял. Я то вам не про Т потока, а про Т на ядрах в нагрузке. Что там в потоке, мне вообще почти плевать (а в реале +3..4С в нагрузке: я конечно же мониторил).

Вам может и плевать. А вот термодинамике нет. Процессор греется на Х градусов выше температуры теплоносителя. Х зависит от нагрузки. Если нагрузка не менялась то и Х не изменится(точнее я выше описал случай когда на мизер изменится может, но в обычных условиях эта разница вряд ли выше 1 градуса). Т.е. в реальности вы только управляете температурой теплоносителя - и от нее зависит температура ядер. А про температуру теплоносителя я вам уже все рассказал.

Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
(AMD)OPTERON писал(а):
сделать меньше-больше в одном контуре уменьшив-увеличив поток в 2 раза прям фантастика, секрет срочно патентуй - видимо вас 2 таких молодцов.

Ну там просто поток замеряли пальцевым методом. Дырку пальцем в резервуаре затыкали и потом когда на палец начинает давить ровно в 2 раза сильнее - сразу фиксировали обороты и считали, что поток в 2 раза вырос.

Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Ловкий сержант Sitronix писал(а):
У меня помпа в штатном режиме работает на минимальных оборотах 1.5\5 примерно. Но бенчи - только 5\5. Иначе проц зажарится.

Хрен знает, что у вас за помпа и контур. Но если взять EK помпу, то скорость 1,5 у нее это наверное в районе 1000 оборотов. Разница между 1000 и 4800 в легком контуре это примерно 20-40 литров и 300 литров. Там вполне реальна разница в 12 и более градусов. Но если сравнивать 100 литров и 200 литров, то разница будет всего в пару градусов в худшем случае.

_________________
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop


 

Заблокирован
Заблокирован
Статус: Не в сети
Регистрация: 07.08.2013
Откуда: Тула
Фото: 53
Безграмотный сержант Sitronix писал(а):
В тИтрадку


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 22.03.2005
Откуда: Уфа
Фото: 0
(AMD)OPTERON писал(а):
повторить не сможете

Тогда на чистом ПГ сидел. Сейчас вода + 20% ПГ. Расходы совсем другие. На новых условиях только могу перемерять. :pardon:

_________________
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 02.10.2008
Фото: 0
Цитата:
датчик термо и потока, водоблок на ЦП - кастомный DirectDie

Alex TOPMAN, какой датчик и водоблок?
Тут либо датчик сильно врёт, либо водоблок настолько "производительный", что действительно, указанного расхода не хватало для нормального снятия тепла.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 20.01.2007
CrownA писал(а):
В тИтрадку

В тИтрадку

(AMD)OPTERON писал(а):
ага, если отключить поток и включить. 12с градусов сделать меньше-больше в одном контуре уменьшив-увеличив поток в 2 раза прям фантастика, секрет срочно патентуй - видимо вас 2 таких молодцов. Просто в одном случае вода была холодная, во втором горячая. Синбенч тот еще тест, вот 30-60 минут ОССТ питания сделай, а потом поговорим про поток и как он влияет.

Да, наверно нужно уточнить, беря во внимание физиологические ограничения лидеров аудитории - речь идёт о максимальной нагрузке в Prime 95 Small FFTs.
Надо иметь довольно глубокие физиологические ограничение чтобы думать, что можно получить минус двенадцать градусов цельсия просто в простое, например. Увеличив обороты помпы. Но мало ли :D

tonygks писал(а):
Хрен знает, что у вас за помпа и контур. Но если взять EK помпу, то скорость 1,5 у нее это наверное в районе 1000 оборотов. Разница между 1000 и 4800 в легком контуре это примерно 20-40 литров и 300 литров. Там вполне реальна разница в 12 и более градусов. Но если сравнивать 100 литров и 200 литров, то разница будет всего в пару градусов в худшем случае.

А вообще неважно какой контур, какая помпа - результат от увеличения оборотов всегда один: снижение макс температуры в нагрузке и в простое. Но вы считайте, считайте :haha:

Где вы там 200 литров заливаете? :facepalm: А! Понятно! В титрадке!! :lol: :lol: :lol:

_________________
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 03.02.2016
Фото: 7
Ловкий сержант Sitronix писал(а):
А! Понятно! В титрадке!!

Ну пусть будет так...

_________________
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 20.01.2007
tonygks писал(а):
Ну пусть будет так...

АминЪ

_________________
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 28.10.2016
Откуда: СПБ
Фото: 16
(AMD)OPTERON писал(а):
повторяю это сказки! Разницу на горячих ядрах вообще не заметите от смены потока и тем более 12С!

Добрый день, вы искренне заблуждаетесь. Дабы не быть голословным, поскреб по интернетам, можете ознакомится при желании с тестами-нитестами :
https://www.igorslab.de/en/10-cpu-water-blocks-on-socket-lga1700-and-am5-in-a-big-roundup-including-a-necessary-reappraisal/12/
и https://www.xtremerigs.net/2018/02/15/cpu-gpu-water-cooling-tubing-setup-vs-performance/
А так же причаститься к старому, но очень занимательной циклу https://overclockers.ru/lab/show/21361/Klassika_ohlazhdeniya_Chast_4._Mikrokanalnost_teoriya_i_realnost (раздел гидродинамических тестов).

_________________
Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше.
#Жду TigerLake с 2016г.


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 03.02.2016
Фото: 7
regme
- тест от "игоря" - разница между одной и двумя помпами на всех водоблоках 0.5-1 градус.
- тест от xtremerigs - разница 5 градусов между 110 литрами и 550.
Чет вы не в ту сторону доказываете.

_________________
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 11.03.2008
Откуда: Норильск...
Фото: 1
Мантра..: - "Водяные зачастую склонны преувеличивать значимость расхода теплоносителя в контуре СВО-компьютера..!!! "...

_________________
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.


 

Заблокирован
Заблокирован
Статус: Не в сети
Регистрация: 07.08.2013
Откуда: Тула
Фото: 53
atlonn писал(а):
"Водяные зачастую склонны преувеличивать значимость расхода теплоносителя

#77


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 22.08.2016
Откуда: Москва
Фото: 232
Alex TOPMAN DD от Олега что ли? и что за датчик потока?

_________________
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 31.12.2010
regme писал(а):
А так же причаститься к старому, но очень занимательной циклу https://overclockers.ru/lab/show/21361/ ... i_realnost (раздел гидродинамических тестов).

Ничего себе, оказывается оверы когда-то были реальными оверами, а не просто сайт с помоями, с которого даже феникс с экселем и тот сбежал...


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18656 • Страница 893 из 933<  1 ... 890  891  892  893  894  895  896 ... 933  >
-

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Kolobok smiles © Aiwan