Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
DEmON_AWD Бери ЛАИНГ и не парься. ГДС для ЛАИНГА будет несущественным. У меня он "искусственно" завышен, чтобы уменьшить скорость потока и шума нет. Помпа стоит на поролоне сверху СД привода.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2005 Откуда: Липецк
С помпой определися..будет у меня Eheim 1048 ...пока для проца и одной видюхи я думаю хватит за глаза мне..(кто-нидь хочет поспорить или переубедить? )
Другой вопрос - кто нибудь может сказать что нибудь вразумительное о ватерблоке на проц Danger Den Maze4...в рунете про него вообще ниче не нашёл
Скажите, а будет толк, если контур будет не последовательным (с ватерблока процессора на ватерблок видео и т.д.), а парралельным (с каждого ватерблока на радиатор), тоесть вода будет подводиться к каждому ватерблоку отдельно, и отводится тоже...
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
Nami в любом случае если температура воды после контура выше комнатной то имел бы смысл охладить воду после контруа а потом уже пускать на чиллер для дальнейшего понижения температуры 500 ватный чиллер без запаса если брать то что то ближе к 800
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2006 Откуда: Москва
cka3o4nuk меня немного смущает, что в документации к мощным чиллерам указан минимальный расход, например, 800 л/ч... что будет если расход меньше? температура не выйдет из под контроля?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения