Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось Хитрый John 25.03.2018 15:23, всего редактировалось 9 раз(а).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2016 Откуда: Moscow Фото: 21
adx_ писал(а):
нормально ли это когда проц прогревается сильнее воды на 20 градусов?
у меня дельта Т цпу - жижа колеблется в диапазоне от 15 до 23 градусов под полной параллельной нагрузкой цпу и гпу. это проблема передачи тепла от кристалла цпу в водоблок. хотя проц скальпирован. при этом дельта Т гпу - жижа колеблется в диапазоне всего 3-4 градусов. почитайте, я то же самое спрашивал 3 страницы назад в этой ветке.
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2013 Откуда: Moscow
Потестировал еще.
из простоя в стресс CPU 37 > 45 > 46 (+8гр при включении) GPU при этом 34 > 35
из простоя в стресс FPU 38 > 52 > 51 (+14гр при включении, в нагрузке начали раскручиваться вентили) GPU 34 > 34
FPU+GPU CPU 38 > 51 > 52 GPU 34 > 42 > 43
бублик + 30 потоков прайма (если брать все 32 бублик тормозит и плохо грузит видеокарты) 41 > 51 > 52 37 > 45 > 49 фитинги наощупь градусов 38-40, на выходе из первого радиатора (альфакул) уже ниже температуры тела
температуры записывал так: до начала теста в равновесии > через 10 сек после начала теста > равновесие в нагрузке
похоже зря волновался и все у меня с термоинтерфейсами нормально. ускорение помпы со 2 скорости на 4 сбивает 2 градуса в любом тесте, не существенно. Водоблоки на CPU стоят правильно, но ориентированы по разному, один прямо другой на 90гр. во время теста снимал боковые крышки для доступа, верхнюю не снимал.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Arg писал(а):
похоже зря волновался и все у меня с термоинтерфейсами нормально.
Так и есть.
adx_ писал(а):
ускорение помпы со 2 скорости на 4 сбивает 2 градуса в любом тесте, не существенно.
Можно и так сказать. Просто это очень хороший индикатор достаточности скорости протока. То есть очень приблизительно - как только прибавление оборотов помпы не дает повышения температуры, то скорость протока идеальная с запасом процентов в десять. Мне тоже по хорошему вторая помпа нужна и при нагрузках выше средней это видно, но переживать из за этого я не собираюсь .
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2013 Откуда: Moscow
За неделю неведомо куда пропадает по 2 миллилитра жидкости. Протечек нет, я так понимаю испаряется, заливное отверстие открыто. Хороша ли идея загерметизироваться контур? Не прорвет ли? при нагреве жидкость заметно расширяется
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
adx_ писал(а):
За неделю неведомо куда пропадает по 2 миллилитра жидкости
Как определил?
adx_ писал(а):
я так понимаю испаряется, заливное отверстие открыто
Правильно понимаешь.
adx_ писал(а):
при нагреве жидкость заметно расширяется
Жидкость практически не сжимаема (ну и естественно не расширяема), то есть расширение приблизительно 0,3% на 10 градусов нагрева. Сжимается воздух и очень сильно. Так что как бы ты не изгалялся над контуром, ему ничего не грозит
Хочу собрать систему типа такой, но есть много вопросов по обслуживанию. Допустим, удастся выгнать воздух (хотя я пока не понимаю, как). Но как из неё слить жидкость? Сейчас у меня все трубки длинные - при заливке радиатор кладётся на пол, бачок поднимается выше системного блока; при развоздушивании я кручу и трясу радиатор, ставлю его штуцерами вверх; чтоб слить воду, достаточно просто достать бачок наружу, открыть его и опрокинуть его в ёмкость. В системах с короткими шлангами всё это невозможно.
Последний раз редактировалось __alex8 02.07.2016 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
__alex8 Кладете на бок и выкручиваете любой заглушенный порт или даже фитинг. И кто мешает филл-порт вывести из системника с того же резезвуара хотя бы на момент заправки/слива?
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2013 Откуда: Moscow
Воздух выгнять не проблема, у меня самого два больших радиатора и 2 видеоводоблока стоят выше резервуара. Сливать снимая патрубок с помпы или, если отважный, патрубок помпы с нижнего радиатора и включать помпу пока не выкачает воду. И еще на картинке странный порядок компонентов, после помпы - радиатор, после видеокарт - процессор (одного 360 радиатора для двух ВК маловато).
Порядок компонентов же не влияет на эффективность системы.
Жёсткий_Чебур писал(а):
Филл-порт на поворотном фитинге можно использовать и как слил-порт.
Так, спасибо, прийдётся гуглить. Я понимаю, что значит термин филл-порт, но не понимаю, что он представляет собой физически. Для меня филл-порт - это пробочка в резервуаре, через которую я заливаю жидкость.
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
__alex8 писал(а):
Для меня филл-порт - это пробочка в резервуаре, через которую я заливаю жидкость.
Ну вот пробочку выкручиваете, вместо нее вкручиваете фитинг с куском шланга нужной длины и погнали. Остальное делается с помощью рук, которыми надо покрутить системник, для полноты ощущений можно попытаться его потрясти. Мой 35 кг весит - очень хорошо бицуху прорабатывать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения