Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось Хитрый John 25.03.2018 15:23, всего редактировалось 9 раз(а).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
Здравствуйте. При использование только фирменных компонентов в СВО, какая допустимая долговременная температуры жидкости в контуре ? Я видел, что у помп ограничение в 60 градусов. А что если будет больше ?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Tipchic писал(а):
При какой дельте эта мантра работает?
Ну я бы сказал, что это имеет отношение к комфортным температурам при комфортном шуме от вентиляторов. А уж какая там дельта у кого - у всех по разному.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Cyborg39rus если производитель пишет, что нельзя, то наверное есть причины. К чему здесь эти вопросы? Ну если так интересно, то возьмитесь и проверьте. Здесь вряд ли единомышленников найдете.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Cyborg39rus Вот там по насоосам >>> СЖО. Песочница #14949192 По остальным компонентам нужно смотреть именно у производителя оных... Возьмём к примеру компанию Koolance..: Водоблоки(в том числе с акриловыми/ацеталевыми частями) --- Max Temperature 80°C (176°F) Арматура --- Max Temperature от 100°C (212°F) до Max Temperature 200°C (392°F) Различные датчики расхода/температуры/уровня/протечки(в том числе инфракрачные)(в том числе с акриловыми/ацеталевыми частями) --- Max Temperature от 70°C (158°F) до Max Temperature 120°C (248°F) Теплообменники --- от Max Temperature 130°C (270°F) до Max Temperature 200°C (392°F) (нижняя граница -100°C (-148°F)) Радиаторы медный --- Max Temperature 150°C (302°F) Радиаторы алюминевый --- Max Temperature 200°C (392°F) Фильтры --- Max Temperature 70°C (158°F) ТОПы насосов --- от Max Temperature 70°C (158°F) до Max Temperature 80°C (176°F) Насосы --- от Max Temperature 60°C (140°F) до 100°C (212°F)(при наличии Металлического ТОПа) Резервуары трубчатые(акрил) и вся их комплектуха для сборки оных резервуаров --- Max Temperature 80°C (176°F) Бейрезы в 5,25" --- Max Temperature 60°C (140°F) Головные устройства --- Max Temperature 60°C (140°F) Modular Liquid Cooling System --- Max Temperature 60°C (140°F) Liquid Cooling System --- Max Temperature 60°C (140°F) Liquid-to-Liquid Cooling System --- Max Temperature 70°C (158°F) Liquid-to-Vapor, Chillers --- Max Temperature 40°C (104°F) Computer Liquid Cooling System --- Max Temperature 60°C (140°F) Шланг ПВХ(PVC) поливинилхлорид --- Max Temperature 70°C (158°F) Шланг ПУ(PU) полиуретан --- Max Temperature 80°C (176°F) Остальное на сайте производителя по позициям нужным http://koolance.com...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Купил EK-XRES 100 DDC MX 3.2 PWM и у нее ни как не получается регулировать обороты помпы. Пробовал через биос и MSI Command Center, на полную 4500об фигачит и все! Шум не мешает, но волнует не выйдет ли она быстра из строя работая на полную? Какой у нее ресурс? В чем может быть проблема подскажите?
В какой порт включена помпа? И как именно в биосе пытаешься контролировать, DC или PWM? Если DC, смени на PWM.
В разные пробовал. sys1,2,3. Отображается только обороты. Выбора DC или PWM нет. Мат плата msi raider x99a. Но еще я вначале возможно зря подключил его к такому регулятору https://www.ebay.com/itm/5-25-E-SATA-Ca ... xyg6BR2yAe Не мог ли от этого шим полететь?
Спасибо друг! Это реально помогло. А я уж думал что спалил это шим управление. А сейчас в инструкции посмотрел в CPU_FAN и SYS_FAN контакты отличаются, второй в CPU_FAN это +12v.
Посчитаю для своего. СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора #15408963 Известно, что при рассеивании примерно 200 Вт температура воды становится 45 С (может и больше Вт, но для примера пусть так). Занесем это в калькулятор и посчитаем тепловую мощность для воды 60 С.
Код:
Тепловая мощность радиатора, 200 Вт при Δt = 20 C -- это учли входные параметры. Температура теплоносителя (подача), 60 C. Температура воздуха в помещении, 25 C.
Пересчитанная мощность радиатора, 410 Вт
Температура поднялась с 45 С до 60 С, а эффективность повысилась в два раза!
Разница между температурой воды и конечными устройствами (цп, видеокарта), если я правильно помню, 15-20 градусов. Водой 60 С можно охлаждать все, кроме дисков. Вода 60 С, может быть, и многовато.. ну пусть 55 С, чтобы ЦП и видеокарта были 70-75 С - совсем неплохо.
Вот и вопрос: крякнет ли помпа при температуре воды 55 С или 60 С?
Мм.. как-то многовато, спасибо за наводку, надо будет глянуть подобные тесты.
atlonn
Спасибо! то что нужно
Как я помню, в 2013 году здесь рекомендовали максимальную температуру для помпы 50 С. У меня с тех пор 45 С так и отложилось, потому что 50 С уже привет помпе. Сейчас, значит, уже до 60 С "разрешили".
Это для новых D5 или старых поделок также касается? Может быть, и глупый вопрос, но вот такой вот я.
При проектировании можно выбрать режим работы узлов в пределах рекомендованных изготовителем (изготовителями) диапазонов.
Приведение к комнатной температуре это уже из области религии (то есть веры во что-то). Например, "мне хорошо при комнатной температуре, значит, этой деталюшке будет хорошо" - и какая разница, что деталюшка прекрасно себя чувствует и при 100 С, более того, может быть, выходит на более оптимальный (предусмотренный при ее проектировании) режим работы с 70 С.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Может кому будет интересно. Сегодня провел замеры влияния скорости потока на температуру жидкости и компонентов в контуре. Время замера: 25 минут Скорость вентиляторов: 700 об/мин Прогрев: AIDA CPU + FPU + GPU Делал 2 прогона: в первом скорость потока 210л/ч, во втором 120л/ч. Спустя контрольное время смотрел показания температуры жидкости в контуре (на выходе из радиаторов), дельту 1 (вход - выход радиаторов), и дельту 2(окружающий воздух - вода на выходе из радиаторов).
Короче, вывод такой: при разнице скорости потока почти в 2 раза, реальной разницы в температуре компонентов не замечено вообще. Вопрос только, почему дельта воздух-вода при меньшем потоке тоже оказалась меньше. Мистика, не иначе:)))
Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Syber Дельта воздух-вода в каких точках? Воздух вход - вода выход? Она и должна быть меньше, т. к. при снижении расхода увеличивается неравномерность прогрева рада.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения