Advanced member
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2006 Откуда: Москва
Поставил радиаторы в корпус, на радиаторы, как и положено, накрутил вентилей 6 штук на каждый. Так как управлять каждым из этих 6 вентилей отдельно не надо (да и мест для подключения такого количества ни на материнке, ни на акваеро не хватит), то соединил их как бы в один. Т.е. обрезал провода от всех, скрутил их всех вместе, запаял. Таким образом, получился один 4х пиновый разьём от 6 вентилей. Сейчас что-то репу почесал и подумал: а) выдержит ли провод? б) не сделается ли плохо акваеро от такого? в) колхозно конечно это всё. Как честной народ подобное решает?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 41
Tipa_Tip Тайфуны потребляют очень мало, и провода и акваеро выдержит. У меня тоже тайфуны и никакого колхоза - все подключено к реобасу и проводков не видно - все за поддоном)
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2006 Откуда: Москва
Так, всё соединил, фитинги обмотал полотенцами, зеленый и черный контакты в БП замкнул, воду в резервуар налил, включаю, и... слышу такой шум от помпы какой-то нехарактерный, как будто она бьётся обо что-то, да и страшный уж очень шум, так быть не должно, 5 секунд и выключаю всё хозяйство. Скорость на помпе 3 стоит. Что делаю не так? И воду налил когда в резервуар, она [вода] во вторую часть резервуара не пошла почему-то, хотя по инструкции соединил их между собой в один. Вот резервуар: #77 Вот инструкция резервуара: #77#77 Всё сделал по данной инструкции, т.е. открутил нижнюю железку, убрал там круглую эту загрушку; 180 грудусную перемычку прикрутил; открутил переднюю крышку и заменил акриловую шняжку. Помпа вот такая: #77#77
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Tipa_Tip Где-то допущена ошибка - ежели резервуар корректно собран под определённые нужды,то ЖиЖа обязана быть во второй половине резервуара(сообщающиеся сосуды - у пустой половинки приоткройте верхнюю пробочку на крыше резтопа),т.е. Ваша помпа судя по всему выше описанному шпарит на СУХУЮ или ротор колбасит от "нет циркуляции" ЖиЖи из-за не корректной сборки резтопа..! Так-же не понятно сколько помп водружено на резтоп и не понятно зачем установлен 180-градусный адаптер на попке резтопа,но установлена акриловая заглушка в правую половину резтопа - да много чего не понятно..! А вааще подобных звуков не должно быть конечно при корректной сборке резтопа..! Снимаем резтоп,разбираем и пошагово собираем эту приблуду под определённые нужды - лучше новичку делать сие под контролем опытного юзверя(добро дистанционно)с фото каждого Важного момента и конечно делать усё предельно Качественно... Здесь главное понять принцип работы этого агрегата в различных конфигурациях и под разные нужды..! Поймёте - будет Вам счастье..!
p.s. заканчивайте издеваться на кошерным железом - пробки дотягиваем монетой достоинством в 1 рубль,а не отвёрткой..!
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2006 Откуда: Москва
atlonn Схема планируется такая : общий резервуар для двух помп, работающих последовательно. Почему и выложил инструкцию, что вроде сделал всё, согласно ей. ПРошу поправить, если где-то не прав: открутил нижнюю железку, убрал там круглую эту загрушку - таким образом два резервуара теперь один, ибо сообщающиеся сосуды? 180 грудусную перемычку прикрутил - таким образом две помпы будут работать теперь сообща на один контур? открутил переднюю крышку и установил акриловую загрушку - а это я не вкурил зачем, но инструкция советует сделать именно для последовательного соединения помп и общего резервуара Сейчас помпа стоит ОДНА. Тут выше несколькими сообщениями сказали, что на этапе тестирования поставить на работу только одну, вот, видимо, понял слишком буквально и одну и установил, или всё правильно? Сейчас вот подумалось, из-за этого второй резервуар не наполнился и помпа установелнная молотила насухую?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
Tipa_Tip писал(а):
что на этапе тестирования поставить на работу только одну, вот, видимо, понял слишком буквально и одну и установил, или всё правильно?
устанавливается всё и сразу. иначе какой понт тестировать герметичность, а потом полконтура перебирать? однако включается только одна помпа. на этапе заправки. выключенная помпа работе контура практически не мешает. когда все заправлено - включается вторая помпа. необходимо же знать как будет вести себя система на предмет протечек при возросшем почти в 2 раза давлении...
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Tipa_Tip Вы почти правильно всё сделали,НО..! Собрали резтоп под сериальное подключение помп,а пользовали одну и мне не понятно какую(мокрую или сухую по факту)... Далее... Акриловая заглушка - это буфер для второй помпы - чтоб не выбрасывала ЖиЖу в резервуар,а продолжала толкать ЖиЖу далее в контур... ЖиЖу берёт первая помпа и отдаёт её второй - вторая толкает ЖиЖу в контур...
Поставьте обе помпы на свои штатные места - всё остальное у Вас сделано корректно... Заполните резервуар ЖиЖей(обе колбы) и добро начинать наполнять ЖиЖей контур...
Добро в торцы акриловой передней панели поставить 4 светодиода по 2 с каждой стороны...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Сколько в среднем живут компоненты СВО (радиаторы, помпы, водоблоки)? Допустим на сколько лет хватит таких причиндалов? EK-Supreme HF EK-VGA Supremacy Acetal Coolgate Copper Radiator Quad 140/60mm
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 41
dregg Да по сути сколько угодно, ватеры можно вскрыть почистить если забились, радики тоже промываются, главное их физически не повреждать чтобы не было течей. Помпа работает пока не сдохнет и тут как повезет, у кого то и 5 лет работает, у кого то год если вдруг брак где, но там уже другое - там электроника и она не вечна. В такое время когда люди по несколько раз в год меняют мобилы дорогие типа айфон 5 на айфон 5s или видюхи по 25к, задумываться о том сколько лет проработает помпа за 3000р как то даже неуместно))) Любая железка с электроникой внутри сейчас если отработает гарантийный срок, то уже считай хорошо, сейчас не делают так как в советское время на века специально, чтобы чаще покупали - это бизнес.
Добавлю еще к Himik_15, что нужно обслуживать контур и проблем уменьшиться на порядок )
Как я понял, обслуживание заключается только в замене жижи каждый год и чистке микроканалов ВБ?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Himik_15 писал(а):
dregg Да по сути сколько угодно, ватеры можно вскрыть почистить если забились, радики тоже промываются, главное их физически не повреждать чтобы не было течей. Помпа работает пока не сдохнет и тут как повезет, у кого то и 5 лет работает, у кого то год если вдруг брак где, но там уже другое - там электроника и она не вечна. В такое время когда люди по несколько раз в год меняют мобилы дорогие типа айфон 5 на айфон 5s или видюхи по 25к, задумываться о том сколько лет проработает помпа за 3000р как то даже неуместно))) Любая железка с электроникой внутри сейчас если отработает гарантийный срок, то уже считай хорошо, сейчас не делают так как в советское время на века специально, чтобы чаще покупали - это бизнес.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2011 Откуда: Сахалин(Пор-ск)
Tipa_Tip писал(а):
Так, всё соединил, фитинги обмотал полотенцами, зеленый и черный контакты в БП замкнул, воду в резервуар налил, включаю, и... слышу такой шум от помпы какой-то нехарактерный, как будто она бьётся обо что-то, да и страшный уж очень шум, так быть не должно, 5 секунд и выключаю всё хозяйство. Скорость на помпе 3 стоит.Что делаю не так?
Друг у меня аналогично было(только у меня установлена одна помпа),тоже громкий шум.Это 100% из-за того что помпа работает на сухую!!! Тебе нужно закрыть заглушки на резервуаре и хорошенько покрутить его чтобы водичка везде проникла.Тож самое потом сделать и с радиками ! и погонять помпу на МАКС. скорости чтобы выбить весь воздух
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Господа..! Обращаю Ваше внимание на Аксиому по использовпнию популярных помп СВО-компьютера от компании Laing Termotech D5/DDC - это так назывпемые помпы/насосы с мокрым ротором,т.е. все связанные нюансы с эксплуатацией подобных агрегатов Вы можете наГуглить и не допускать ошибок впредь... Кстати этих самых нюансов раз-два и обчёлся,при том,что их соблюдение не требует особой квалификации и/или умения..! В противном случае Вам обеспечегы не совсем приятные моменты... Не омрачайте себе первые моменты приобщения к Водным процедурам...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11